J'ai "bippé" avec le multimètre les liaisons entre les soudures et leurs liaisons pour savoir s'il y a contact.
Certaines fonctionnent, d'autres non, donc je vais essayer de corriger les soudures qui ne sont pas en contact et voir si cela fonctionne.
Cordialement.
inspirable
Certaines fonctionnent, d'autres non, donc je vais essayer de corriger les soudures qui ne sont pas en contact et voir si cela fonctionne.
Cordialement.
inspirable
31 août 2019 à 13:59

Et je rajoute un truc, avant de remplacer la carte, j'ai revérifié que tout était bien câblé et branché sur la carte, j'ai appuyé sur certaines "fiches" au cas où c'était mal mis et j'ai relancé l'alimentation.
LED 304 2x vert
LED 301 1x rouge
LED 304 2x vert
LED 301 1x rouge
30 août 2019 à 20:13

Bonjour.
J'ai carrément changé la carte PWB POWER et les trois UI fonctionnent et donnent de froid. OK c'est pas le même budget mais le problème vient donc de la carte PWB POWER.
Cependant, je voudrais réparer le problème initial sur la carte en défaut pour la mettre sur la carte d'alimentation du bas alimentant les 3 autres UI.
J'ai donc enlevé la carte pour vous montrer les soudures douteuses et savoir s'il est possible de rectifier les soudures si nécessaire.
Merci d'avance.
Inspirable
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai carrément changé la carte PWB POWER et les trois UI fonctionnent et donnent de froid. OK c'est pas le même budget mais le problème vient donc de la carte PWB POWER.
Cependant, je voudrais réparer le problème initial sur la carte en défaut pour la mettre sur la carte d'alimentation du bas alimentant les 3 autres UI.
J'ai donc enlevé la carte pour vous montrer les soudures douteuses et savoir s'il est possible de rectifier les soudures si nécessaire.
Merci d'avance.
Inspirable
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
30 août 2019 à 20:05

Désolé, correctif, cela le fait sur certains "modes" de la télécommande.
Je viens de le faire avec le mode "ventilation" et il n'y a plus de clignotement.
Je viens de le faire avec le mode "ventilation" et il n'y a plus de clignotement.
23 août 2019 à 23:32

Et là je viens de rallumer un UI, il se lance et s'arrête, clignote orange 4x minuterie.
23 août 2019 à 23:28

Bonjour.
A l'époque, j'avais ouvert un sujet : Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Depuis, j'ai commandé les IC1 et IC2 (c'était récemment) que j'ai fait remplacer par un collègue [sur la carte du haut] qui m'avait dit qu'il n'était pas sûr que cela fonctionnerait car quand il a dessoudé les composants (IC1 et IC2), la "peinture verte" de la carte s'est enlevée à l'endroit où il a dessoudé.
A l'époque, c'était pareil au niveau des mesures.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC.
Mais je m'en rappelle plus si les mesures de l'époque étaient sur la carte du haut ou du bas.
Mais il y avait 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A au total à l'époque.
Aujourd'hui seulement, 2 RAK-18NH6A (1 par carte).
Le manque de fluide est possible car les UI qui s'alimentent ne fournissent plus de froid (cela fait très longtemps qu'il n'ont pas été utilisés).
Dès que je peux, j’enlève la carte du haut pour vous prendre en photo les soudures et savoir si c'est rattrapable dans le cas où elles ont été ratées.
Merci d'avance.
A l'époque, j'avais ouvert un sujet : Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Depuis, j'ai commandé les IC1 et IC2 (c'était récemment) que j'ai fait remplacer par un collègue [sur la carte du haut] qui m'avait dit qu'il n'était pas sûr que cela fonctionnerait car quand il a dessoudé les composants (IC1 et IC2), la "peinture verte" de la carte s'est enlevée à l'endroit où il a dessoudé.
A l'époque, c'était pareil au niveau des mesures.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC.
Mais je m'en rappelle plus si les mesures de l'époque étaient sur la carte du haut ou du bas.
Mais il y avait 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A au total à l'époque.
Aujourd'hui seulement, 2 RAK-18NH6A (1 par carte).
Le manque de fluide est possible car les UI qui s'alimentent ne fournissent plus de froid (cela fait très longtemps qu'il n'ont pas été utilisés).
Dès que je peux, j’enlève la carte du haut pour vous prendre en photo les soudures et savoir si c'est rattrapable dans le cas où elles ont été ratées.
Merci d'avance.
23 août 2019 à 19:36

Bonjour,
Je possède une RAM-130QH5 (UE) sur laquelle j'ai quelques soucis. Il y a 6 UI connecté sur 2 cartes. J'avais initialement un problème d'UI qui ne fonctionnait pas.
J'ai lu un peu le forum et j'ai changé IC1 et IC2 par du str6654 sur une carte.
En testant, il y a 1 UI sur 3 qui fonctionne sur la carte dont les IC1 ET 2 ont été changés (c'est le UI1 environ 35v) et UI 2 et UI3 ne fonctionne pas.
J'ai 2x led 304 vert et 4x led 301 rouge.
Sur la carte du bas (rien n'a été fait dessus), c'est idem, seul UI1 fonctionne. (et reçois environ 35V)
Peut-être que j'ai dû mal faire le soudage, et que la platine est morte.
Est-il possible de l'acheter directement en pièce détachée ?
Est-ce que la référence est PMRAM130QH5905 - PWB POWER correspondant à la carte marron.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je possède une RAM-130QH5 (UE) sur laquelle j'ai quelques soucis. Il y a 6 UI connecté sur 2 cartes. J'avais initialement un problème d'UI qui ne fonctionnait pas.
J'ai lu un peu le forum et j'ai changé IC1 et IC2 par du str6654 sur une carte.
En testant, il y a 1 UI sur 3 qui fonctionne sur la carte dont les IC1 ET 2 ont été changés (c'est le UI1 environ 35v) et UI 2 et UI3 ne fonctionne pas.
J'ai 2x led 304 vert et 4x led 301 rouge.
Sur la carte du bas (rien n'a été fait dessus), c'est idem, seul UI1 fonctionne. (et reçois environ 35V)
Peut-être que j'ai dû mal faire le soudage, et que la platine est morte.
Est-il possible de l'acheter directement en pièce détachée ?
Est-ce que la référence est PMRAM130QH5905 - PWB POWER correspondant à la carte marron.
Merci d'avance.