Membre inscrit GL

GL
a posté 30 107 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour. Ce problème est classique quand les circuits ne sont pas identifiés, avec chacun leur phase et leur neutre. Il aurait été préférable de monter des interrupteurs différentiels en nombre limité, avec des DJ en cascade. C'est ainsi que l'on fait des tableaux de répartition ; si vous n'avez pas fait ainsi, votre tableau est à revoir en entier ; en général, il faut au minimum entre 12 et 20 DJ avec 3 inter différentiels, travail de professionnel ou d'amateur bien expérimenté et outillé. Pour les remèdes, voir les questions 4723 et 5805 qui abordent ce sujet.
31 août 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement sur le forum Électricité

Bonjour Pierre. Je m'arrête juste aux effets de scintillement lumineux.
Il est peu probable qu'il y ait des coupures nettes sur plusieurs périodes (5 = 0,1 s), mais plutôt des creux de tension.
Il n'est pas rare d'observer des variations de plusieurs dizaines de volts sur l'amplitude, dont une origine parmi d'autres peut être une mauvaise connexion chez vous ou en amont, sur une jonction du réseau commune avec un autre abonné.
Dans ce dernier cas, vous ne seriez pas tout seul à faire ces observations.
Une surtension, pourquoi pas, mais pourquoi chez vous et pas à côté ?
Dans un premier temps, il faudrait faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté qui pourra vérifier l'état de l'installation et effectuer quelques mesures de variations de tension efficace (s'il a un multimètre de course ou un analyseur de réseau, ce qui est beaucoup mieux) ; de même, il aura sans doute de bonnes idées concernant les appareils électroménagers.
Ensuite, peut-être faudra-t-il avertir le fournisseur d'énergie s'il s'avère qu'il peut avoir une responsabilité quelconque dans les effets constatés.
Il devra commencer par installer un enregistreur.
Une fois ces recherches effectuées, ou même maintenant, vous pouvez demander conseil à votre assureur concernant la prise en charge des dégâts. Merci de signaler sur ce fil l'état de vos investigations, ce problème n'étant pas courant.
29 août 2009 à 22:15
forum consulter ce sujet Pannes multiples d'appareils ménagers sur le forum Électricité

Publicité

Ne soyez pas inquiet ; du moment que tous les circuits sont bien protégés par des disjoncteurs non sur-dimensionnés, il n'y a pas de risque (10 ou 16 A pour la lumière, 16 ou 20 A pour les PC).
Il n'y a pas d'échauffement excessif en général dans les conduits domestiques.
Et puis vous n'avez jamais eu de problèmes depuis 15 ans (?).
Vérifiez que vous avez des protections différentielles sur le tableau et qu'elles fonctionnent, c'est le plus important.
29 août 2009 à 21:43
forum consulter ce sujet Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20 sur le forum Électricité

Comment s'y prendre ? On utilise la méthode "on se débrouille" précédée d'une observation attentive, en se disant que si le groupe est rentré par le bas, il doit en sortir pareillement, seul, ou avec la planche. Bref, il faut chercher les vis de fixation, et après, plus de problème. Bon courage.
29 août 2009 à 21:25
forum consulter ce sujet Remplacer groupe filtrant cuisine encastré dans une hotte sur le forum Divers

Bonjour. Si le disjoncteur d'abonné est en bon état et qu'il manque 2 phases sur trois en sortie, il faut que vous appeliez le service de dépannage du fournisseur d'énergie pour qu'il change les fusibles dans le coffret en amont du compteur. Ensuite, il sera prudent de rénover le tableau de répartition.
29 août 2009 à 21:14
forum consulter ce sujet Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore sur le forum Électricité

