a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Je vous confirme la validation de la si30 (ou la si33) à quelques décimètres du détecteur.
Je recommande de la séparer de la longueur du câble de liaison (pompe/détecteur) fourni avec l'ensemble, cela fonctionne parfaitement. Le flotteur des Sauermann n'est pas infaillible, il est donc important de ne pas négliger la connexion de sécurité qui shunte le fil bus de l'unité. De plus, veillez à placer l'unité de détection à l'horizontale et à verser une burette de nettoyant pour pompe de condensat tous les ans afin de dissoudre les dépôts qui pourraient bloquer le flotteur.
La partie détection est un consommable chez Sauermann,
mais la bonne nouvelle est que son remplacement est facile à effectuer.
Vous avez la possibilité d'utiliser de nombreuses autres marques de pompe, telles que les pompes Aspen par exemple.
De plus, vous pouvez entourer les pompes d'un matériau tendre pour réduire le bruit et les vibrations qui pourraient être transmises au contact d'une poutre en bois ou autre.
Je vous confirme la validation de la si30 (ou la si33) à quelques décimètres du détecteur.
Je recommande de la séparer de la longueur du câble de liaison (pompe/détecteur) fourni avec l'ensemble, cela fonctionne parfaitement. Le flotteur des Sauermann n'est pas infaillible, il est donc important de ne pas négliger la connexion de sécurité qui shunte le fil bus de l'unité. De plus, veillez à placer l'unité de détection à l'horizontale et à verser une burette de nettoyant pour pompe de condensat tous les ans afin de dissoudre les dépôts qui pourraient bloquer le flotteur.
La partie détection est un consommable chez Sauermann,

Vous avez la possibilité d'utiliser de nombreuses autres marques de pompe, telles que les pompes Aspen par exemple.
De plus, vous pouvez entourer les pompes d'un matériau tendre pour réduire le bruit et les vibrations qui pourraient être transmises au contact d'une poutre en bois ou autre.
15 août 2024 à 01:44

Bonjour.
Avez-vous effectué un test d'étanchéité avant de libérer le gaz ?
Si oui, comment l'avez-vous réalisé ?
Avez-vous procédé à un tirage au vide avant de libérer le gaz ?
Avez-vous effectué un test d'étanchéité avant de libérer le gaz ?
Si oui, comment l'avez-vous réalisé ?
Avez-vous procédé à un tirage au vide avant de libérer le gaz ?
12 août 2024 à 14:27

Lorsqu'il fait 22 (pas lorsque vous demandez 22 et qu'il fait encore 28) la température de la batterie de l'échangeur est entre 2 et 7 degrés, la température de soufflage est entre cette température de batterie et au plus chaude à 10 degrés de moins que la température de la pièce (donc 12 grand max).
12 août 2024 à 09:22

Je suis enclin à ne pas négocier avec les personnes sérieuses qui fournissent un travail de qualité à un prix raisonnable dès le premier devis.
Je pense que tout le monde doit gagner sa vie et que les personnes méritantes sont rares.
Ce n'est que mon opinion et je ne porte aucun jugement sur ceux qui ne sont pas d'accord. 3300 euros n'est pas le prix d'achat, mais sincèrement, vous ne trouverez pas facilement mieux sur le marché.
Je pense que tout le monde doit gagner sa vie et que les personnes méritantes sont rares.
Ce n'est que mon opinion et je ne porte aucun jugement sur ceux qui ne sont pas d'accord. 3300 euros n'est pas le prix d'achat, mais sincèrement, vous ne trouverez pas facilement mieux sur le marché.
08 août 2024 à 14:33

