Chrisys06
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Dom vous êtes champion du monde !!!!!!
J'ai bien fait de parler de ce cylindre et de ces 3 maudits fils.
J'ai connecté le blanc sur la 1ère double cosse et les 2 bleus sur la 2ème et...
Miracle !!!
Ma clim refonctionne parfaitement et sans bruit.
Bravo !! et Merci Beaucoup. smilesmilesmile
08 août 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Clim Supra Blizair 3100 ne refroidit plus après nettoyage sur le forum Climatisation

Bonjour Dom.
Un grand merci pour votre réponse rapide.
D'après mes recherches c'est bien ce que vous dites.
Il ne me semble pas avoir testé le fil blanc seul sur une double cosse seule.
Je dois re-démonter la clim pour effectuer les tests, je vous tiendrais au courant et prendrais le cylindre en photo.
Encore merci.
08 août 2019 à 19:24
forum consulter ce sujet Clim Supra Blizair 3100 ne refroidit plus après nettoyage sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

J'ai démonté mon climatiseur monobloc Supra Blizair 3100, pour nettoyer les grilles des radiateurs.
J'ai dû débrancher les 3 fils (1 blanc et 2 bleus) d'un petit cylindre qui doit gérer le compresseur, pour pouvoir nettoyer correctement le radiateur inférieur, car une couche de 2mm de poussière humide y était collée.
Et je n'ai pas repéré les branchements.
Il y a 2 fois 2 cosses sur ce cylindre, et si les fils sont mal positionnés : ou le ventilateur inférieur ne tourne pas, ou le compresseur ne se déclenche pas.
Après plusieurs solutions, le compresseur s'est remis en route, mais s’arrête au bout de 9 à 10 secondes.
Quand il se met en route, il y a comme un grésillement, plus ou moins fort selon le moment où il se déclenche.
Je n'ai absolument pas touché aux 3 fixations silent blocs du compresseur, et ai essayé de le caler mais le résultat est le même.
Est-ce quelqu'un aurait la raison voire la solution à mon problème ?
Par avance merci.
08 août 2019 à 17:08
forum consulter ce sujet Clim Supra Blizair 3100 ne refroidit plus après nettoyage sur le forum Climatisation