Bonjour M. Wiels. Quelques indications tirées de l'usage personnel. Un coffret à tout faire et pas cher (made in pas en France) a l'avantage de répondre à des besoins non identifiés au départ et très rares, "au cas où".
Pour la petite électronique, on a plus souvent besoin de tarauds que de filières. On peut approvisionner les dimensions classiques en jeux de (3) tarauds HSS de qualité professionnelle 3,4, 5, et 6 mm, avec peut-être un jeu en 2,5 mm, et un jeu supplémentaire en 3 mm (en cas de casse). Un petit porte-taraud à cliquet est plus pratique pour ces petites dimensions qu'un tourne à gauche. Pour le petit bricolage, cet assortiment au détail de bonne qualité initiale dure très longtemps, peut-être encore plus que cela. Un petit touret à meuler est bien pratique. Mais à la longue, il faut de la place. Cordialement,
28 août 2009 à 08:41
forum consulter ce sujet Conseils pour achat tarots et filières sur le forum Outillage

Pas de problème. A condition que vous décriviez exactement vos besoins. Voir entre temps la notice du produit Mosaic Legrand 784 01.
28 août 2009 à 08:21
forum consulter ce sujet Coupler interrupteur automatique et poussoir sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques doutes. Votre réception est-elle en hertzien ou par câble ? Y a-t-il un dispositif d'amplification et de répartition du signal TV ? Il faudrait plutôt pencher vers une distribution mauvaise, la baisse de tension secteur étant improbable, de même que les problèmes de mise à la terre ou l'antiparasitage des récepteurs sans effet. Un antenniste expérimenté et bien outillé pourrait suivre le cheminement du signal jusqu'au TV, en vérifier la qualité, de même que les connexions dans les fiches ou prises (c'est ce premier point qu'il faudrait déjà vérifier vous même). Cette installation a t-elle fonctionné sans problème, et suite à quelle modification les désagréments sont-ils apparus ?
28 août 2009 à 08:11
forum consulter ce sujet TV devient flou quand un appareil électrique est en marche sur le forum Électricité

Rédaction trop confuse : 3 phases + neutre = 4 ; quel est ce 4ème fil ? De quel différentiel s'agit-il ?
28 août 2009 à 07:56
forum consulter ce sujet Comment passer du triphasé au monophasé donc pas de neutre sur le forum Électricité

Pour réponse 3. Il y a quelques erreurs que vous me permettrez de signaler. L'internaute fait sa mesure entre neutre et terre, on doit s'en tenir là, même s'il s'est trompé dans sa rédaction. La lampe branchée entre phase et terre fait déclencher un dispositif différentiel, interrupteur ou disjoncteur. Un compteur n'est pas différentiel. On protège une installation par des interrupteurs différentiels A et C. Pour le circuit de cuisson, on utilise une ligne monophasée de section 6 mm². Beaucoup d'inexactitudes.
28 août 2009 à 07:49
forum consulter ce sujet Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites pas avec certitude si l'image se dédouble (écho) ou si M6 est superposé à C+ (intermodulation).
Ces deux effets ont des causes différentes. Un antenniste qualifié et bien outillé pourrait remédier au problème, en effectuant notamment le réglage des niveaux de sortie des différents canaux après amplification (cas de l'intermodulation).
Le TV n'est pas en cause.
27 août 2009 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème superposition des chaînes M6 et Canal+ sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Une vis M8 est une vis "métaux" de 8 mm de diamètre extérieur et de pas 1,25 mm.
On dit alors 8x125, comme il existe 6x100 ou 10x150.
Pas franchement adaptée pour effectuer une fixation dans un mur, sauf si l'on peut y mettre un insert fileté.
En quel matériau est le mur ? Plein ? Creux ?
27 août 2009 à 20:37
forum consulter ce sujet Comment s'utilisent les vis M8 sur enrouleur tuyau d'arrosage sur le forum Divers

Bonjour. Pour équiper une cuisine, il faut des lignes spécifiques (lumière, PC, cuisson, lave-vaisselle etc.), chacune avec sa protection au tableau de répartition ou sur un tableau secondaire. Mesurer 220 V entre neutre et terre, est surprenant ; tout dépend comment, dans quelles conditions et avec quoi on fait la mesure. Votre abonnement est-il triphasé ? Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire appel à un professionnel.
27 août 2009 à 20:23
forum consulter ce sujet Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts sur le forum Électricité

