Profil du membre jeremy5662
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit jeremy5662

a posté 525 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Il faudrait envoyer un plan vu de haut, avec les surfaces des pièces et leurs ouvertures, sur les photos on se rend pas bien compte si l'unité intérieure est bien placée, sur la première photo elle a l'air positionné face à un mur ?
Bonne journée.
Il faudrait envoyer un plan vu de haut, avec les surfaces des pièces et leurs ouvertures, sur les photos on se rend pas bien compte si l'unité intérieure est bien placée, sur la première photo elle a l'air positionné face à un mur ?
Bonne journée.
17 juillet 2019 à 15:32

Ah oui, pensez à retirer les filtres avant et au passage les rincer à l'eau claire.
01 juillet 2019 à 14:17

Bonjour.
Vous pouvez essayer en première urgence de verser de l'eau additionnée de liquide vaisselle (quelques gouttes), laisser agir puis rincer à l'eau claire sur les évaporateurs, mais pulvériser doucement !!
Cette façon de faire doit être, climatiseur coupé et disjoncté au tableau électrique.
Utilisez pour cela une bouteille avec un pulvérisateur de haut en bas.
Pour parfaire j'utilise ce genre de bombe, Spray Anti-bactérien Firclim sur amazon, tous les mois.
Bonne soirée.
Vous pouvez essayer en première urgence de verser de l'eau additionnée de liquide vaisselle (quelques gouttes), laisser agir puis rincer à l'eau claire sur les évaporateurs, mais pulvériser doucement !!
Cette façon de faire doit être, climatiseur coupé et disjoncté au tableau électrique.
Utilisez pour cela une bouteille avec un pulvérisateur de haut en bas.
Pour parfaire j'utilise ce genre de bombe, Spray Anti-bactérien Firclim sur amazon, tous les mois.
Bonne soirée.
01 juillet 2019 à 14:14

Bonjour.
En général, les mauvaises odeurs proviennent de l'évacuation des condensats ou du tuyau d'évacuation de ces derniers.
Ou une odeur qui remonterait par le tuyau, voire vers où se dirige la sortie du tuyau.
Essayer de définir l'odeur, chimique c'est vague.
Merci.
En général, les mauvaises odeurs proviennent de l'évacuation des condensats ou du tuyau d'évacuation de ces derniers.
Ou une odeur qui remonterait par le tuyau, voire vers où se dirige la sortie du tuyau.
Essayer de définir l'odeur, chimique c'est vague.
Merci.
01 juillet 2019 à 11:05

Bonsoir.
Oui erreur, la volute est en fait la turbine ou ventilateur et le truc avec des ailettes s'appelle l'échangeur ou l'évaporateur.
Après en cherchant un peu dans le forum, le sujet a déjà été traité et ailleurs aussi.
Oui erreur, la volute est en fait la turbine ou ventilateur et le truc avec des ailettes s'appelle l'échangeur ou l'évaporateur.
Après en cherchant un peu dans le forum, le sujet a déjà été traité et ailleurs aussi.
22 juin 2019 à 19:30

Bonsoir.
La volute est ce qui est derrière les filtres, et qui ressemble à un radiateur.
Vous prenez une bouteille plastique avec un pulvérisateur, vous rajoutez un peu de liquide vaisselle et le reste en eau.
Vous pulvérisez doucement sur la volute, le surplus d'eau se videra par le tuyau d'évacuation des condensats et nettoiera le bac et le tuyau au passage. Puis rincer à l'eau claire.
Pensez à nettoyer les filtres à l'eau tiède et les laissait sécher à l'ombre.
Cette procédure doit être faite hors tension.
Bonne soirée.
La volute est ce qui est derrière les filtres, et qui ressemble à un radiateur.
Vous prenez une bouteille plastique avec un pulvérisateur, vous rajoutez un peu de liquide vaisselle et le reste en eau.
Vous pulvérisez doucement sur la volute, le surplus d'eau se videra par le tuyau d'évacuation des condensats et nettoiera le bac et le tuyau au passage. Puis rincer à l'eau claire.
Pensez à nettoyer les filtres à l'eau tiède et les laissait sécher à l'ombre.
Cette procédure doit être faite hors tension.
Bonne soirée.
22 juin 2019 à 18:24