Dans le domaine de la climatisation, comme dans tous les autres métiers, y compris le vôtre, il y a une grande diversité de personnes.
Il y a également des personnes de qualité, comme en témoigne le fait que certains prennent même le temps de vous répondre gratuitement sur ce forum.
Pour ce que vous souhaitez faire, il serait trop long de l'expliquer dans un simple post sur un forum.
Cela demande plusieurs semaines d'études pour tout comprendre.
Je vous conseille de regarder la playlist intitulée "formation machines frigorifiques" sur la chaîne "les frigoristes de la chaîne du froid" sur Youtube.
J'y ai appris tout ce qui m'a permis d'obtenir mon attestation.
C'est un peu long, mais les explications sont très claires et vous permettront de tout comprendre.
Ensuite, il vous faudra tout de même trouver une station de récupération, une ceinture chauffante, une bouteille de récupération, un manomètre, etc.
Peut-être préférerez-vous rester avec une charge approximative pour le moment.
Bonne chance dans vos démarches.
Il y a également des personnes de qualité, comme en témoigne le fait que certains prennent même le temps de vous répondre gratuitement sur ce forum.
Pour ce que vous souhaitez faire, il serait trop long de l'expliquer dans un simple post sur un forum.
Cela demande plusieurs semaines d'études pour tout comprendre.
Je vous conseille de regarder la playlist intitulée "formation machines frigorifiques" sur la chaîne "les frigoristes de la chaîne du froid" sur Youtube.
J'y ai appris tout ce qui m'a permis d'obtenir mon attestation.
C'est un peu long, mais les explications sont très claires et vous permettront de tout comprendre.
Ensuite, il vous faudra tout de même trouver une station de récupération, une ceinture chauffante, une bouteille de récupération, un manomètre, etc.
Peut-être préférerez-vous rester avec une charge approximative pour le moment.
Bonne chance dans vos démarches.
06 août 2024 à 14:34

3300€ c'est un bon prix pour cette (bonne) marque, vous êtes bien entre 2 à 3x le prix du split.
06 août 2024 à 14:19

La pression ne restera jamais à 120, elle va remonter et descendre en fonction de nombreux paramètres, enfin ça c'est surtout si votre compresseur tient l'excès de charge que vous lui avez mis.
Comme vous le précisez si bien il faut vérifier le poids et vous n'avez pas les connaissances nécessaires.
Pour l'azote c'est une idée dans le prolongement de celle de l'ajout de gaz.
Pour info dégazer un petit mono split dégage 2tonnes de CO2 dans l'atmosphère, mais je pense que vous préférez continuer à polluer, galérer avec une installation défectueuse que de faire appel à un pro.
500Euros c'est une matinée de boulot avec les consommables, vous pouvez trouver un pro qui commence sur le bon coin en vérifiant bien qu'il ai l'attestation de manipulation des fluides et qui vous demandera dans les 300€, ce sera beaucoup plus constructif.
Bonne chance.
Comme vous le précisez si bien il faut vérifier le poids et vous n'avez pas les connaissances nécessaires.
Pour l'azote c'est une idée dans le prolongement de celle de l'ajout de gaz.
Pour info dégazer un petit mono split dégage 2tonnes de CO2 dans l'atmosphère, mais je pense que vous préférez continuer à polluer, galérer avec une installation défectueuse que de faire appel à un pro.
500Euros c'est une matinée de boulot avec les consommables, vous pouvez trouver un pro qui commence sur le bon coin en vérifiant bien qu'il ai l'attestation de manipulation des fluides et qui vous demandera dans les 300€, ce sera beaucoup plus constructif.
Bonne chance.
06 août 2024 à 08:00

Bonjour.
Quelle est la référence de votre pompe ?
Quelle est la référence de votre pompe ?
05 août 2024 à 16:03