Bonjour. Vous potassez le schéma du va et vient classique, et vous regardez si votre oncle a fait un montage correct. On rappelle que le neutre bleu va directement à la lampe, la phase rouge directe sur un commun d'inverseur, les 2 navettes en violet vers l'autre inverseur, et son commun en orange vers la lampe ; le tout avec des connexions bien serrées. Et voilà.
27 août 2009 à 19:42
forum consulter ce sujet Panne électrique va et vient fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

L'auxiliaire avec prise péritel envoie une tension de commutation sur une broche, et le TV commute. Si ce n'est pas le cas, soit le cordon n'est pas bon, soit l'auxiliaire n'a pas cette fonction (ce qui serait étonnant), soit l'entrée aux du TV est en panne. Un SAV pourrait tester l'ensemble.
26 août 2009 à 07:51
forum consulter ce sujet Comment passer en mode auxiliaires AV sur télévision sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Je mettrais bien du MAP (adhésif pour placo) avec une toile pour solidariser le tout et limiter les fissures ultérieures, puis un enduit fin par dessus pour la finition. Le mieux serait de demander l'avis d'un professionnel de votre entourage.
26 août 2009 à 07:42
forum consulter ce sujet Appliquer enduit placo ou enduit de rebouchage sur le forum Divers

Bonjour. En chauffage électrique, il est relativement courant qu'au fil des années il faille changer les radiateurs, la technologie évoluant, le pouvoir d'achat idem, de même que le désir de confort.
Il existe des radiateurs rayonnants à inertie, cette dernière assurée par des masses minérales en façade (verre ou autre matériau) ou à l'intérieur.
La régulation peut être assurée par un programmateur à fil pilote, ou dans le cas où les fils ne sont pas passés, par courants porteurs ou radio transmission.
Vous n'aurez pas le conseil dans les grandes surfaces, mais auprès des professionnels. En attendant, vous pouvez vous documenter chez les grossistes, ou sur les sites de constructeurs (Campa, Atlantic, Thermor etc.). Certains peuvent avoir un hall d'exposition à Paris où l'on peut voir la gamme et recevoir le conseil. Bonne recherche.
26 août 2009 à 07:33
forum consulter ce sujet Changement radiateurs conseil économie d'énergie électrique sur le forum Électricité

Bonjour. On aimerait en connaître beaucoup plus sur l'application envisagée. Si vous n'êtes pas trop expérimenté en électronique de commutation, il vaut mieux oublier votre idée. Il faut en effet dominer les propriétés de chaque composant utilisé, relais y compris (courant d'accrochage ?). Ensuite, il faut savoir faire l'assemblage ; tout dépend de vos connaissances théoriques et expérimentales.
Nota : il n'est pas certain que l'on puisse alimenter directement le relais en sortie d'optocoupleur TIL 113.
25 août 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Renseignements en électronique pour optocoupleur et relais sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement, c'est beaucoup. Si vous avez une maison et un garage, c'est qu'il y a du terrain autour. Dans ce cas, il faut mieux planter un piquet de 1,5 m minimum à l'extérieur. Vous pouvez passer un câble nu de 25 mm² directement en terre.
25 août 2009 à 08:23
forum consulter ce sujet Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler sur le forum Électricité

Pour réponse 4. Le fournisseur d'énergie facture l'énergie active, pas la puissance. Un récepteur quel qu'il soit absorbe une certaine puissance active. On peut effectivement agir sur le facteur de puissance si l'on en a les moyens technologiques, mais à ce moment l'intensité varie de façon que le produit I. cos(phi) soit constant. Tout ceci est élémentaire pour qui connaît ses bases, et moins simple qu'il n'y paraît.
25 août 2009 à 08:14
forum consulter ce sujet Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF sur le forum Électricité