Bonsoir.
Il me semble que l'eau de javel était à proscrire pour les clims, le sujet avait déjà été abordé.
Donc attention, certes un nettoyage en profondeur est très utile, mais pour un usage quotidien les bombes qui font psitt, psitt sont très utiles quand même.
Je serais plus d'accord pour le produit de vaisselle moins corrosif, pour mon usage je prends du savon noir, mélangé avec de l'eau tiède et une bouteille qui fait aussi pschitt.
Merci.
Il me semble que l'eau de javel était à proscrire pour les clims, le sujet avait déjà été abordé.
Donc attention, certes un nettoyage en profondeur est très utile, mais pour un usage quotidien les bombes qui font psitt, psitt sont très utiles quand même.
Je serais plus d'accord pour le produit de vaisselle moins corrosif, pour mon usage je prends du savon noir, mélangé avec de l'eau tiède et une bouteille qui fait aussi pschitt.

Merci.
19 juin 2019 à 21:23

Bonjour.
Ces produits sont très bien et ils évitent tout démontage.
"firclim" sur amazon + une bonne odeur mentholée.
Cordialement.
Ces produits sont très bien et ils évitent tout démontage.
"firclim" sur amazon + une bonne odeur mentholée.
Cordialement.
19 juin 2019 à 08:26

Bonjour.
Encore merci de m'éclairer sur ce point.
On verra lors des devis ce que proposent les artisans, en maçonnerie je suis nul de chez nul.
Merci.
Encore merci de m'éclairer sur ce point.
On verra lors des devis ce que proposent les artisans, en maçonnerie je suis nul de chez nul.
Merci.
06 juin 2019 à 14:42

Bonjour.
Merci maçon37 de m'éclairer sur le meilleur choix.
Vous avez raison un muret de 100 sera plus judicieux.
Pour le moment nous n'avons pas encore fait faire de devis, mais je vous tiendrai au courant.
Par contre "chainé" je comprends pas trop ce terme.
Merci.
Merci maçon37 de m'éclairer sur le meilleur choix.
Vous avez raison un muret de 100 sera plus judicieux.
Pour le moment nous n'avons pas encore fait faire de devis, mais je vous tiendrai au courant.
Par contre "chainé" je comprends pas trop ce terme.
Merci.
06 juin 2019 à 07:46

Bonsoir.
Le bois de chauffage doit avoir un temps de séchage d'au moins 2 ans.
Il existe des petits appareils qui mesurent le taux d'humidité du bois.
Sur amazonzon vous faites "Humidimètre Bois"
Merci.
Le bois de chauffage doit avoir un temps de séchage d'au moins 2 ans.
Il existe des petits appareils qui mesurent le taux d'humidité du bois.
Sur amazonzon vous faites "Humidimètre Bois"
Merci.
05 juin 2019 à 17:45

Bonsoir.
Nous avons en projet la pose d'une clôture de 25 mètres de long face à notre maison en remplacement d'une haie de thuyas qui est en partie sec.
Donc j'aimerai recevoir des conseils.
Pour la hauteur 1.80, mais 1.80 en PVC et de qualité correcte ça fait très cher et je ne compte pas la pose.
Je me demande si un petit muret serait pas mieux.
Merci pour les bons conseils.
Nous avons en projet la pose d'une clôture de 25 mètres de long face à notre maison en remplacement d'une haie de thuyas qui est en partie sec.
Donc j'aimerai recevoir des conseils.
Pour la hauteur 1.80, mais 1.80 en PVC et de qualité correcte ça fait très cher et je ne compte pas la pose.
Je me demande si un petit muret serait pas mieux.
Merci pour les bons conseils.
04 juin 2019 à 18:05

