Bonjour et merci pour vos réponses, le frigoriste n'est toujours pas passé pour réparer l'élément défectueux, il a en effet émis l’hypothèse du détendeur bouché lors de son changement.
Il a bien vérifié s'il n'y avait pas de pincement de tuyauterie, la quantité de gaz, il reste donc ce détendeur bouché.
J'attends donc de ses nouvelles.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Il a bien vérifié s'il n'y avait pas de pincement de tuyauterie, la quantité de gaz, il reste donc ce détendeur bouché.
J'attends donc de ses nouvelles.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
20 mars 2017 à 15:57

Bonjour PL et merci de votre réponse,
Je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Il doit repasser nous essaierons à nouveau.
Je vous tiens au courant et vous remercie encore de votre aide.
Cordialement.
Christian.
Je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Il doit repasser nous essaierons à nouveau.
Je vous tiens au courant et vous remercie encore de votre aide.
Cordialement.
Christian.
22 février 2017 à 12:12

Je suis en mode chauffage (soleil) et il n'y a pas de défaut à l'affichage.
20 février 2017 à 18:44

Oui effectivement, ce ne sont pas des valves mais les détendeurs, 1 pour chaque élément intérieur.
Toutes mes excuses.
Toutes mes excuses.
20 février 2017 à 18:42

Bonjour,
J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant.
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
Mon frigoriste ne trouve pas la cause de cette panne, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci de votre participation.
J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant.
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
Mon frigoriste ne trouve pas la cause de cette panne, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci de votre participation.