Bonjour.
Une console (seule) c'est le double voir le triple d'un split (en fonction de la gamme du split), mais je parle de la partie console, le groupe extérieur est au même tarif
Pouvez-vous nous préciser si vous parlez d'un ensemble unité extérieure et unité intérieure pour 3300€ ou si vous parlez uniquement du changement d'une unité intérieure ?
Quoi qu'il en soit 2100€ pour votre installation c'est plutôt une excellente affaire pour une installation dans les normes par une entreprise.
Une console (seule) c'est le double voir le triple d'un split (en fonction de la gamme du split), mais je parle de la partie console, le groupe extérieur est au même tarif
Pouvez-vous nous préciser si vous parlez d'un ensemble unité extérieure et unité intérieure pour 3300€ ou si vous parlez uniquement du changement d'une unité intérieure ?
Quoi qu'il en soit 2100€ pour votre installation c'est plutôt une excellente affaire pour une installation dans les normes par une entreprise.
05 août 2024 à 16:02

Les vannes de service sont celles sur l'avatar de PL, vous aurez l'occasion de l'appercevoir lorsqu'il vous répondra que rajouter du gaz nécessite du matériels et de sérieuses compétences.
Je le ferais bien à sa place mais il est tellement bon dans ce domaine
Je le ferais bien à sa place mais il est tellement bon dans ce domaine

02 août 2024 à 15:30

Je ne connais pas votre installateur mais vraisemblablement il ne maitrise pas le gainable.
Vérifiez bien les points suivants :
La qualité des gaines: faites nous une photo parce qu'une gaine renforcée n'est forcement pas une gaine isolée.
Le diamètre des gaines: 160 c'est le mini.
Le cheminement des gaines: pas de pliure, d'écrasements etc
La présence du filtre, quand je lis : "Le filtre est au niveau de l'unité intérieur.
C'est prévu que l'installateur s'occupe de l'entretien."
Ça sent l'installateur qui n'a pas posé de filtre sur le circuit, vu qu'il est le seul pro à intervenir dessus vous n'aurez jamais de retour les première années.
Conséquence : Votre installation tournera de plus en plus mal jusqu'à la fin de garantie et lorsque vous apercevrez que l'échangeur de l'ui est encrassé à cause de l'absence du filtre il sera trop tard. Vu que vous allez changer les bouches c'est le moment de mettre une bouche (certes plus grande) d'aspiration avec un filtre adéquate.
Bon courage.
Vérifiez bien les points suivants :
La qualité des gaines: faites nous une photo parce qu'une gaine renforcée n'est forcement pas une gaine isolée.
Le diamètre des gaines: 160 c'est le mini.
Le cheminement des gaines: pas de pliure, d'écrasements etc
La présence du filtre, quand je lis : "Le filtre est au niveau de l'unité intérieur.
C'est prévu que l'installateur s'occupe de l'entretien."
Ça sent l'installateur qui n'a pas posé de filtre sur le circuit, vu qu'il est le seul pro à intervenir dessus vous n'aurez jamais de retour les première années.
Conséquence : Votre installation tournera de plus en plus mal jusqu'à la fin de garantie et lorsque vous apercevrez que l'échangeur de l'ui est encrassé à cause de l'absence du filtre il sera trop tard. Vu que vous allez changer les bouches c'est le moment de mettre une bouche (certes plus grande) d'aspiration avec un filtre adéquate.
Bon courage.
03 juin 2024 à 11:28

En complément aux propos tout a fait exacts de PL, j'ajouterais que vous verrez la pression suivre la variation de température.
Bien prendre en compte ces variations (hausses et baisse) et l'inertie liée à ces variations.
Le mieux est de relever plusieurs relations pression internes/températures externes au cours des 24h en phase de réchauffement et en phase de refroidissement et de vous assurer que vous retrouver toujours la même pression à x degrés en phase de réchauffement (ou de refroidissement) de l'air ambiant.
Le plus simple étant le détecteur de fuite et un remplissage à l'azote Hydrogéné mais chacun fait avec ses moyens et ses habitudes.
Bien prendre en compte ces variations (hausses et baisse) et l'inertie liée à ces variations.
Le mieux est de relever plusieurs relations pression internes/températures externes au cours des 24h en phase de réchauffement et en phase de refroidissement et de vous assurer que vous retrouver toujours la même pression à x degrés en phase de réchauffement (ou de refroidissement) de l'air ambiant.
Le plus simple étant le détecteur de fuite et un remplissage à l'azote Hydrogéné mais chacun fait avec ses moyens et ses habitudes.
30 mai 2024 à 17:19