Bonjour.
Non dans mon cas, c'est suite à une réinitialisation totale (de ma part) de la Freebox, donc les paramètres d'appairage n'existaient plus.
Sinon ça n'arrive pas, même si une coupure de l'internet se fait, réseau ou électrique d'ailleurs.
Très fiable pas de souci.
Merci.
Non dans mon cas, c'est suite à une réinitialisation totale (de ma part) de la Freebox, donc les paramètres d'appairage n'existaient plus.
Sinon ça n'arrive pas, même si une coupure de l'internet se fait, réseau ou électrique d'ailleurs.
Très fiable pas de souci.
Merci.
30 mai 2019 à 10:07

Bonsoir.
C'est juste au cas où la box ne prend pas le wps que l'on prend ce routeur Belkin, ce qui n'est pas votre cas puisque la box de SFR est OK pour cette fonction.
Par contre il arrive que l'appairage soit interrompu, donc parfois il faut recommencer mais rien de bien compliqué.
Cela fait quelques années que j'ai cette carte et avec le melcloud on peut vraiment affiner les réglages.
Mais l'interface commence à faire vieillotte par rapport à Daikin mais bon l'essentiel c'est qu'elle est efficace.
Merci.
C'est juste au cas où la box ne prend pas le wps que l'on prend ce routeur Belkin, ce qui n'est pas votre cas puisque la box de SFR est OK pour cette fonction.
Par contre il arrive que l'appairage soit interrompu, donc parfois il faut recommencer mais rien de bien compliqué.
Cela fait quelques années que j'ai cette carte et avec le melcloud on peut vraiment affiner les réglages.
Mais l'interface commence à faire vieillotte par rapport à Daikin mais bon l'essentiel c'est qu'elle est efficace.
Merci.
29 mai 2019 à 19:58

Bonjour.
Souvent les sites donnent eux-mêmes une liste d'installateurs qui travaillent avec eux.
Après l'installateur garantit l'installation pas le matériel puisque pas vendu par lui (la marque ?).
Compliqué en cas de problèmes.
Merci.
Souvent les sites donnent eux-mêmes une liste d'installateurs qui travaillent avec eux.
Après l'installateur garantit l'installation pas le matériel puisque pas vendu par lui (la marque ?).
Compliqué en cas de problèmes.
Merci.
11 mai 2019 à 11:45

Bonjour.
Sans doute un problème de roulement à billes.
Merci.
Il y a pas mal d'exemples dans le forum.
Sans doute un problème de roulement à billes.
Merci.
Il y a pas mal d'exemples dans le forum.
11 mai 2019 à 11:37

Bonjour.
Pour ma part je procède de cette façon : Je retire les filtres des unités intérieures et je les laisse tremper à l'ombre dans une petite baignoire à laquelle j'ai rajouté du savon noir puis je les rince avec de l'eau propre et je laisse sécher toujours à l'ombre.
Pour l'intérieur du climatiseur j'ai 2 méthodes une rapide et l'autre plus minutieuse mais aussi moins cher.
Je passe un coup de bombe firclim, facile et une bonne odeur de menthe, laisser agir.
La 2ème méthode, avec un vaporisateur de l'eau et un peu de savon noir je laisse agir, attention aux coulées.
Penser à couper l'alimentation des climatiseurs au tableau électrique.
Pour l'extérieur je le fais au jet d'eau en évitant tout ce qui est électronique et en coupant au compteur avant.
Penser à vérifier les serrages électriques également du moteur extérieur.
Voilà j'ai économisé 250 euros.
Bonne journée.
Pour ma part je procède de cette façon : Je retire les filtres des unités intérieures et je les laisse tremper à l'ombre dans une petite baignoire à laquelle j'ai rajouté du savon noir puis je les rince avec de l'eau propre et je laisse sécher toujours à l'ombre.
Pour l'intérieur du climatiseur j'ai 2 méthodes une rapide et l'autre plus minutieuse mais aussi moins cher.
Je passe un coup de bombe firclim, facile et une bonne odeur de menthe, laisser agir.
La 2ème méthode, avec un vaporisateur de l'eau et un peu de savon noir je laisse agir, attention aux coulées.
Penser à couper l'alimentation des climatiseurs au tableau électrique.
Pour l'extérieur je le fais au jet d'eau en évitant tout ce qui est électronique et en coupant au compteur avant.
Penser à vérifier les serrages électriques également du moteur extérieur.
Voilà j'ai économisé 250 euros.
Bonne journée.
20 mars 2019 à 11:29

