Bonjour,
Serait-il possible d'avoir les coordonnées de Ludo36 qui me propose un moteur pour ma clim.
Vous en remerciant par avance.
Cordialement.
28 avril 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom et bonjour Ludo,

Merci pour vos réponses. J'espère arriver bientôt au terme de ma galère et cela grâce à vous en grande partie.
Je note votre remarque Ludo.
Concernant votre réponse Dom, oui c'était bien carte testée sur table donc normal... grosse déprime. :-(
Pour en avoir le cœur net concernant ce fichu moteur, je l'ai démonté et ramené.
Puis-je tenter de le faire fonctionner avec une alim sur établi pour le tester ?
En effet, quel que soit le prix que Ludo me proposera, il faudrait que je sois certain qu'il soit bien en cause.
J'ai une alim courant continu 0-30V 0-2A mais je crains que ce ne soit pas adapté...
Si je ne peux tester et que je doive prendre le risque du changement "à l'aveugle", combien pourrait être le prix de ce moteur Ludo ?

Merci à vous deux.
JB
25 avril 2015 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Dom,

Je reviens de la campagne et les nouvelles ne sont pas... bonnes.
Bon, après avoir remis la carte et le courant rapidement ; l'unité intérieure a refonctionné quelques secondes (ce qui n'était pas le cas avant) mais je surveillais très attentivement ma résistance que j'ai vu chauffer très rapidement... donc coupure immédiate de l'alim !!
J'ai re testé ma carte déconnectée de l'appareil et apparemment, il n'y a pas eu assez de temps pour faire des dégâts.
Les tensions (5, 12, 17, 35) sont bonnes.
Je pense donc effectivement que le moteur du ventilo est HS et je suis entrain d'en chercher un pas trop cher...
De plus, carte déconnectée, ma Led 301 clignote 3 fois (2 secondes environ entre chaque allumage) à la mise sous tension puis ensuite des séries sans interruption de 9 clignotements...
Peut-être est-ce une indication intéressante ?

Merci d'avance Dom et à bientôt.
JB
24 avril 2015 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Merci une nouvelle fois de votre aide.
Je vais faire faire ce test et je vous tiens informé de la suite.
Je dois recevoir la diode à changer aujourd'hui.

A bientôt.
13 avril 2015 à 08:39
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Ca y est, je suis allé faire les mesures sur place pour le ventilo.
- pas de signe de résistance ou de crans au niveau de l'axe (hélice retirée).
- 49,3 ohms mesurés entre fils 4 et 5 du moteur.
Qu'en pensez-vous ? Ventilo HS ou bon ?
Merci encore et à bientôt.

Jean Bernard
12 avril 2015 à 12:42
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Merci. A bientôt et bonne nuit ...
03 avril 2015 à 01:13
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Euh... j'ai fermé un peu vite ma réponse...
Me conseillez-vous effectivement de faire le test tel quel c'est à dire avec la carte réparée sans me soucier du reste et de voir... ou plutôt de tester avant le moteur du ventilo pour ne pas risquer de re-cramer la carte ? (Peut-elle re-cramer si le moteur est déjà HS ?).
Si vous me conseillez un test du ventilo, comment puis-je procéder ?
Excusez ce dernier soubresaut de la semaine.

Merci encore et bonne soirée.
Jean Bernard
02 avril 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonjour et merci,

C'est très clair. A moi de jouer désormais.
Je répare et je remonte tout cela en milieu de semaine prochaine pour les tests en réel (au risque de refaire claquer cette diode...). On verra bien. Effectivement, si le ventilo est HS, cela compromet l'avenir de cette clim vu le prix des pièces par rapport à une clim neuve....
Je vous tiens informé asap.

Tous mes remerciements d'ici là Dom.
Bien cordialement.
Jean Bernard
02 avril 2015 à 13:20
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Juste une question complémentaire Dom,
Auriez-vous les caractéristiques de cette diode D910 car elle a chauffé et les caractères sont devenus illisibles ?
Merci.
02 avril 2015 à 01:02
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

Merci une nouvelle fois de votre réponse.
Concernant C903, je m'étais trompé de condo. En fait, il fonctionne correctement.
Et .....Hourra... J'ai fait votre dernière manip et ma led rouge fonctionne sur la petite carte.
J'ai également les bonnes tensions sur les points de mesure, 5V, 15V, 17V.
Je n'ai évidement pas le 35V.
Je vais donc demain changer cette diode D910 qui est probablement la cause de mes ennuis et je vous tiendrai au courant.
Il me reste désormais à connaitre l'origine de ce claquage... STRF HS et changé ? Surchauffe résistance ? Claquage spontané de la diode ou... cause extérieure à la carte ? Qu'en pensez-vous ?
En tout cas merci infiniment et j'avoue être impressionné par votre compétence et votre gentillesse.

A très bientôt j'espère.
Jean Bernard
02 avril 2015 à 00:53
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Dom,

De nouveau Jean Bernard pour les dernières nouvelles du front.
Je pense que nous avançons grâce à vous !