Trois semaines plus tard, on aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
24 août 2009 à 11:32
forum consulter ce sujet Cumule de transformateurs basse tension en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple est d'entrer en contact avec SMA-France : www.sma-france.com
Mais pour revendre de l'énergie, il faut en avoir en excès, donc avoir des surfaces de capteurs très importantes, avec un investissement initial plus que conséquent, certainement hors de portée d'un particulier.
23 août 2009 à 22:01
forum consulter ce sujet Electricité solaire brancher onduleurs SMA sur réseau EDF sur le forum Électricité

Bonjour. Cet appareil ressemble à un relais ou contacteur (tout dépend du calibre intensité des contacts) avec 2 contacts à fermeture (F, 1 et 4) et 2 contacts à ouverture (O, 2 et 3).
Le BP vert est à fermeture, mais le rouge doit être à ouverture (donc normalement fermé - à vérifier avec l'ohmmètre).
Vous pouvez remettre en service ce contacteur (pour une télécommande déportée)à condition de couper la phase avec le contact 1, d'utiliser le contact 4 en auto-maintien, et que les contacts soient capables de commuter l'intensité. Ce contacteur doit se trouver en aval d'un disjoncteur 10 ou 16 A, lui même en aval de l'inter différentiel (à moins que vous parliez d'un disjoncteur différentiel) ; de même, il est d'usage de protéger la bobine par un fusible adapté.
En cas de doute, faites intervenir un professionnel pour être certain de la sécurité de l'installation.
23 août 2009 à 09:05
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que cet élément local technique piscine sur le forum Électricité

Bonjour. Question bien vaste et sans précisions. Il y a beaucoup d'aspects à envisager : nature du bâtiment et taille, usages prévus, professionnels ou non (lumière, PC, machines tournantes etc.)- alimentation depuis le tableau de répartition abonné et longueur de ou des lignes - puissance initiale souscrite en mono ou tri - tableau secondaire à envisager ?
Si vous êtes éloigné du métier, ce que peut laisser transparaître votre question, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel sur place.
23 août 2009 à 08:49
forum consulter ce sujet Conseils tubage et filerie électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Question devinette à laquelle il y a peut-être une réponse si vous apportez des précisions.
Quel est l'appareil dont vous parlez qui fait déclencher le circuit nouvellement équipé d'un différentiel ? Ce même circuit fonctionne-t-il sans déclencher avec les autres récepteurs nomades usuels d'une habitation (donner des exemples) ?
Si vous avez d'autres circuits prises alimentés par un autre différentiel, le phénomène se reproduit-il identiquement ? Ce même appareil branché chez le voisin équipé d'un différentiel fait-il déclencher dans les mêmes conditions ?
Nota : prise (sur le mur), fiche (au bout du fil).
23 août 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Déclenchement différentiel en branchant appareil éteint sur prise sur le forum Électricité

Bonjour. Votre montage fonctionne, mais si l'inter témoin est un Legrand, il faut faire attention à approvisionner le bon voyant.
Votre montage n'a d'utilité que si le grenier 2 est accessible par le grenier 1, donc que l'allumage grenier 2 impose tout d'abord l'allumage grenier 1.
Dans le cas contraire, il vaut mieux des commandes indépendantes. L'autre possibilité est d'allumer les 2 greniers en même temps avec un seul inter, surtout si vous mettez des lampes fluocompactes qui ne consomment pas grand chose.
C'est vous qui voyez.
23 août 2009 à 08:23
forum consulter ce sujet Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin sur le forum Électricité

Bonjour. Désolé de ne pouvoir donner de réponse, les couleurs n'étant d'aucun secours.
21 août 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Conseil branchement ventilateur suspendu sur le forum Électricité

Bonjour Alexandre. Voir la question n°6062 qui aborde un problème identique. En gros, consultez la notice du produit.
21 août 2009 à 21:36
forum consulter ce sujet Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge sur le forum Électricité

