Bonjour.

Je possède une Yuatki combi S 8KW (RWD-3.0NRWE-200S/ RAS-3WHVRP) sur un PC sans ballon de découplage.
La PAC fonctionne correctement, mais je m'interroge sur son optimisation.
En effet j'ai remarqué deux choses qui m'alerte :

- la PAC fonctionne 24h/24 toujours à faible charge (compresseur entre 33 et 45Hz). Inverter joue donc son rôle mais la température retour PC reste toujours inférieure à la température loi d'eau corrigée.
De ce fait, la PAC ne se coupe pas et la température d'ambiance est pile poil sur la consigne (21°). Dois-je considérer que ma loi d'eau est parfaitement calée et ceci entraine une régulation pour tenir la température d'ambiance à la consigne ?

- Pour tenter de faire monter la température retour PC, je passe en mode fixe la gestion du circulateur et je cale sa vitesse à 65% pour diminuer le débit. Malgré ce réglage, il continue à fonctionner à 100% avec un débit à 1.1m3.
Comment faire pour diminuer le débit afin de vérifier si cela provoque une montée de la température retour PC (point n°1)

J'apprécierai quelques info précisant les conditions d'arrêt de la PAC qui pour moi sont :
- Température retour PC >= température loi d'eau corrigée
- Température ambiance >= température consigne thermostat.
Mais peut-être n'ai ce pas juste.

Merci.
07 novembre 2021 à 21:45
forum consulter ce sujet Gestion circulateur YUTAKI COMBI S sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nouveau sur ce forum et nouveau propriétaire d'une PAC YUTAKI COMBI S fraichement mise en service, je viens vers vous pour une question sur la régulation du circulateur.
Sur mon installation (PC raccordé en direct sur la PAC sans aucun robinet sur les collecteurs du PC), je m'étonne des informations affichées sur l'écran de contrôle de la PAC. En effet je lis en permanence 100% sur le circulateur et un débit de seulement 0.44m3/h.

3 questions :
- pouvez-vous me confirmer qu'un débit de 0.44m3/h sur un PC de 90 litres de contenance n'est pas normal ?
- est-ce que le circulateur est toujours sur 100% à cause de ce débit anormalement bas ?
- dans le menu gestion du circulateur il y a des paramètres de tempo d'arrêt et une durée mini de fonctionnement. De mon côté, malgré différents réglages, aucun effet sur le circulateur, normal ?

Merci beaucoup à ceux qui pourraient me mettre sur une piste pour chercher une solution à ces problèmes de gestion de circulateur et de sous-débit.

PS : je précise que mon PC a été hydro-curé il y a 5 ans, que l'eau a toujours été traité depuis sa mise en service et qu'avant le raccordement de la PAC, j'ai prélevé un échantillon qui été très propre avec une eau de fluidité tout à fait normale.
25 octobre 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Gestion circulateur YUTAKI COMBI S sur le forum Climatisation