Bonsoir.
Même chose pour moi, je ne supporte pas le bruit de la soufflerie la nuit dans les chambres, donc je les arrête et je les rallume le matin.
Alors je laisse juste le climatiseur du salon avec une température de consigne entre 17 ou 18 degrés et je laisse les portes des chambres ouvertes, ce qui suffit largement pour une maison avec une bonne isolation.
J'habite dans le Sud-Ouest donc une région ou les températures ne descend pas trop l'hiver,et puis la nuit on dort mieux couvert avec une température de 17-18 degrés.
Je crois que les climatiseurs dans les chambres des maisons actuelles qui font entre 13 m² et 20 m², c'est pas ça.
Merci.
Même chose pour moi, je ne supporte pas le bruit de la soufflerie la nuit dans les chambres, donc je les arrête et je les rallume le matin.
Alors je laisse juste le climatiseur du salon avec une température de consigne entre 17 ou 18 degrés et je laisse les portes des chambres ouvertes, ce qui suffit largement pour une maison avec une bonne isolation.
J'habite dans le Sud-Ouest donc une région ou les températures ne descend pas trop l'hiver,et puis la nuit on dort mieux couvert avec une température de 17-18 degrés.
Je crois que les climatiseurs dans les chambres des maisons actuelles qui font entre 13 m² et 20 m², c'est pas ça.
Merci.
17 décembre 2018 à 21:16

Bonsoir.
Pourquoi ne pas essayer le mode wifi avec le melcloud.
Je vous donne un lien vers la démo.
https://app.melcloud.com/
La programmation est plus agréable, offre plus de choix semaines, heures et tout se fait sur un écran sans oublier l'appli sur smartphone.
Merci.
Pourquoi ne pas essayer le mode wifi avec le melcloud.
Je vous donne un lien vers la démo.
https://app.melcloud.com/
La programmation est plus agréable, offre plus de choix semaines, heures et tout se fait sur un écran sans oublier l'appli sur smartphone.
Merci.
30 novembre 2018 à 18:05

Bonsoir.
Je suis les conseils des pros qui sont sur ce forum et ils conseillent de mettre sous tension 48 heures avant le démarrage en cas de températures négatives.
Lorsque que la saison froide est finie, je coupe au tableau électrique, pour éviter les problèmes lors des orages et je le fais d'ailleurs aussi pour ma box internet.
Merci.
Je suis les conseils des pros qui sont sur ce forum et ils conseillent de mettre sous tension 48 heures avant le démarrage en cas de températures négatives.
Lorsque que la saison froide est finie, je coupe au tableau électrique, pour éviter les problèmes lors des orages et je le fais d'ailleurs aussi pour ma box internet.
Merci.
23 novembre 2018 à 17:39

Bonjour.
D’après les installateurs il y a une résistance qui maintient l'huile à une certaine température pour qu'elle reste fluide.
Il me semble qu'il m'avait prévenu à ce sujet ou alors il s'agit des conseils des pros sur ce forum, je sais plus.
Cela est valable que l'hiver bien sûr quand les températures figent l'huile.
Merci.
D’après les installateurs il y a une résistance qui maintient l'huile à une certaine température pour qu'elle reste fluide.
Il me semble qu'il m'avait prévenu à ce sujet ou alors il s'agit des conseils des pros sur ce forum, je sais plus.
Cela est valable que l'hiver bien sûr quand les températures figent l'huile.
Merci.
22 novembre 2018 à 14:29

Bonsoir.
Tout à fait, il y a un décalage 1/2 heure avec le Linky.
Tout à fait, il y a un décalage 1/2 heure avec le Linky.
21 novembre 2018 à 21:08

