Bonsoir,
Je viens de redescendre... après un bon moment passé dans les combles.
J'ai testé la sonde qui est reliée à la carte en plus de la sonde thermostat qui descend au boitier de commande.
Les valeurs paraissent correctes à l’ohmmètre. La première est à 36 échelle de 200 kohms et la seconde est à 24 pour la même échelle.
A noter que la sonde qui part vers l'intérieur de l'UI se rapporte pour un moteur, je pense à la pompe de relevé et d'évacuation du condensat.
L'installation a l'air de fonctionner correctement. Peu de différence entre la chaleur de la pièce et le point de consigne affiché. L'unité extérieure démarre et s'arrête normalement. Je pense que je vais laisser en l'état.
Bon maintenant, une Bonne douche après la poussière.
Je vous remercie encore pour votre aide.
Bonne soirée. Cordialement.
23 novembre 2020 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

On ne devient pas pro comme ça.
Je suis un retraité bricolo (sauf tout ce qui est béton, carrelage, ciment, etc.).
Moi je serais plutôt électricité, mécanique... Bien que maintenant, les choses ont beaucoup évolué depuis mon Cap en 1973.
Ensuite changer de métier et changer de vie. Ça devient plus compliquée pour les "vieux" donc il faut se bouger un peu.
Mais bien sûr, tout a ses limites.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Je testerai la sonde demain, je pense avoir repéré le connecteur qui se trouve sur la gauche de la carte.
Ensuite pour accéder à cette pièce, je vais être obligé de démonter le caisson.
L'UI n'est pas trop accessible et suspendue. Il y a 4 gros tuyaux, 2 qui entrent d'un côté et deux autres qui en sortent.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 14:32
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