Re bonjour. Au risque de nous répéter (voir question 6070), tout ce qui est phase coupée n'est pas rouge, or c'est bien le cas pour une navette. Dans le cas d'un va et vient classique, les 2 navettes sont de même couleur. Les va et vient non classiques sont ceux qui mettent en œuvre des témoins lumineux.
De même le repiquage d'une alimentation sur un appareillage est déconseillé ; il vaut mieux passer par une boîte de dérivation.
"Sinon, au pire, je retire la phase et le remplace par la vraie navette" ; ce n'est pas le pire, mais les règles de l'art. Et pour une rénovation, qu'elle soit complète ou non, on travaille en professionnel, d'autant plus qu'avec un stock de 5 ou 6 couleurs (sans aucun ruban adhésif coloré) on fait une installation "nickel".
"Retour de phase" : terme non utilisé, ou bien alors pour masquer une incompréhension ou une méconnaissance.
Au vu de vos hésitations, peut-être serait-il souhaitable que vous vous fassiez aider par quelqu'un davantage expérimenté avant d'entreprendre ce travail. Il faut que vous fassiez un schéma unifilaire complet en couleur sur autant de plans qu'il faut avant de câbler quoi que ce soit, en repérant tous les conduits, les boîtes et l'appareillage. Avez vous en livre de chevet le "Petit livre rouge Promotelec" ? On n'improvise pas une installation électrique.
21 août 2009 à 09:08
forum consulter ce sujet Norme pour consuel dans maison de 1920 sur le forum Électricité

Vous pouvez aller à la question 6020 où se trouve un lien vers un document Mosaic Legrand.
Avec l'appareillage actuel, le branchement est moins simple qu'il n'en a l'air.
20 août 2009 à 14:49
forum consulter ce sujet Installer va et vient avec témoins inversés sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement, il faudrait faire une interprétation de votre rêve (Cf Freud). Que voulez vous faire exactement ?
20 août 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Recherche transformateur de petite taille et plat sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas bon. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation pour la couleur du fil de phase, la tradition est de la faire en rouge.
Afin de faire une installation où vous savez du premier coup d'œil qui est qui, il est souhaitable d'utiliser les couleurs suivantes : rouge = phase ; neutre = bleu (obligatoire) ; phase coupée (par inter, télérupteur) = orange ; navettes pour va et vient classique = violet ; navettes pour un va et vient non classique = violet + une autre couleur différente de celles déjà utilisées ; fil pilote chauffage = noir ; BP télérupteur = marron.
Un électricien de métier consciencieux et respectueux des règles de l'art ferait ainsi, de même qu'un amateur éclairé. Dans votre cas, ce n'est pas un problème de Consuel, mais de logique de réalisation.
20 août 2009 à 08:33
forum consulter ce sujet Réaliser installation électrique norme va et vient sur le forum Électricité

Bonjour. Bien que l'on pourrait développer en 10 lignes de plus la différence entre puissance apparente en voltampère (VA), active en watt (W), réactive en voltampère réactif (var), le plus simple est que vous vous documentiez dans un ouvrage d'initiation. L'énergie qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances est l'énergie active en watt×heure (Wh), celle qui fait "tourner les compteurs" et qui est facturée par l'EDF aux particuliers indépendamment du facteur de puissance cos(phi). A puissance active constante on préfère toujours augmenter cos(phi) vers 1 quand c'est possible, de façon à diminuer l'intensité en ligne. On aimerait savoir de quels boîtiers "perlin pinpin" il s'agit.
20 août 2009 à 08:12
forum consulter ce sujet Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF sur le forum Électricité

Mal lu. Une prise 16 A de plan de travail est évidemment en dehors de la verticale de l'évier et de la plaque. Par contre, la prise 32 A est normalement située en dessous du plan. Excuses à l'internaute pour la confusion.
19 août 2009 à 23:26
forum consulter ce sujet Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction sur le forum Électricité