Vous n'avez pas de schéma sur l’intérieur du capot métallique de la carte mère ?
30 mai 2024 à 05:41

Oui, je ne sais pas ce que dit le DTU à ce sujet d'ailleurs.
Le mieux est de partir à l'horizontal et de faire un coude après le passage dans un rail quand l'espace le permet.
Le mieux est de partir à l'horizontal et de faire un coude après le passage dans un rail quand l'espace le permet.
16 mai 2024 à 00:14

Pareil que les autres, pompe de relevage HS ou parfois selon votre modèle de clim clapet anti retour défectueux ou encrassé.
16 mai 2024 à 00:10

Vous avez raison, la goulotte n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Personnellement, lorsque je le peux, j'accroche les liaisons au mur pour éviter que le poids du cuivre ne tire sur les raccords.
Faites attention à ne pas les accrocher aux rails en placo de supportage, car les vis pourraient percer les liaisons.
Mais je pense que vous prendrez les précautions nécessaires.
Il existe des supports de liaisons, que vous pouvez voir en image ci-dessous, qui sont très pratiques. Pour le prix, vous fiabiliserez l'opération.
Attaches pour climatisation Fix-Ring
Faites attention à ne pas les accrocher aux rails en placo de supportage, car les vis pourraient percer les liaisons.
Mais je pense que vous prendrez les précautions nécessaires.
Il existe des supports de liaisons, que vous pouvez voir en image ci-dessous, qui sont très pratiques. Pour le prix, vous fiabiliserez l'opération.
Attaches pour climatisation Fix-Ring
13 mai 2024 à 20:41

Bonjour PL,
En effet, je n'avais pas vu le 1/2. Dans ce cas, vous êtes à l'aise pour la puissance et cet écrasement ne devrait pas poser beaucoup de problèmes.
En effet, je n'avais pas vu le 1/2. Dans ce cas, vous êtes à l'aise pour la puissance et cet écrasement ne devrait pas poser beaucoup de problèmes.
13 mai 2024 à 20:35

Et quelle est votre question ?
Il faut bien veiller à ce que l’évacuation des condensats soit toujours en descente à part cela je ne vois pas de contre-indications.
Il faut bien veiller à ce que l’évacuation des condensats soit toujours en descente à part cela je ne vois pas de contre-indications.
13 mai 2024 à 17:20

OK, s'il s'agit d'un diamètre de 3/8, il est préférable de le redresser au mieux car on est sur le diamètre maximum pour cette puissance. Au-delà, il faudra passer au diamètre de 1/2.
13 mai 2024 à 17:17

Quelle est la puissance de l'unité reliée à cette liaison ?
13 mai 2024 à 12:59

Ne tenez pas compte de mon passage sur la precharge à 20m je n'avais pas vu que votre UE etait prechargée à 30m

12 mai 2024 à 23:28

Si je lis bien la charge est prévue pour 20m, vous avez une longueur de 32m pour une longueur max de 30m.
Perso la valeur de long max est une donnée avec laquelle ne ne joue pas et dans tous les cas vous aurez un ajout de fluide obligatoire (donc passage par un pro).
Regardez bien si les 2m de trop peuvent être supprimés en optimisant le cheminement ou l'emplacement des splits pour limiter à 30m la longueur des liaisons.
Un bon pro doit faire ce que vous souhaitez et suivre votre volonté, rien ne vous empêche de trouver un pro qui accepte que vous passiez les réseau vous même et il ne gère la que le mise en service.
Perso la valeur de long max est une donnée avec laquelle ne ne joue pas et dans tous les cas vous aurez un ajout de fluide obligatoire (donc passage par un pro).
Regardez bien si les 2m de trop peuvent être supprimés en optimisant le cheminement ou l'emplacement des splits pour limiter à 30m la longueur des liaisons.
Un bon pro doit faire ce que vous souhaitez et suivre votre volonté, rien ne vous empêche de trouver un pro qui accepte que vous passiez les réseau vous même et il ne gère la que le mise en service.
12 mai 2024 à 23:25

