Merci JIMA de cette réponse rapide.
Je procéderai aux vérifications dés demain, n'étant pas sur place.
Quelle tension doit on trouver (230 V) ?
Serait il judicieux de rebrancher les UI une par une et de vérifier le code défaut à chaque ajout.
Je vous informe de la suite.
Bon dimanche.
Je procéderai aux vérifications dés demain, n'étant pas sur place.
Quelle tension doit on trouver (230 V) ?
Serait il judicieux de rebrancher les UI une par une et de vérifier le code défaut à chaque ajout.
Je vous informe de la suite.
Bon dimanche.
25 juin 2023 à 14:13

Bonjour.
J'ai été embêté un certain temps par une climatisation Atlantic de 2013 (3 autres de la même installation fonctionnent sans problèmes) à cause d'une absence de déclenchement de l'unité extérieure AOYG 30 LAT4 avec un code erreur 74.
Toutes les mesures de tension et de valeurs ohmiques étant conformes, j'ai changé la platine de régulation, et après remise sous tension un code erreur 11 m'est retourné (absence de liaison).
Je dois vous préciser que seulement 3 unités intérieures sont connectées.
Sauriez-vous si il y a une manipulation sur la carte pour lui indiquer l'absence d'une unité ?
L'erreur peut-elle venir du fait que l'UE ne communique qu'avec 3 unités au lieu de 4 ?
Je ne trouve pas de renseignements à ce sujet dans les documents.
Je vous remercie de vos réponses.
J'ai été embêté un certain temps par une climatisation Atlantic de 2013 (3 autres de la même installation fonctionnent sans problèmes) à cause d'une absence de déclenchement de l'unité extérieure AOYG 30 LAT4 avec un code erreur 74.
Toutes les mesures de tension et de valeurs ohmiques étant conformes, j'ai changé la platine de régulation, et après remise sous tension un code erreur 11 m'est retourné (absence de liaison).
Je dois vous préciser que seulement 3 unités intérieures sont connectées.
Sauriez-vous si il y a une manipulation sur la carte pour lui indiquer l'absence d'une unité ?
L'erreur peut-elle venir du fait que l'UE ne communique qu'avec 3 unités au lieu de 4 ?
Je ne trouve pas de renseignements à ce sujet dans les documents.
Je vous remercie de vos réponses.