Profil du membre Dadoo
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Dadoo

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je souhaiterai atteindre le bac des condensats pour le nettoyer mais je n'arrive pas à trouver la solution pour enlever le carénage de mon split Daikin en plastique que j'ai peur de casser en forçant.
Auriez-vous une marche à suivre à me communiquer ?
J'attends vos réponses.
Merci.
Je souhaiterai atteindre le bac des condensats pour le nettoyer mais je n'arrive pas à trouver la solution pour enlever le carénage de mon split Daikin en plastique que j'ai peur de casser en forçant.
Auriez-vous une marche à suivre à me communiquer ?
J'attends vos réponses.
Merci.
18 mai 2022 à 08:22

Oui, nous avons déjà eu ce souci et fait réparer les cartes de l'UE Daikin et changé un ventilateur...
Nous souhaitons trouver une solution pour le changement des ventilateurs.
Pouvons-nous changer une référence A par une référence C ?
Cordialement.
Dadoo
Nous souhaitons trouver une solution pour le changement des ventilateurs.
Pouvons-nous changer une référence A par une référence C ?
Cordialement.
Dadoo
01 janvier 2019 à 17:23

Bonjour,
Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100.
Notre système est en erreur U4.
Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la diode D17. Nous supposons que c'est une 600v/1A.
Qu'en pensez-vous ?
Nos deux moteurs sont HS.
Ceux d'origine sont des KFD-325-70-A.
Nous en avions remplacé un par un KFD-325-70-A2.
Il semblerait que les KFD-325-70-C2 soient mieux protégés contre les soucis d'humidité.
Nous ne trouvons aucune différence sauf la longueur du câble.
En tant que spécialistes, confirmez-vous ?
Dans l'attente de vos réponses.
Dadoo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100.
Notre système est en erreur U4.
Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la diode D17. Nous supposons que c'est une 600v/1A.
Qu'en pensez-vous ?
Nos deux moteurs sont HS.
Ceux d'origine sont des KFD-325-70-A.
Nous en avions remplacé un par un KFD-325-70-A2.
Il semblerait que les KFD-325-70-C2 soient mieux protégés contre les soucis d'humidité.
Nous ne trouvons aucune différence sauf la longueur du câble.
En tant que spécialistes, confirmez-vous ?
Dans l'attente de vos réponses.