J'ai parcouru les divers documents et manuel mais aucun ne fait référence à des vues éclatées ou à des sondes.
Elles doivent bien être quelque part, mais où.
Je ne pense pas qu'il faille démonter le caisson.
21 novembre 2020 à 23:00
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est exactement la même carte avec les mêmes connections.
Le problème c'est que je ne sais pas où se trouvent les sondes et à quoi elles ressemblent.
J'ai cherché mais comme je n'ai pas le descriptif de l'Ui, encore une fois je bloque.
21 novembre 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Au début, erreur C9 : capteur de température air aspiration. Maintenant C4 : capteur de température échangeur de chaleur.
L'installation fonctionne en chaud et froid mais la ventilation fonctionne en continue même après l'arrêt de l'unité extérieur.
Pour arrêter la ventilation, il faut mettre en position off sur télécommande.
21 novembre 2020 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cartes commandées chez Gusastuces hier après midi, livrées ce matin par chronopost vers 09h00 en provenance de chez DAIKIN. Le matériel était super bien emballé et correspond à ma commande (pièces d'origine).
Cartes remontées et installation qui a redémarré, elle fait du chaud, du froid, sauf encore un petit problème (qui ne l’empêche pas de fonctionner). La ventilation ne se coupe pas et le défaut C9 apparait, ça correspondrait à un problème de thermistance ou une connexion.
Je ne sais pas du tout où ça peut se trouver.
Avez-vous une idée ?
Merci - cordialement.
21 novembre 2020 à 13:50
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je vous remercie pour votre retour.
J'ai opté pour le remplacement des cartes de l'UI. La fraicheur étant là, je me suis décidé.
Donc j'ai commandé la carte principale et la petite carte de l'alim (neuves, identiques aux cartes d'origine). Je pense que je vais aussi remplacer la télécommande. Ça fait un investissement encore raisonnable.
Il y a un moment où il faut prendre une décision, même si cela coûte.
J'ai trouvé ces cartes sur le site Gusastuces. Elles portent les mêmes indications.
Maintenant, je n'ai plus qu'à espérer que ça redémarre.
J'ai choisi cette solution après avoir épuisé mes quelques connaissances et manipulations que vous avez eu la gentillesse de me conseiller. J'avoue que j'ai quand même appris pas mal de choses grâce à vous.
Je reviendrai vers vous après avoir remis le matériel en place et l'essayer...
Bonne soirée. Merci.
Cordialement.
20 novembre 2020 à 20:13
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Merci,
Effectivement cela devient compliqué. Je penses que ce n'est pas un problème de clim mais plutôt électronique.
Entre investir des dizaines de milliers d'euros (qu'il va falloir trouver !) pour une installation neuve et quelques centaines pour la carte, je pencherais plutôt pour la deuxième solution.
Je reconnais que c'est hasardeux mais il faut que j'arrive à trouver une solution la moins coûteuse et que ça fonctionne.
19 novembre 2020 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je confirme les tensions aux bornes P1 et P2 : 16,3 V en DC et 32 à 34 V en DA (essais effectués sur échelles 200 V et 750 V).
A moins que je me trompe en ce qui concerne la décimale.
Cordialement.
19 novembre 2020 à 09:21
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir,
J'ai pris les tensions entre P1 et P2, entrée alim de la télécommande. Je les reprendrai demain mais je ne pense pas m'être trompé. Il y a entre c16 V et 16,04 V (ça varie, ça monte à 16,04 et ça redescend à 16 V, même si j'inverse les fils).
Effectivement, il y a 32 V (ça varie un peu) quand je mets le contrôleur sur alternatif, et si j'inverse les fils, il y a 000.
J'ai essayé avec deux télécommandes et j'ai le même résultat.
Il y a de fortes chances qu'un élément mémoire ou micro ordinateur (enfin ce qui gère la marche de l'appareil) sur la carte principale de l'UI, ait pris un coup lors de la coupure (plusieurs) du disjoncteur.
Je pense qu'il va falloir résoudre à un remplacement de la carte. Car ça va être compliqué et onéreux de la faire expertiser par un pro, si en plus au final je suis obligé de la remplacer. L'appareil commence à être ancien et le type de matériel ne doit pas courir les rues. Je pense en avoir trouvé une neuve sur un site internet (1 seul vendeur).
Mais si ce n'est pas la carte... qu'est-ce que j'en fais ?
Ce n'est pas facile, cela devient assez compliqué de trouver la panne. J'ai contacté deux boites de clim et la seule réponse que j'ai eu est qu'il faut tout changer l'installation, d'ailleurs ils sont prêts à venir faire un devis ou une proposition gratuitement...
Voilà, pour l'instant je bloque totalement.
Cordialement.
18 novembre 2020 à 22:18
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Tout est remonté, condensateurs mis sur +12 v et + 5V, ainsi qu'aux connexions de l'entrée du 16 V. Toujours le même problème
Tension prise à l'entrée télécommande P1 et P2.
De 16 à 16,4 V en Dc et 32,06 en Ac.
Je pense que je vais être obligé d'investir dans la carte de l'UI et la télécommande.
En espérant que le problème se trouve sur un de ces deux éléments car déjà les interventions électroniques ont été faites pour rien.
Cordialement.
18 novembre 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je marque une pause car j'ai confié les cartes et la télécommande de mon installation à un électronicien pour contrôle plus approfondi, test des tensions et ajout de condensateurs pour filtrer éventuels bruits.
Je dois récupérer mon matériel en début de semaine prochaine. Une petite dépense pour m'assurer au maximum de l'état de santé de mon matériel avant un éventuel remplacement.
Je remontrai ces éléments et je passerai aux essais de l'installation... en espérant que ça marche.
Je posterai les résultats ensuite.
Cordialement.
13 novembre 2020 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Effectivement, il manquait un condensateur.
Comme il a jugé que la mesure était bonne, il l'a remis en place.
Demain matin, je remonterai les cartes et je procéderai aux mesures que vous conseillez.
Merci.
12 novembre 2020 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

