Bonjour.
Oui la bp passe de 10 à -20 en 2 ou 3 minutes. Le débit d'air est très bon pourtant et la batterie est comme neuve.
Si on baisse de 2 degrés par rapport à l'ambiance puis à nouveau 2 degrés le compresseur reste à peut-être 80% de son max et tout est OK.
J'ai posé ce modèle plus de 50x et jamais les autres ont eu un problème similaire.
Cela restera fans les énigmes de ma carrière.
Pourtant c'est avec les Gree que j'ai eu le moins de problèmes.
Merci. Claude
Oui la bp passe de 10 à -20 en 2 ou 3 minutes. Le débit d'air est très bon pourtant et la batterie est comme neuve.
Si on baisse de 2 degrés par rapport à l'ambiance puis à nouveau 2 degrés le compresseur reste à peut-être 80% de son max et tout est OK.
J'ai posé ce modèle plus de 50x et jamais les autres ont eu un problème similaire.
Cela restera fans les énigmes de ma carrière.
Pourtant c'est avec les Gree que j'ai eu le moins de problèmes.
Merci. Claude
02 août 2019 à 21:50

Bonjour à tous.
J'ai trouvé ce qu'il ce passe, c'est en fait un effet papillon.
En fait le problème vient d' une saturation en condensation car humidité est de 65% dans la maison, le client met la clim a fond au dernier moment quand les besoins sont élevés, l'échange est favorable pendant quelques minutes le temps que la condensation deviennent saturante sur la surface de l'évaporateur, elle ne coule pas assez vite car elle tient par capillarité, a un moment l' air ne passe plus que par le bas, et le haut prends en glace, la la pression d'évaporation chute rapidement a-20° au lieu des 10° du départs , et l' air soufflé monte a 18° en grande vitesse de soufflage contre 11° au début avant que la glace n'apparaisse, si je démarre la clim avec 2° de moins que l' ambiance alors l'air souffle a 13 ou 14° compresseur mi vitesse et au final je descend l'ambiance plus vite, un fois rendu a 2° de moins, je peux alors descendre 1° de plus et ainsi de suite.
Je pense que ce super inverter a un groupe extérieur sur-dimensionné par rapport a l'évaporateur, en chaud c'est parfait, mais en froid on est au choux.
Je vais essayé de traiter l'évaporateur avec un produit style rainX qui a un effet lotus.
Je vous dirais ce que ça donne.
J'ai trouvé ce qu'il ce passe, c'est en fait un effet papillon.
En fait le problème vient d' une saturation en condensation car humidité est de 65% dans la maison, le client met la clim a fond au dernier moment quand les besoins sont élevés, l'échange est favorable pendant quelques minutes le temps que la condensation deviennent saturante sur la surface de l'évaporateur, elle ne coule pas assez vite car elle tient par capillarité, a un moment l' air ne passe plus que par le bas, et le haut prends en glace, la la pression d'évaporation chute rapidement a-20° au lieu des 10° du départs , et l' air soufflé monte a 18° en grande vitesse de soufflage contre 11° au début avant que la glace n'apparaisse, si je démarre la clim avec 2° de moins que l' ambiance alors l'air souffle a 13 ou 14° compresseur mi vitesse et au final je descend l'ambiance plus vite, un fois rendu a 2° de moins, je peux alors descendre 1° de plus et ainsi de suite.
Je pense que ce super inverter a un groupe extérieur sur-dimensionné par rapport a l'évaporateur, en chaud c'est parfait, mais en froid on est au choux.
Je vais essayé de traiter l'évaporateur avec un produit style rainX qui a un effet lotus.
Je vous dirais ce que ça donne.
30 juillet 2019 à 11:44

Réponse à PL, mes excuses pour réponse tardive, c'est un monosplit Gree Hansol de 12000 BTU (inverter r410a) avec détendeur électronique pas à pas.
28 juillet 2019 à 13:29