- Pas de tic tic
- Je n'ai pas repéré le post 7 . Ou est ce ?
- Concernant les diodes ..
-> D907 : 532mV
-> D908 : 570 mV
-> D909 : 540 mV
-> D910 : 0 mv ! et test continuité ok. Diode morte ? D'autant plus qu'elle est juste à côté de la résistance ayant chauffée (R917)
-> D904 : 627mV
-> D903 : 600 mV
-> D911 : 560 mV

C903 reste lui à 0V.

Merci encore.
Jean Bernard
01 avril 2015 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Encore merci avant tout pour votre aide.
J'ai fait ce que vous m'aviez conseillé.
Voici les mesures :
220V AC sur C006
fusible 3A re vérifié -> bon
R002 -> env 2,2 ohms (à la précision de mon appareil)
160VDC sur C010 (et non 165)
160VDC sur C011 (et non 165)
R906 -> mesuré 0,6 ohms (et non 0,4 - précision de mon appareil ?)
310 VDC sur R903 (et non 300)
310 VDC sur R904 (et non 300)
Je vous transmets ci-joint les photos recto verso.
Le petit pont de soudure est destiné à renforcer le circuit au niveau de la résistance qui avait chauffé en décollant un peu le circuit.
La résistance demeure bonne (3,3 ohms) et les connexions sont testées.

Merci de nouveau ..
Jean Bernard

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


01 avril 2015 à 09:05
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

Vous êtes tout pardonné et merci encore pour toute votre aide !
Je viens de brancher et malheureusement, aucune tension nulle part.
Tension 220 arrive bien sur carte mais rien au niveau du primaire du transformateur.... donc un peu logique que le reste ne soit pas alimenté.
Qu'est-ce qui pourrait bien être en cause pour que le 220 n'arrive pas au primaire de T1.

Merci encore.
31 mars 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

Je viens de changer le STRF6523.
Puis-je tester cette carte non connectée à la clim (qui est à 200km de chez moi...) uniquement en l'alimentant en 220V, juste pour voir si au moins des témoins s'allument, ce qui n'était pas le cas jusque là ?
Est-ce que je ne risque pas de "cramer" quelques chose ?

Merci.
31 mars 2015 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonsoir Dom,

Je reviens vers vous pour une réponse partielle... car je n'ai que la carte sur place, le reste du climatiseur étant dans ma maison de campagne.
Concernant le fusible 3A, oui il est bon. J'ai bien entendu testé tous les fusibles (3) à l'ohmmètre.
Concernant le ventilateur, c'est une piste intéressante pour ma résistance R917 qui a chauffé.
Dans un premier temps je pense remplacer le STRF6523 et voir ce que cela donne car plus rien n'est alimenté, pas même le transformateur de la carte et si j'ai bien suivi les circuits, c'est exactement ce qui arrive si le STRF6523 est HS.
Que pensez-vous de cette démarche ?
Pour ce qui est de indipc.fr, puis-je commander sans réserve ? Avez-vous déjà passé commande auprès de ce site ?
Merci encore pour votre aide.

Cordialement.
Jean Bernard
24 mars 2015 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Merci de votre réponse Dom.
Je vérifie tout cela et reviens vers vous dès que possible.
Encore merci.

Jean Bernard
23 mars 2015 à 09:57
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Merci de votre réponse Dom,

Il y a une seule unité intérieure connectée.
J'ai sur l'unité extérieure les réf Indoor mod : RAK50NH5, Outdoor mod RAI 50NH5

Merci de votre aide.
Jean Bernard
22 mars 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5 sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

J'ai un problème avec ma Clim Hitachi console 50 NH5. Carte ext PCBHA010J-1A.
Je n'ai absolument plus rien (aucun fonctionnement, aucun témoin sur console, aucune led sur carte ext).
Suite à la lecture attentive du Forum, j'ai pris les tensions, vérifié les fusibles à ohmmètre.
Tension 230 V jusqu'au Power Relay RL2.
Au niveau du transfo T1, (1 primaire, 4 secondaires), j'ai 0V aux bornes du primaire mais 230 V entre terre et borne 1 du primaire et 230V entre terre et borne 2 du primaire...
J'en déduis donc que mon circuit est ouvert et je soupçonne le circuit régulateur à découpage STRF6523 qui a déjà fait des siennes parmi vous semble-t-il.
Je n'ai pas le circuit précis de la carte mais en suivant le circuit j'ai l'impression qu'il est dans la course... Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il un moyen uniquement avec un Metrix de tester ce circuit afin de valider cette hypothèse ?
Si hypothèse confirmée savez-vous où je peux le commander ?
D'autre part, j'ai remarqué une continuité entre deux circuits du transformateur Trans T1 (pins 11/13 et 16/17). Est-ce normal ?
Enfin pour info finale à tout hasard si cela peut vous aider, ma résistance R917 a chauffé mais j'ai réussi à avoir la caractéristique par Hitachi (3,3 ohms, 1W).
La mesure est conforme est le circuit correct donc ce n'est pas la raison de ma panne mais peut-être une conséquence ?

Merci infiniment pour votre aide.
Jean Bernard
22 mars 2015 à 15:31