La valeur est pratiquement égale à la valeur inscrite. Le temps de réponse est bon. Ils ont été contrôlés par un technicien (professionnel) dans son atelier ce matin. Le coût démontage, contrôle et remontage a été minime.
Par contre, il m'a dit qu'il allait réfléchir pour l'ajout de condensateurs sur la carte de commande et il doit me recontacter.
Au cas où, j'ai trouvé une carte neuve identique. Il n'y a pas foule sur le marché qui peut en fournir, je n'en ai pas trouvé d'autre (du moins en France). J'attends un peu car je ne voudrais pas l'acheter pour rien.
Je ne pense pas que ce matériel peut être repris. Enfin, je serai peut-être obligé d'en passer par là.
Je pense aussi investir dans un boitier de commande, car le mien n'est vraiment pas chouette (Plastique jauni, capot qui ne ferme pas car attache cassée). C'est un détail mais celui que j'ai date. Les modèles BRC1E ou BRC1H seraient compatibles.
Le plus important c'est que mon installation puisse repartir.
Cordialement.
12 novembre 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Condensateurs contrôlés sur la petite carte et remontés. Pas de soucis pas besoin de les remplacer.
12 novembre 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je vais essayer de trouver pour remplacer les composants, car je ne pense pas qu'il existe encore des cartes en vente en France. De plus, le tarif ne doit pas être le même.
Cordialement.
12 novembre 2020 à 07:47
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Dès demain, je vais me renseigner pour essayer de trouver des composants (condensateurs 220 uf sous 25 V). Il y aura peut-être un fournisseur pas trop loin qui peut m'en vendre.
Par contre, je ne connais pas la valeur pour éventuellement équiper la petite carte d'alim.
Comme cela, je pourrai faire un essai. Si ça peut éviter de chercher une carte en remplacement, ça ne doit pas être le même tarif que quelques composants.
Merci. Cordialement.
11 novembre 2020 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je vous remercie de m'avoir conseillé pour les manips à faire.
C'est vrai qu’il faut un minimum de matériel, ce que je n'ai pas et les restrictions du moment, d'aller et venir, ne facilitent pas les choses.
En ce qui concerne les photos, ce n'est pas aisé de les réaliser et de plus je suis obligé de les réduire pour qu'elles soient acceptées dans la boite d'envoi.
Ce n'est pas facile de travailler sur photos pour des installations que l'on ne connait pas (il y en a tellement !).
Rassurez-vous, j'ai assimilé le processus et en ce qui concerne les piles, à part dans une télécommande je ne vois pas à quoi elle servirait et même s'il est vrai que le problème perturbe ma vie sociale et mon sommeil, je n'en suis pas à demander l'aide d'une puissance divine.
Merci pour votre obligeance. Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim gainable Daikindépannage clim gainable Daikin

11 novembre 2020 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Photo avec petite carte à droite.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
p 20201108 113109 vhdr on

11 novembre 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Sur la photo, on peut voir la petite carte (en place).

Bonjour FUTE
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.

11 novembre 2020 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Effectivement, à droite il y a une petite carte avec un transfo et les fils arrivant de X10A et X11A.
Je vais essayer de remonter et l'isoler pour la prendre en photo.
En ce qui concerne le branchement d'un condensateur.
Je n'ai pas le matériel nécessaire, ni la maitrise pour en connecter.
Je peux juste brancher un contrôleur mais je sais que les condensateurs doivent être testés en étant isolés de la carte.
Cordialement.
11 novembre 2020 à 14:04
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Quelle petite carte ? Où doit-elle se trouver ?
11 novembre 2020 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Pas concluant, toujours le même résultat.
10 novembre 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les tensions de + 12 v et + 5 v sont bonnes. La tension aux bornes de X10A est de 15,8 v.
J'ai branché en direct (câble court) la commande et l'UI par les bornes P1 et P2 en respectant les couleurs. J'obtiens une tension de 16,01 v aux bornes de la commande.
10 novembre 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'ai fait l'essai sans bruit envronnent, toujours le même problème.
10 novembre 2020 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