Bonjour. Pourriez vous joindre lors d'un prochain envoi la notice de ces appareils, ainsi que des précisions sur la méthode que vous utilisez pour mesurer la valeur de la résistance de terre. Cette dernière ne sera jamais nulle. Comment alimentez vous les appareils sur la remorque ? Comment savez vous que les appareils ne fonctionnent pas correctement ?
19 août 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Problème terre pour analyseurs d'air installés dans une remorque sur le forum Électricité

Bonjour, vos questions ne sont pas bizarres, l'installation n'est pas aux normes. Ce qui est anormal est la dérivation entre la sortie compteur et l'entrée du DJ de branchement. La liaison devrait être directe sans changement de section, encore moins avec des dominos. Faites intervenir votre fournisseur d'énergie pour qu'il corrige gratuitement cette anomalie technique dont il est seul responsable. Pour un DJ d'abonné 15-30-45 A, la norme impose (je répète : impose) une section minimum de laison de 10 mm².
19 août 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route sur le forum Électricité

Pas de panique, l'installation de la maison est bonne. Phénomène fréquent sur les lempes bas de gamme, hélas.
19 août 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Lampe fluocompacte encore allumée interrupteur ouvert sur le forum Électricité

On peut certainement mettre les sorties en parallèle, mais il faut vous en assurer en consultant la notice des détecteurs et le schéma de branchement. L'alimentation de 6 luminaires, suivant la puissance unitaire, nécessiterait un relayage.
19 août 2009 à 08:31
forum consulter ce sujet Eclairer allée 60m par détecteur en 2 extrémités sur le forum Électricité

Bonjour. La section minimum de la ligne spécifique est de 1,5 mm². Pour 7 volets, cette section suffit, les moteurs sont très peu puissants, mais assurez vous en néanmoins. Il faut que les liaisons volets-ligne soient facilement accessibles.
19 août 2009 à 08:27
forum consulter ce sujet Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants sur le forum Électricité

L'essentiel est que la prise soit calibrée à 32 A. Peu-importe où elle est du moment que toute la ligne, y compris le câble de liaison prise (ou sortie de câble) plaque soit en 3×6 mm².
19 août 2009 à 08:21
forum consulter ce sujet Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction sur le forum Électricité

Auguste Perret est un architecte du XXème siècle mort en 1954. Célèbre notamment au Havre, à Amiens, au Théâtre des Champs-Élysées, pour les raisons que vous trouverez sur le net. Vous trouverez également des habitations en bois fort jolies (quand la montagne est derrière) auxquelles il a laissé son nom.
18 août 2009 à 09:12
forum consulter ce sujet Maison chalet perret sur le forum Divers

Bonjour. Trois semaines plus tard, nous (l'auteur de la contribution et les nombreux lecteurs) aimerions savoir si cette réponse a répondu à vos attentes, et finalement si votre LL fonctionne. Merci.
17 août 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé sur le forum Électricité