Bonsoir.
La température était positive donc c'est OK de plus c'est un pro qui a fait la mise en service.
Les conséquences je pense que c'est la casse de la pompe à chaleur mais pour vous pas de problème.
On parle de 48 heures après la mise sous tension dans le cas où vous auriez coupé la tension à la fin de l'hiver et redémarrage au premier froid.... Il s'agit d'une installation neuve.
Plus de détails avec les pros du forum sur l'huile de la pompe à chaleur ?
Merci.
La température était positive donc c'est OK de plus c'est un pro qui a fait la mise en service.
Les conséquences je pense que c'est la casse de la pompe à chaleur mais pour vous pas de problème.
On parle de 48 heures après la mise sous tension dans le cas où vous auriez coupé la tension à la fin de l'hiver et redémarrage au premier froid.... Il s'agit d'une installation neuve.
Plus de détails avec les pros du forum sur l'huile de la pompe à chaleur ?
Merci.
21 novembre 2018 à 17:33

Bonsoir.
Ce n'est pas à vous d'engager de l'argent pour remédier à une nuisance sonore mais bien à votre voisin.
Il s'agit bien d'une gêne qui est générée par son système de chauffage donc à lui d'y remédier.
D'autant qu'un bruit même minime, mais répétitif peut vraiment être dérangeant.
Il y a une section litige sur le forum.
Bon courage.
Merci.
Ce n'est pas à vous d'engager de l'argent pour remédier à une nuisance sonore mais bien à votre voisin.
Il s'agit bien d'une gêne qui est générée par son système de chauffage donc à lui d'y remédier.
D'autant qu'un bruit même minime, mais répétitif peut vraiment être dérangeant.
Il y a une section litige sur le forum.
Bon courage.
Merci.
21 novembre 2018 à 16:51

Bonsoir.
Les professionnels préconisent d'attendre 48 heures après la mise sous tension.
Surtout si cette mise sous tension s'effectue par des températures négatives comme en ce moment.
On parle de la pompe à chaleur qui contient de l'huile.
Par contre pour la mise en service sans l'installateur c'est pas normal.
Merci.
Les professionnels préconisent d'attendre 48 heures après la mise sous tension.
Surtout si cette mise sous tension s'effectue par des températures négatives comme en ce moment.
On parle de la pompe à chaleur qui contient de l'huile.
Par contre pour la mise en service sans l'installateur c'est pas normal.
Merci.
21 novembre 2018 à 16:41

Bonsoir.
Pour Cathars, vous voulez dire du liquide vaisselle, et si je me souviens c'est "mr propre".
Merci.
Pour Cathars, vous voulez dire du liquide vaisselle, et si je me souviens c'est "mr propre".
Merci.
16 novembre 2018 à 18:15

Bonsoir.
Michel Audiard.
C'est ma touche d'humour de la journée.
Merci.
Citation :"Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent."
Je l'ai toujours fait visage découvert, normal aussi vu ma taille de 1.98 m 115 kg difficile de passer inaperçu.
Michel Audiard.
C'est ma touche d'humour de la journée.
Merci.
07 novembre 2018 à 17:05

Bonjour.
Je suis d'accord avec cathars à propos de l'invité mystère quand on étale sa science on la signe.
Mais bon je me souviens d'une citation à propos de la confiture.
Merci.
Je suis d'accord avec cathars à propos de l'invité mystère quand on étale sa science on la signe.
Mais bon je me souviens d'une citation à propos de la confiture.
Merci.
06 novembre 2018 à 10:45

Bonsoir.
Il ne s'agit pas plutôt d'un problème au niveau des télécommandes ?
Merci.
Il ne s'agit pas plutôt d'un problème au niveau des télécommandes ?
Merci.
05 novembre 2018 à 16:27

Bonjour.
Rien n’empêche de passer l'éponge avec un peu de savon pour enlever la poussière en surface et d'avoir 1 unité nickel.
Merci.
Rien n’empêche de passer l'éponge avec un peu de savon pour enlever la poussière en surface et d'avoir 1 unité nickel.
Merci.
18 octobre 2018 à 16:07