OK pour l’environnement bruyant. Est-ce qu'il ne faut pas de bruit pendant la réinitialisation après un coupure de courant ou tout simplement l’arrêt de l'unité ?
Est-ce qu'une VMC, groupe placé entre 3 et 4 mètres de l'UI pourrait perturber sa réinitialisation ?
Je vais faire l'essai en coupant la VMC.
Cordialement.
09 novembre 2020 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Photos carte UI.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
p 20201109 182547 vhdr onp 20201109 182655 vhdr on

09 novembre 2020 à 20:09
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Merci,
Comme j'ai démonté la carte, je peux mieux repérer les connecteurs, plutôt que dans le toit qui n'est pas trop accessible.
J'ai bien repéré les endroits à contrôler : 12 v- 5 v, ce sera fait.
Quelle tension dois-je trouver sur les bornes basse tension x10A, est-ce une tension polarisée ?
Je remonterai la carte demain matin et je passerai aux tests.
Merci. Cordialement.
09 novembre 2020 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Photos recto verso de la carte de l'UI.

Note du modérateur :
Bonsoir FUTE.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans vos réponses.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou par WeTransfer, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

09 novembre 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Est-ce qu'il serait possible que mon appareil soit équipé d'une pile ou autre qui commanderait l'échange entre mon boitier et l'UI.
Si c'est le cas où peut-elle se trouver ?
Dans la négative quel dispositif pourrait empêcher cet échange. Je joins une photo de ma carte.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
p 20201108 113038 vhdr on

09 novembre 2020 à 17:18
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Je n'arrive pas à faire parvenir des photos, même par les moyens mentionnés par le site.
En ce qui concerne la carte de UI, je pense que celle mise en ligne par Tam est la bonne.
J'ai encore tout regardé (peut-être pas au bon endroit) mais je suis toujours en panne.
Cordialement.
08 novembre 2020 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Aucun emplacement pour une pile ou autre.
Peut-être que mon installation est trop ancienne.
08 novembre 2020 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Effectivement elle doit correspondre à mon appareil.
J'ai la photo de l'étiquette placée sur la plaque où se trouve la carte de l'UI.
08 novembre 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Merci pour vos réponses.

J'ai déjà essayé plusieurs fois de couper et remettre le courant sans résultat.
Les appareils n'étant pas trop accessibles, j'ai quand même pu récupérer une photo des étiquettes plan de circuit dans les unités intérieur et extérieur.
07 novembre 2020 à 11:23
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement).
Elle fonctionnait très bien jusqu'à maintenant en chaud ou froid.
La commande filaire m'indique "88" et je ne peux même pas la mettre sur On. Donc je n'ai pas accès à la console de défauts. Apparemment, il s'agit d'un problème de communication entre l'unité intérieure et le boitier de commande BRC 1B52/62.
Pourtant j'ai vérifié et contrôlé pas mal de paramètres :
- Alimentation secteur 230 V correct.
- L'alimentation du boitier par les bornes P1 et P2 est bonne : 16 V comme prévu (couleur de fils respectée)
- J'ai remplacé le boitier de commande (sans effet)
- Les leds vertes des cartes platines de l'unité intérieure et extérieure clignotent et les autres leds rouges sont éteintes donc il ne doit pas avoir de défaut. Les fusibles des groupes intérieur et extérieur sont bons
- Le groupe clim extérieur démarre (en actionnant directement le relais de démarrage) et fait son office (il fait du froid et tuyau de gaz chaud en direction de l'échangeur intérieur habitation).
J'aimerais pouvoir connaitre le principe de communication entre l'unité intérieure et la commande.
Quel élément de la carte pourrait être éventuellement en défaut ?
Je signale que la panne s'est produite vraisemblablement après une coupure de courant alors que le système n'était pas en fonction.
Cela fait peu de temps que j'ai fait l'acquisition de la maison et je voudrais pouvoir conserver ce matériel encore un peu car je ne peux pas le remplacer pour le moment.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou connaitrait le moyen de me dépanner, ce serait sympa car le froid arrive.
Merci.
06 novembre 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum Climatisation