Polarité respectée, entre 3.2xx et 3.9xx V entre terre et neutre ...
Je peux essayer un transfo de séparation peut-être ...
Un manuel de service existe-t-il ?
Lors du montage éventuel d'un bloc gaz, existe-t-il une procédure de réglage du premier démarrage avant les réglages CO²/O² ?
Je peux essayer un transfo de séparation peut-être ...
Un manuel de service existe-t-il ?
Lors du montage éventuel d'un bloc gaz, existe-t-il une procédure de réglage du premier démarrage avant les réglages CO²/O² ?
29 mai 2024 à 13:56

Bonjour.
Oui, j'ai installé le PCB "codage" pour le gaz liquéfié ; la chaudière ne m'a pas laissé le temps de régler finement le CO²/O² (Testo 310), mise en défaut EA ...
Elle à correctement chauffé pendant plus de 1/2 heure avec ses réglages G20 ...
Oui, j'ai installé le PCB "codage" pour le gaz liquéfié ; la chaudière ne m'a pas laissé le temps de régler finement le CO²/O² (Testo 310), mise en défaut EA ...
Elle à correctement chauffé pendant plus de 1/2 heure avec ses réglages G20 ...
28 mai 2024 à 13:40

Bonjour.
Je viens d'installer cette chaudière Elm Leblanc Megalis GVAC21-5MN (acquise depuis janvier 2023) qui a fonctionné une demi-heure avant de se mettre en défaut EA (flamme non détectée).
L'alimentation en gaz est ok, j'ai testé en dévissant le raccord d'entrée du bloc gaz. (je l'ai passée au propane).
L'alimentation en 24 Vcc des 2 électrovannes est en condition de marche, je constate des arrivées de courant saccadées.
Les bobines des électrovannes sont OK (107 et 408 Ohm).
Le mano sur l'entrée du bloc gaz indique 45 hpa en statique, 37 hpa à l'ouverture de l'électrovanne (quelques secondes), puis 47/48 hpa à la fermeture de l'électrovanne.
Ce phénomène se répète 3 fois consécutives, on entend l'allumage, le voyant flamme s'allume brièvement, puis le défaut EA apparaît après 3 tentatives.
J'ai démonté et vérifié l'électrode d'ionisation (1/2 heure de marche...), tout est très propre, OK.
La continuité électrique de la ligne de commande de cette électrode est ok.
Est-ce un problème avec le tableau Headtronic ou le bloc gaz ? Peut-être les deux ?
Connaissant le SAV Elm Leblanc, je peux oublier la pseudo garantie...
Si vous avez une suggestion, elle sera la bienvenue...
Merci.
Je viens d'installer cette chaudière Elm Leblanc Megalis GVAC21-5MN (acquise depuis janvier 2023) qui a fonctionné une demi-heure avant de se mettre en défaut EA (flamme non détectée).
L'alimentation en gaz est ok, j'ai testé en dévissant le raccord d'entrée du bloc gaz. (je l'ai passée au propane).
L'alimentation en 24 Vcc des 2 électrovannes est en condition de marche, je constate des arrivées de courant saccadées.
Les bobines des électrovannes sont OK (107 et 408 Ohm).
Le mano sur l'entrée du bloc gaz indique 45 hpa en statique, 37 hpa à l'ouverture de l'électrovanne (quelques secondes), puis 47/48 hpa à la fermeture de l'électrovanne.
Ce phénomène se répète 3 fois consécutives, on entend l'allumage, le voyant flamme s'allume brièvement, puis le défaut EA apparaît après 3 tentatives.
J'ai démonté et vérifié l'électrode d'ionisation (1/2 heure de marche...), tout est très propre, OK.
La continuité électrique de la ligne de commande de cette électrode est ok.
Est-ce un problème avec le tableau Headtronic ou le bloc gaz ? Peut-être les deux ?
Connaissant le SAV Elm Leblanc, je peux oublier la pseudo garantie...
Si vous avez une suggestion, elle sera la bienvenue...
Merci.
28 mai 2024 à 07:02

Bonjour.
Merci pour votre réponse ...
Installation qui fonctionnait correctement il y a une année, peu ou pas utilisée depuis ...
Cordialement. ChP
Merci pour votre réponse ...
Installation qui fonctionnait correctement il y a une année, peu ou pas utilisée depuis ...
Cordialement. ChP
04 mars 2021 à 18:35

Bonjour.
Tout est dans le titre ...Toshiba Mirai RAS-05BKV-E (UI) démarre, sur "chaud" le volet fonctionne, la soufflante ne fonctionne pas, sur l'UE le compresseur démarre mais pas de chaud...
Sur "froid", l'UI fonctionne (volet et soufflante) mais pas l'UE...
Sans code erreur ...
Ces machines sont récentes, hors garantie.
Qu'en pensez-vous ?
Tout est dans le titre ...Toshiba Mirai RAS-05BKV-E (UI) démarre, sur "chaud" le volet fonctionne, la soufflante ne fonctionne pas, sur l'UE le compresseur démarre mais pas de chaud...
Sur "froid", l'UI fonctionne (volet et soufflante) mais pas l'UE...
Sans code erreur ...
Ces machines sont récentes, hors garantie.
Qu'en pensez-vous ?
04 mars 2021 à 16:46