DavyH
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour,
Après démontage de la carte il semblerait que j’ai trouvé la panne ou mes pannes.
Premièrement la diode qui a été remplacée une valeur Ohmique qui ne correspond pas aux neuves dans les deux sens donc je suppose HS.
Et deuxièmement le module IPM a lâché également (odeur de brûlé et pâte noir). Je ne sais pas si celui-ci a lâché à cause de la diode ou bien à cause de la pâte thermique (j’ai trouvé de la pâte thermique sur les pâtes du module IPM).

Je vais vérifier avec un collègue qui s’y connaît un peu plus en électronique pour vérifier au microscope si la carte est à changer ou si elle est toujours réparable en changeant les composants.

Pour le module IPM où peut-on trouver sa référence exacte ? (Je vois seulement noté sur la carte IPM).

De plus, si j’ai besoin au final de remplacer la carte complète, je n’arrive pas à trouver sur le net la carte neuve la référence est RRZK14499 est-ce que celle-ci n’est plus commercialisée ? Ou a t’elle été tout simplement remplacée ?

Encore merci d’avance.
Bonne fin d’après-midi.
23 août 2024 à 17:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois sur le forum Climatisation

Bonjour,
Tout d’abord merci à tous pour votre retour. Pour répondre à la première question L’UE est une RAC-50WPE.
Pour la ZD101 je n’ai pas testé la tension inverse. À vrai dire ma carte était déjà en défaut avec le clignotement 12 fois.
Celle-ci vaut 500€ et j’ai vu sur le Forum que plusieurs personnes avaientt remplacé la diode ZD101 et cela a refonctionné j’ai donc voulu tester. La diode mis en remplacement était celle conseillée BZX85C4V3.

Pour répondre à la deuxième question, lorsque j’ai démonté ma carte certains composants en dessous de celle-ci étaient recouverts de pâte thermique blanche. Avant remontage j’ai voulu en remettre car il y en avait très peu (du coup j’ai un doute vu que je n’ai pas mis de la pâte thermique classique blanche).
Après mon groupe a fonctionné pendant 15min suite à ma réparation. C’est juste qu’il s’est arrêté et la LED 301 s’est mise à clignoter 2 fois. Au bout de 5min il essaye de se relancer mais 2s après il s’arrête et la led clignote toujours.

Si la réparation n’était pas bonne le groupe n’aurait pas fonctionné du tout non ?
Je vais ré-démonter la carte pour la vérifier, y a t’il des endroits spécifiques à vérifier ? Des tests à effectuer ?

Merci par avance.
Cordialement.
23 août 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à tous.

Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec ma climatisation Hitachi.
J'avais un défaut, celle-ci clignotait 12 fois.
En parcourant le forum, j'ai remarqué que plusieurs personnes parlaient de ce défaut et qu'il pouvait provenir de la diode zd101.
J'ai donc suivi leur conseil et remplacé cette diode par une nouvelle.

J'ai également remis de la pâte thermique sur les composants du dessous (référence pâte : arctic MX-6).
Après avoir tout remonté, j'ai remis en route ma climatisation et elle a fonctionné pendant plus de 10 minutes, ce qui m'a fait penser que le problème était résolu.

Malheureusement, mon groupe s'est arrêté et la LED 301 s'est mise à clignoter 2 fois.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait ce défaut, ce qu'il fallait tester et d'où cela pourrait provenir (la pâte thermique qui n'est pas adaptée ? Un composant défectueux ?).

Lorsque le défaut est présent, au bout de quelques minutes, le groupe essaie de redémarrer (un bruit comme un condensateur qui claque se fait entendre), mais la LED 301 continue de clignoter 2 fois et le groupe s'arrête au bout de 5 secondes.

Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très apprécié (j'ai essayé de faire des économies en réparant la carte plutôt que d'en acheter une nouvelle, mais j'espère ne pas avoir aggravé le problème).

Encore merci à vous.
Cordialement.
22 août 2024 à 21:02
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois sur le forum Climatisation