L'internaute a raison de se méfier des rumeurs.
Un disjoncteur ne sature pas ; un modèle de 16 A ne coupe pas "pile poil" à 16 A, loin de là ; en plus, les intensités données sont des valeurs efficaces. Vous pouvez déjà vous documenter sur le principe de fonctionnement d'un disjoncteur magnétothermique. Ensuite, vous suivez à la lettre le conseil de 1Insp en vous intéressant à la caractéristique "temps de fonctionnement en fonction de l'intensité", notamment les types B, C, D.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter ce document Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/e5/index.htm?type=catalogue&page=K16
On aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
17 août 2009 à 09:13
forum consulter ce sujet Saturation disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour. Une estimation rapide donne une intensité en ligne de l'ordre de 170 A par phase au régime nominal pour ce nouveau moteur.
Sachant qu'en démarrage direct l'intensité de démarrage est de l'ordre de 8 In, à vide ou en charge, vous avez déjà une idée du dimensionnement de la protection amont.
En régime permanent l'intensité sera moindre. La section des conducteurs est amplement suffisante, un calcul rapide donne moins de 0,5 % de chute de tension pour 170 A.
Le plus simple est de faire la mesure des intensités : pointe en démarrage direct avec la fonction Max d'une pince ampèremétrique, puis en service permanent ; vous adaptez ensuite le calibre des protections.
La charge est quadratique comme tout ventilateur, donc pas de problème de couple au démarrage ; dans ce cas le moteur 75 kW mériterait bien d'être équipé d'un démarreur statorique, fiable et peu cher, shunté par un contacteur en fin de démarrage.
Vous pouvez consulter chute de tension doc schneider e.pdf qui donne la marche à suivre pour déterminer en détail une alimentation d'équipement. Bonne lecture,
16 août 2009 à 23:46
forum consulter ce sujet Changement de moteur sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp. A vrai dire, j'espérais que l'internaute affine sa recherche plutôt que lui donner immédiatement la solution clefs en mains. On peut discuter de l'intérêt de la question posée telle quelle ; il dépend du contenu de la formation reçue (les codes sont-ils donnés ? On ne peut les inventer) et de l'autonomie attendue de l'élève. Je vais quand même faire une contribution positive en invitant l'internaute à se référer à ce document pédagogique de Joël Bugeia disponible ici. Cordialement,
16 août 2009 à 09:44
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut connaître la puissance de la pompe. Un convertisseur de fréquence ferait l'affaire, mais c'est à comparer avec l'achat d'une pompe de même puissance avec moteur monophasé. Le moteur de recherche associé à "moteur tri en mono" amène à des questions identiques, notamment la 5185 où ce problème est abordé.
15 août 2009 à 22:50
forum consulter ce sujet Pompe de filtration à sable pour piscine en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 1. Pourriez vous détailler davantage votre contribution ? Déphasage de quoi ? A quel type de variateur pensez vous ? Merci.
15 août 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage sur le forum Électricité

Première chose à faire : alimenter le lave linge à partir d'une autre prise. La vôtre présente peut-être un défaut. La notice du lave linge précise peut-être un procédé d'ouverture en cas de panne.
15 août 2009 à 08:50
forum consulter ce sujet Débloquer la sécurité capot lave linge Miele W150 sur le forum Électroménager

Synthèse et conclusion. Les solutions pour résoudre ce problème de différentiel sont les suivantes :
1. Faire intervenir le fournisseur d'énergie pour qu'il déplombe le relais 175 Hz et délivre le contact sec avec ses 2 fils. Rappelons qu'un fusible 2 A est normalement incorporé dans ce boîtier.
2. Faire intervenir le fournisseur d'énergie pour qu'il change gratuitement le compteur et le disjoncteur de branchement au titre de la vétusté. Dans ce cas de la place serait libérée pour agrandir le tableau, et donc éventuellement le refaire.
3. En attendant, l'internaute peut alimenter le circuit chauffe eau en amont de l'inter différentiel.
14 août 2009 à 08:50
forum consulter ce sujet Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse sur le forum Électricité

Pour coupler des transformateurs en parallèle, et pour que les courants débités soient proportionnels à la puissance apparente de chaque transformateur, il y a des contraintes technologiques de construction qui doivent lier les caractéristiques des transformateurs.
Pour rester simple, dans votre cas on peut faire un couplage parallèle monophasé à condition que les transformateurs soient très rigoureusement identiques.
Si cela est le cas, si vous pouvez approvisionner des fusibles de protection, si vous avez un bon contrôleur universel, vous donnez les précisions sur ce fil (plaques signalétiques, photos), et l'on envisagera une manip à effectuer pour que l'ensemble fonctionne du premier coup sans faire cuire les transformateurs. Quelle application envisagez vous ?
13 août 2009 à 20:59
forum consulter ce sujet Cumule de transformateurs basse tension en parallèle sur le forum Électricité