Avez vous la possibilité de mesurer la température d'entrée d'air de la console en plaçant un thermomètre pendant 10 minutes devant la partie d'admission ?
12 mai 2024 à 23:15

Quelle est la longueur de vos liaisons entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure ?
12 mai 2024 à 22:57

Pour relier l'ui à l'ue on utilise en général du 4g1.5, si vous avez du 4g0.75 ça le fera aussi comme le précise votre notice de pose.
12 mai 2024 à 22:48

De mon point de vue la chambre du bas ne bénéficiera pas non plus de la fraicheur (ou du chauffage) de l'unité du salon. N'oubliez pas qu'en général la ventilation des logements est faite en sorte que l'air frais (froid l'hiver et chaud l'été) entre par les chambres (et le salon) et repart par les pièces humides (cuisine au rdc et sdb à l'étage).
En appartement pour votre cas j'opterais pour une ue et quatre split muraux (1 en salon et 1 ds chaque chambre), c'est à mon sens le seul moyen d'envisager une température harmonieuse dans chaque pièce de votre logement.
En posant l'ue en bas à gauche du balcon nord il est très facile d'alimenter le salon et les 2 chambres du haut, pour la chambre du bas faut voir le cheminement mais on trouve toujours un moyen
Vous évoquez l'efficacité du plancher refroidissant (que je partage) mais entre la solution du plancher refroidissant et le split dans le couloir l'opte pour le plancher refroidissant qui en plus vous permettra de faire de sacrées économies l'hiver en passant à la PAC air/eau.
Vous pouvez relier une unité ext moins puissante que les ui avec une certaine limite.
Votre salon donnant au nord j'opterais pour du 3kw ds le salon et 1.5 par chambre, pour l'ue une 7kW conviendra parfaitement. Mitsubishi ou Daikin vous ne serez pas déçu
En appartement pour votre cas j'opterais pour une ue et quatre split muraux (1 en salon et 1 ds chaque chambre), c'est à mon sens le seul moyen d'envisager une température harmonieuse dans chaque pièce de votre logement.
En posant l'ue en bas à gauche du balcon nord il est très facile d'alimenter le salon et les 2 chambres du haut, pour la chambre du bas faut voir le cheminement mais on trouve toujours un moyen
Vous évoquez l'efficacité du plancher refroidissant (que je partage) mais entre la solution du plancher refroidissant et le split dans le couloir l'opte pour le plancher refroidissant qui en plus vous permettra de faire de sacrées économies l'hiver en passant à la PAC air/eau.
Vous pouvez relier une unité ext moins puissante que les ui avec une certaine limite.
Votre salon donnant au nord j'opterais pour du 3kw ds le salon et 1.5 par chambre, pour l'ue une 7kW conviendra parfaitement. Mitsubishi ou Daikin vous ne serez pas déçu
12 mai 2024 à 22:42

Les tubes desserrés dans les combles sont des gaines qui sont mal fixées ? du coup le shogun souffle dans les combles et non dans les conduits c'est bien ça ?
Vos relevés de consommation n'ont pas baissés depuis ?
Vos relevés de consommation n'ont pas baissés depuis ?
02 mai 2024 à 06:53

Autant pour moi j'ai mélangé les 2 références.
09 avril 2024 à 16:04

+1 en tous points avec PL, 3200W pour 54m² c'est beaucoup trop juste et je ferais beaucoup plus confiance en Mitsubishi et Daikin.
08 avril 2024 à 23:10

Tout est bon, j'aurais juste mis tous les fils à gauche de l'axe de la vis pour qu'ils remontent lors du serrage mais ça relève du détail.
08 avril 2024 à 23:06