Bonjour,
Le split msz-sf15va n'irait pas ?
J'ai ces modèles dans les chambres qui font au plus 15 m² mais ce sont des multisplits.
Merci.
Le split msz-sf15va n'irait pas ?
J'ai ces modèles dans les chambres qui font au plus 15 m² mais ce sont des multisplits.
Merci.
09 octobre 2018 à 10:38

Bonsoir.
Les cartes wifi gèrent ça très bien avec l'appli melcloud mais il faut une carte wifi par split à moins que vous ayez les derniers modèles avec wifi intégré.
Chez Domotelec elles sont en promo à 70 euros.
Vous pouvez essayer l'appli Melcloud, il y a un mode démo.
Merci.
Les cartes wifi gèrent ça très bien avec l'appli melcloud mais il faut une carte wifi par split à moins que vous ayez les derniers modèles avec wifi intégré.
Chez Domotelec elles sont en promo à 70 euros.
Vous pouvez essayer l'appli Melcloud, il y a un mode démo.
Merci.
11 septembre 2018 à 17:16

Re-bonsoir.
Ou en mode ventilation ce qui doit être plus économique et de plus pas de risque d'attraper froid.
Ou en mode ventilation ce qui doit être plus économique et de plus pas de risque d'attraper froid.
05 septembre 2018 à 17:59

Bonsoir.
Pour répondre à Xavierb, j'utilise des bombes Firclim et je les commande chez Amapogne.
Ils les vendent par 2, le prix est intéressant.
Par contre pour chasser l'humidité il me semble qu'ils préconisent de les faire tourner en mode déshumidification.
Je mets les clims hors service c'est à dire coupure au compteur lors des orages ou si je ne m'en sers pas en général pendant une période assez longue et ceci pendant la saison chaude.
L'hiver je ne les coupe jamais risque de casse surtout s'il gèle, mais cela a été maintes fois répété sur le forum, par les pros.
Merci.
Pour répondre à Xavierb, j'utilise des bombes Firclim et je les commande chez Amapogne.
Ils les vendent par 2, le prix est intéressant.
Par contre pour chasser l'humidité il me semble qu'ils préconisent de les faire tourner en mode déshumidification.
Je mets les clims hors service c'est à dire coupure au compteur lors des orages ou si je ne m'en sers pas en général pendant une période assez longue et ceci pendant la saison chaude.
L'hiver je ne les coupe jamais risque de casse surtout s'il gèle, mais cela a été maintes fois répété sur le forum, par les pros.
Merci.
05 septembre 2018 à 17:48

Bonsoir.
C'est exact le wps est disponible sur la v6 mais c'est assez récent, en début d'année.
Conseil --> vous l'activez pour permettre l'appairage et vous le désactivez une fois établi.
Merci.
C'est exact le wps est disponible sur la v6 mais c'est assez récent, en début d'année.
Conseil --> vous l'activez pour permettre l'appairage et vous le désactivez une fois établi.
Merci.
10 août 2018 à 19:25

Bonsoir.
Je me suis équipé il y a 2 ans salle a manger salon et chambres, et avec les dernières températures dans ma région 41 degrés le jour et 30 degrés la nuit on peut dire que j'ai eu le nez creux.
Alors on peut dire que c'est un luxe, mais bon se levait le matin en aillant bien dormi c'est pas un luxe.
D'autre part en mode froid je l'utilise que dans le cas de fortes chaleurs et sinon en mode chauffage l'hiver.
Merci.
Je me suis équipé il y a 2 ans salle a manger salon et chambres, et avec les dernières températures dans ma région 41 degrés le jour et 30 degrés la nuit on peut dire que j'ai eu le nez creux.
Alors on peut dire que c'est un luxe, mais bon se levait le matin en aillant bien dormi c'est pas un luxe.
D'autre part en mode froid je l'utilise que dans le cas de fortes chaleurs et sinon en mode chauffage l'hiver.
Merci.
08 août 2018 à 20:58

Bonsoir.
J'ai lu plusieurs fois le post, on est le 31 juillet en pleine canicule.
Vous dites en mode chauffage, c'est normal que le split reste au ralenti.
Faut voir ce que pense les techniciens du forum ou alors c'est moi.
Merci.
J'ai lu plusieurs fois le post, on est le 31 juillet en pleine canicule.
Vous dites en mode chauffage, c'est normal que le split reste au ralenti.
Faut voir ce que pense les techniciens du forum ou alors c'est moi.
Merci.
31 juillet 2018 à 18:29

