Bonjour.

Merci pour votre réponse, oui c'est une inverter,je suis rassuré par ce que vous dites, effectivement mon compresseur redémarre toujours doucement et monte progressivement, ce qui doit effectivement rallonger la durée de vie de celui-ci...
Donc dans ce cas je n'ai pas à m'inquiéter du nombre d'arrêt/démarrage compresseur liés au dégivrage si j'ai bien compris!
Je suppose que Panasonic a bien conçu sa machine pour supporter cela...

Mais c'est quand même dommage ce fonctionnement du dégivrage car j'avais tout bien calculer ma puissance etc pour que la PAC tourne sans arrêt/démarrage compresseur grâce au système inverter et du coup c'est uniquement ces dégivrages qui coupent le compresseur.
24 novembre 2021 à 11:03
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour PL.

Je me suis mal exprimé, en fait c'est au juste avant de la phase de dégivrage que le compresseur s'arrête, moins d'une minute ensuite le compresseur redémarre et le dégivrage commence (je sens le chaud qui s'échappe de l'arrière du groupe extérieur).
Quand le dégivrage est fini (environ 3 ou 4 minutes) le compresseur s'arrête à nouveau avec un nouveau temps de pause d'environ 1 minute, et enfin l'ensemble se remet en route compresseur et ventilo.en mode chauffage.
Ça m'embête tous ces démarrage compresseur à cause du dégivrage mais est-ce bien le fonctionnement normal ?
Je n'ai pas de régulation température ambiante et j'ai programmé ma PAC en température d'eau fixe que je règle moi même (28 degrés fixe).
22 novembre 2021 à 08:58
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation

Publicité

Merci pour vos réponses.
Donc aucun réglage possible pour une consigne de dégivrage.
Cette nuit 0 degré et entre 1h et 1h45 entre deux dégivrages donc ça va au vu des chiffres du message précédent.
Par contre pourquoi le compresseur coupe en dégivrage, c'est une inversion de cycle sur ce modèle de PAC ? ou une résistance sur le groupe extérieur qui dégivre ?
11 novembre 2021 à 11:30
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelqu'un connait le fonctionnement du dégivrage d'une pompe à chaleur Air Eau aquare génération J r32 ?
Est-il uniquement basé sur la température extérieure ?
Est-il possible de régler manuellement une température de consigne pour le dégivrage ?
Je demanderai cela car je trouve qu'elle dégivre mêmes si elle n'est pas givré mais uniquement parce qu'il fait 0 degré.. avec un démarrage compresseur à chaque fois..
Merci pourquoi votre aide.
10 novembre 2021 à 15:50
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic sur le forum Climatisation