12x Vitesse du moteur du ventilateur trop faible (unité extérieure).
Le contrôleur remarque que le moteur du ventilateur tourne trop lentement.
Roulement endommagé / moteur de ventilateur ou (et) carte de circuit imprimé défectueuse / alimentation en tension.
Attention ventilateur court-circuit : La fiche du moteur du ventilateur ne peut être retirée que lorsque la tension est complètement coupée. Sinon, le moteur ou le circuit imprimé peuvent être endommagés
Le contrôleur remarque que le moteur du ventilateur tourne trop lentement.
Roulement endommagé / moteur de ventilateur ou (et) carte de circuit imprimé défectueuse / alimentation en tension.
Attention ventilateur court-circuit : La fiche du moteur du ventilateur ne peut être retirée que lorsque la tension est complètement coupée. Sinon, le moteur ou le circuit imprimé peuvent être endommagés
08 avril 2024 à 23:00

Des éléments que nous avons je dirais que la puissance installée ds les chambres est un poil trop importante (1kW conviendrait) mais vous n'aurez pas bcp d'autre choix car peu d'UI descendent en dessous d'1.5kW.
Par contre la puissance dans le salon s'en retrouve correctement dimensionnée et c'est sur ce "déséquilibre" que les installateurs ont réalisés une approche différente pour l'UE, le premier 'a dimensionné en fonction des UI installés alors que l'autre l'a dimensionné sur les besoins calorifiques des pièces en espérant que jamais vos UI ne réclament toute la puissance en même temps.
Cette dernière approche économique est entendable mais elle pourrait vous jouer des tours si vous avez un besoin énergétique important, une grande différence de température à corriger lorsque vous rentrez de vacances par exemple.
Dans cette éventualité l'idéal serait de monter la température de chaque pièce l'une après l'autre...
Par contre la puissance dans le salon s'en retrouve correctement dimensionnée et c'est sur ce "déséquilibre" que les installateurs ont réalisés une approche différente pour l'UE, le premier 'a dimensionné en fonction des UI installés alors que l'autre l'a dimensionné sur les besoins calorifiques des pièces en espérant que jamais vos UI ne réclament toute la puissance en même temps.
Cette dernière approche économique est entendable mais elle pourrait vous jouer des tours si vous avez un besoin énergétique important, une grande différence de température à corriger lorsque vous rentrez de vacances par exemple.
Dans cette éventualité l'idéal serait de monter la température de chaque pièce l'une après l'autre...
21 février 2024 à 11:51

Vous pouvez aussi utiliser un fer à souder pour chauffer la vis puis vous desserez avec votre clé 6pans.
20 février 2024 à 17:42

Personnellement un bac à vidanger manuellement est impensable tandis que le vapobox semble être une belle alternative, reste à connaitre son efficacité en conditions réelles mais après tout que se passera t'il si un demi litre d'eau par jour coule sur le balcon...rien en fait.
Question bête mais n'avez vous pas le possibilité déplacer les UI pour les placer plus proche d'une évacuation ?
Question bête mais n'avez vous pas le possibilité déplacer les UI pour les placer plus proche d'une évacuation ?
18 février 2024 à 23:37

Votre installation est correcte, du moins dimensionnée de telle manière que l'inverter limitera très bien les cycles courts.
Comme le dit PL, veuillez faire attention aux directions du soufflage dans les chambres.
Comme le dit PL, veuillez faire attention aux directions du soufflage dans les chambres.
18 février 2024 à 23:25

Vos propositions sont bien dimensionnées. Par curiosité quelles étaient les puissances des radiateurs installés ?
Si le froid est suffisant le chaud ne posera pas de problèmes.
Si le froid est suffisant le chaud ne posera pas de problèmes.
18 février 2024 à 23:11

Parfois une nouvelle liaison sous goulotte est plus simple et moins couteux que de casser 20m de placo.
Bonne chance
Bonne chance
03 février 2024 à 14:02