Bonsoir.
J'ai une VMC simple flux, pas de problème particulier sauf qu'elle ne tourne pas en permanence surtout l'hiver.
Merci.
J'ai une VMC simple flux, pas de problème particulier sauf qu'elle ne tourne pas en permanence surtout l'hiver.
Merci.
28 juillet 2018 à 20:46

Bonjour.
Attendons la confirmation des pros mais pour moi, dés le départ je pensais à du gainable surtout pour une maison avec un étage.
hugo76 a exprimé ma pensée parfaitement ou relisez d'autres posts qui parlent des inconvénients des splits dans les maisons avec des étages.
Hors de question de poser un split dans un couloir c'est sûr.
Alors certes certes le gainable est plus cher mais il évitera des soucis de la chaleur qui monte et laisse un rdc froid.
Pour les puissances voir les pros, je suis pas assez calé pour ça.
Merci.
Attendons la confirmation des pros mais pour moi, dés le départ je pensais à du gainable surtout pour une maison avec un étage.
hugo76 a exprimé ma pensée parfaitement ou relisez d'autres posts qui parlent des inconvénients des splits dans les maisons avec des étages.
Hors de question de poser un split dans un couloir c'est sûr.
Alors certes certes le gainable est plus cher mais il évitera des soucis de la chaleur qui monte et laisse un rdc froid.
Pour les puissances voir les pros, je suis pas assez calé pour ça.
Merci.
28 juillet 2018 à 14:51

Bonjour.
Pourquoi ne pas envisager du gainable, surtout pour les chambres, un peu plus cher mais plus silencieux.
Pour moi c'est Mitsubishi depuis 2 ans en splits, 1split/chambre et un split salle à manger et salon.
Avec les grosses chaleurs, consigne en froid à 25 et température dans la maison à 24 degrés obtenue.
Il va falloir préciser l'année de construction de la maison, son isolation, ouverture, comble etc. aux techniciens du forum.
Merci.
Pourquoi ne pas envisager du gainable, surtout pour les chambres, un peu plus cher mais plus silencieux.
Pour moi c'est Mitsubishi depuis 2 ans en splits, 1split/chambre et un split salle à manger et salon.
Avec les grosses chaleurs, consigne en froid à 25 et température dans la maison à 24 degrés obtenue.
Il va falloir préciser l'année de construction de la maison, son isolation, ouverture, comble etc. aux techniciens du forum.
Merci.
28 juillet 2018 à 11:03

Bonsoir.
Au bout de 20 ans le fluide... + un démontage à l'arrache, mouais pas sûr que ca marche.
Mais bon les pros du forum sont là pour ça.
Merci.
Au bout de 20 ans le fluide... + un démontage à l'arrache, mouais pas sûr que ca marche.
Mais bon les pros du forum sont là pour ça.

Merci.
07 mai 2018 à 20:35

Bonjour.
Finalement j'ai repris mes mesures et j'atteins 49-50 degrés en mode chaud, ventilation à fond et consigne à 31 degrés au bout de 15 minutes comme préconisé par Adelclim.
J'avais fait une modification sur un switch dans le compresseur, et j'ai vérifié hier, il était sans doute par remis correctement sur off (pour modifier la puissance en rapport avec le bruit).
Merci.
Finalement j'ai repris mes mesures et j'atteins 49-50 degrés en mode chaud, ventilation à fond et consigne à 31 degrés au bout de 15 minutes comme préconisé par Adelclim.
J'avais fait une modification sur un switch dans le compresseur, et j'ai vérifié hier, il était sans doute par remis correctement sur off (pour modifier la puissance en rapport avec le bruit).
Merci.
06 mai 2018 à 11:30

