Bonsoir,
Pour la terre, elle n'est pas branchée sur la façade, et les tests d'isolement sont OK, pas de fuite.
Les tensions entre les différentes phases sont identiques à 0.01v.
Pour la charge je regarderai ce week-end (je n'ai pas de pince ampèremétrique).

Par compte actuellement en mode chaud le compresseur ne démarre même plus et le ventilo se met en route juste au moment d'afficher le code erreur (je pense pas pouvoir mesurer une surcharge électrique).
En mode froid clim bien remontée elle se met en défaut au bout de 15 à 30 minutes.

Dans les 1er tests que j'avais fait en octobre, en mode chaud j'arrivai parfois à la faire démarrer et juste avant l'anomalie l'unité intérieure faisait un bruit sourd comme une montée en pression.
Systématiquement je savais en entendant ce bruit que la panne arrivait.
Aujourd'hui je n'arrive plus à reproduire ce comportement.
21 mai 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour
C'est quoi le module de puissance, la carte de droite ?
Merci.
20 mai 2015 à 12:21
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir,
Je suis électricien de métier + de bonne connaissance en électronique (BEP).
Ce soir j'ai refait des tests en mode froid, tout marche bien jusqu'au moment où j'ouvre la façade de l'UE pour voir les voyants, et là 2 minutes après elle se met en défaut P0, sans attendre j'ai refermé la façade et elle est repartie.
Hier elle est tombée en défaut aussi 2 minutes après avoir ouvert la façade. Coïncidence ?!
19 mai 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je viens de faire quelques tests.
Après coupure et rallumage secteur, la platine principale et celle de droite clignotent de façon régulières.
Mise en mode chaud n'a même pas démarré, code P0 clignotement platine principale régulier très lent platine de droite, un long puis un court.
Mode froid (direct sans reboot), ça a marché 1/2 heure platine principale allumée et fixe, platine de gauche allumée et fixe, platine de droite clignotement régulier, ensuite après une 1/2 heure code erreur E9 platine principale clignotement régulier, platine de droite régulier mais lent.
Voilà pour l'instant ce que je peux constater.
18 mai 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud sur le forum Climatisation

Merci pour cette première approche.
Sur UE j'ai 3 cartes, une principale montée à plat et 2 autres montées sur le dissipateur thermique.
Actuellement la carte principale et celle de droite clignotent de manière régulière.
Après un reboot électrique seule la carte de droite clignote, mais il faudrait que je refasse tous les constats pour chaque étape.
1 après reboot, 2 après mode froid 3 après mode chaud.
Je regarderais demain soir vers 18 h.
17 mai 2015 à 19:40
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai une clim Airton (2 ans et demi) réf : Star18CHSA/21 qui en mode chaud soit ne démarre pas du tout ou démarre mais au bout de quelques minutes après avoir fait du chaud, se met en défaut E9 puis P0.
Elle fonctionne bien en mode froid.
Impossible d'avoir de l'aide de chez Airton.
J'ai une des 3 cartes de l'unité extérieure avec un voyant qui clignote.
Sur le forum j'ai vu des commentaires sur des pannes similaires qu'il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
J'ai eu l'occasion de parler avec un monteur de clim, il me dit l'inverse.

Merci de votre aide.
17 mai 2015 à 10:15