Quelle était la puissance de votre équipement précédent ?
Il est rare (mais pas impossible) d'avoir une baisse de tension le week-end, mais la piste de Dom doit être confirmée, d'autant plus qu'elle est facilement vérifiable et résoluble.
Il est rare (mais pas impossible) d'avoir une baisse de tension le week-end, mais la piste de Dom doit être confirmée, d'autant plus qu'elle est facilement vérifiable et résoluble.
30 janvier 2024 à 04:22

Dès qu'atlantic aura mit son site SAV à jour et au point je vous trouve une photo, mais c'est pas gagné
25 janvier 2024 à 11:16

Pourriez vous nous parlez de votre maison svp ?
Quelle isolation avez vous ? de quels matériaux sont les murs et leur isolants ?
quelle surface vitrée avez vous dans le salon et la cuisine puis dans les chambres ?
Dans quelle région êtes vous ?
Quelle différence de température attendez vous de votre installation par rapport à l'extérieur en chaud et en froid ?
Quelle isolation avez vous ? de quels matériaux sont les murs et leur isolants ?
quelle surface vitrée avez vous dans le salon et la cuisine puis dans les chambres ?
Dans quelle région êtes vous ?
Quelle différence de température attendez vous de votre installation par rapport à l'extérieur en chaud et en froid ?
25 janvier 2024 à 11:11

Bonjour.
Cela vient du fait que votre valve schrader reste étanche tant que votre circuit interne est sous pression.
Si une dépression se produit dans le circuit, de l'air y rentrera.
Il faudra alors refaire un tirage au vide avant de libérer le fluide dans les liaisons.
En gros, c'est comme une valve de vélo : Tant que la chambre à air est gonflée, la valve assure l'étanchéité.
Mais si la chambre à air est en dépression, voire même sans pression, l'air circule librement entre l'intérieur et l'extérieur de la chambre.
Cela vient du fait que votre valve schrader reste étanche tant que votre circuit interne est sous pression.
Si une dépression se produit dans le circuit, de l'air y rentrera.
Il faudra alors refaire un tirage au vide avant de libérer le fluide dans les liaisons.
En gros, c'est comme une valve de vélo : Tant que la chambre à air est gonflée, la valve assure l'étanchéité.
Mais si la chambre à air est en dépression, voire même sans pression, l'air circule librement entre l'intérieur et l'extérieur de la chambre.
25 janvier 2024 à 10:55

Depuis quand avez-vous cette clim ?
24 janvier 2024 à 22:03

Le fluide est stocké dans l'unité extérieure, il se libèrera vers l'unité intérieure lorsque vous dévisserez les vannes aux niveau des liaisons (photo 1 il y a les 2 capuchons à enlever avec une clé plate pour accéder à l'empreinte femelle du circuit gaz en bas et du circuit liquide en haut de la photo).
Les embouts noirs sont présents pour empêcher les impuretés de rentrer dans le circuit.
Avez-vous une pompe à vide et de quoi tester l'étanchéité de votre circuit avant de libérer le fluide ?
Les embouts noirs sont présents pour empêcher les impuretés de rentrer dans le circuit.
Avez-vous une pompe à vide et de quoi tester l'étanchéité de votre circuit avant de libérer le fluide ?
24 janvier 2024 à 21:49

Bonjour.
Comme climatisation76 il nous faudrait les infos de pression/température du circuit frigo qui ne doit pas fournir suffisamment d'énergie pour mener à bien sa mission.
Avez-vous un thermomètre précis (genre cuisine digital) pour nous donner les températures d'aspiration et de soufflage de vos UI et UE ?
Comme climatisation76 il nous faudrait les infos de pression/température du circuit frigo qui ne doit pas fournir suffisamment d'énergie pour mener à bien sa mission.
Avez-vous un thermomètre précis (genre cuisine digital) pour nous donner les températures d'aspiration et de soufflage de vos UI et UE ?
19 janvier 2024 à 05:47