Bonjour adelclim.
Votre réponse m'éclaire, la sonde de refoulement est la seule qui n'a pas été contrôlée car je n'avais pas les courbes c'est une 50k, le processeur fait une synthèse entre températures ambiantes int et ext.
Régime compresseur et temps de refoulement pour en déduire le volume de réfrigérant vaporisable à l'instant T, dans ce cas la carte est spécifique au type de réfrigérant.
Oui la glace ne commence à apparaître qu'après quelques minutes de bp basse sur les 2 départs des nappes.
La bp basse n'est pas la conséquence de la glace mais sa cause.
Votre réponse m'éclaire, la sonde de refoulement est la seule qui n'a pas été contrôlée car je n'avais pas les courbes c'est une 50k, le processeur fait une synthèse entre températures ambiantes int et ext.
Régime compresseur et temps de refoulement pour en déduire le volume de réfrigérant vaporisable à l'instant T, dans ce cas la carte est spécifique au type de réfrigérant.
Oui la glace ne commence à apparaître qu'après quelques minutes de bp basse sur les 2 départs des nappes.
La bp basse n'est pas la conséquence de la glace mais sa cause.
28 juillet 2019 à 13:25

J'ai 30 ans d'expérience en fabrication de pompe à chaleur. Et je répare plein de chose depuis tout petit...
Je vais tester une autre bobine au cas où se couperait.
Je vais emprunter la carte au cas où sur une autre bécane du même modèle.
Ensuite en dernier si pas résolu je viderais le gaz puis opération.
Je vais tester une autre bobine au cas où se couperait.
Je vais emprunter la carte au cas où sur une autre bécane du même modèle.
Ensuite en dernier si pas résolu je viderais le gaz puis opération.
27 juillet 2019 à 23:54

Bonjour,
Il y a une erreur dans la saisie du texte c'est un monosplit inverter avec détente électronique de type pas à pas.
En mode clim c'est la différence entre la sonde d’air aspiré à l'unité et la sonde de l'échangeur du split qui vont servir à définir l'ouverture du détendeur.
J'ai testé les sondes démontées et dans plusieurs températures au cas où la valeur serait bonne à 25° mais fausse à 3 ou 4.
La courbe de valeur est parfaite 15kohms à 25° et 53 à 4°.
Si manque de gaz. Pourquoi la pression d'évaporation est très normale 7 minutes à 10° avant de chuter à -20° ?
J'ai bien essayé d'envoyer une lichette pour voir si on remonterait un peu mais non.
Je vais sortir et peser la charge pour avoir le cœur net.
Il y a une erreur dans la saisie du texte c'est un monosplit inverter avec détente électronique de type pas à pas.
En mode clim c'est la différence entre la sonde d’air aspiré à l'unité et la sonde de l'échangeur du split qui vont servir à définir l'ouverture du détendeur.
J'ai testé les sondes démontées et dans plusieurs températures au cas où la valeur serait bonne à 25° mais fausse à 3 ou 4.
La courbe de valeur est parfaite 15kohms à 25° et 53 à 4°.
Si manque de gaz. Pourquoi la pression d'évaporation est très normale 7 minutes à 10° avant de chuter à -20° ?
J'ai bien essayé d'envoyer une lichette pour voir si on remonterait un peu mais non.
Je vais sortir et peser la charge pour avoir le cœur net.
27 juillet 2019 à 08:36

Bonjour.
J'ai un problème difficile à cerner sur un monosplit inventer Gree installé il y a 11 mois.
L'évaporateur des unités est pris en glace sur sa partie haute suite à une réduction anormale du débit au détendeur.
La pression d'évaporation reste très bonne 5 à 7 minutes 10 degrés stable.
La puissance frigo est bonne puis soudainement ça chute à -20 degrés.
Comme si le détendeur se fermait de lui-même.
J'ai pensé à une sonde d'unité intérieure qui donnerait une info fausse à la carte mais toutes les valeurs sont bonnes.
Un bouchon physique comme un débris de soudure ??
Je vais la démarrer en mode chaud pour tester la bobine à des valeurs normales aussi. Une idée ?
Merci.
J'ai un problème difficile à cerner sur un monosplit inventer Gree installé il y a 11 mois.
L'évaporateur des unités est pris en glace sur sa partie haute suite à une réduction anormale du débit au détendeur.
La pression d'évaporation reste très bonne 5 à 7 minutes 10 degrés stable.
La puissance frigo est bonne puis soudainement ça chute à -20 degrés.
Comme si le détendeur se fermait de lui-même.
J'ai pensé à une sonde d'unité intérieure qui donnerait une info fausse à la carte mais toutes les valeurs sont bonnes.
Un bouchon physique comme un débris de soudure ??
Je vais la démarrer en mode chaud pour tester la bobine à des valeurs normales aussi. Une idée ?
Merci.