Merci Cathars j'ai bien lu vos conseils, c'est sûr vous êtes au top en clim et j'aime bien vous lire car vous êtes un utilisateur lambda comme moi mais avec de bonnes connaissances sur le sujet et de plus dans la même région.
J'ai été voir dans le compresseur et je n'ai rien vu de spécial, pas de traces de gras.
Donc j'en reste là pour le moment.
Merci.
J'ai été voir dans le compresseur et je n'ai rien vu de spécial, pas de traces de gras.
Donc j'en reste là pour le moment.
Merci.
05 mai 2018 à 18:10

Merci adelclim.
Il est vrai que je ne suis pas top sur les clims, mais je fais des efforts et je suis tous les jours, les conseils donnés sur ce forum.
J'ai suivi le conseil de prendre la température à droite au milieu et à gauche sur le split.
Merci.
Il est vrai que je ne suis pas top sur les clims, mais je fais des efforts et je suis tous les jours, les conseils donnés sur ce forum.
J'ai suivi le conseil de prendre la température à droite au milieu et à gauche sur le split.
Merci.
05 mai 2018 à 17:21

Bonsoir.
Je vais avertir l'installateur dès la semaine prochaine en faisant jouer la clause de garantie de 5 ans sur le compresseur.
Si pas de réactions de leur part en m'envoyant une personne qualifiée, je change d'installateur agréé Mitsubishi et du coup ils perdent la maintenance annuelle, mais moi la garantie de 5 ans, du moins je le pense.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Je vais avertir l'installateur dès la semaine prochaine en faisant jouer la clause de garantie de 5 ans sur le compresseur.
Si pas de réactions de leur part en m'envoyant une personne qualifiée, je change d'installateur agréé Mitsubishi et du coup ils perdent la maintenance annuelle, mais moi la garantie de 5 ans, du moins je le pense.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
04 mai 2018 à 19:53

Je ne sais que penser puisqu'en mode froid pas de problème, donc ce n'est pas un manque de gaz.
04 mai 2018 à 18:12

Je ne comprends pas qu'en mode froid elle fonctionne très bien, aucun bruit, vraiment impeccable.
Par contre en mode chaud le compresseur est bruyant par moment et la température de soufflage n'est pas correcte.
J'aimerai avoir l'avis d'un technicien sur le forum, avant d'appeler mon installateur.
Oui Cathars c'est Homeco l'installateur, je leur avais déjà signalé une anomalie, plusieurs fois mais sans résultat de leur part.
Je sens que je vais prendre le taureau par les cornes cette fois.
Merci.
Par contre en mode chaud le compresseur est bruyant par moment et la température de soufflage n'est pas correcte.
J'aimerai avoir l'avis d'un technicien sur le forum, avant d'appeler mon installateur.
Oui Cathars c'est Homeco l'installateur, je leur avais déjà signalé une anomalie, plusieurs fois mais sans résultat de leur part.
Je sens que je vais prendre le taureau par les cornes cette fois.
Merci.
04 mai 2018 à 15:26

Je viens de faire les tests donc :
Température à chaud : 43 degrés
Température à froid : 8 degrés.
A froid c'est plus que correct mais à chaud c'est faiblard il me semble.
Merci.
Température à chaud : 43 degrés
Température à froid : 8 degrés.
A froid c'est plus que correct mais à chaud c'est faiblard il me semble.
Merci.
04 mai 2018 à 10:07

Je recommençais les tests et s'ils ne sont pas concluants je vais appeler l'installateur pour faire peser le fluide.
J'ai vu sur Youtube qu'il y a des détecteurs de fuite, sensibles au point de trouver des fuites de 3 grammes/an, incroyable non ?
J'ai vu sur Youtube qu'il y a des détecteurs de fuite, sensibles au point de trouver des fuites de 3 grammes/an, incroyable non ?
04 mai 2018 à 08:47

Bonjour.
Merci cathars de l'aide.
Ce matin, je vais faire un test à chaud et à froid avec un thermomètre digital, voir au niveau du compresseur s'il y a des traces de gras.
A chaud, je n'avais que 41 degrés, c'est peu quand même.
Plus des cycles courts ça fait beaucoup et même à basse température.
Cordialement.
Merci cathars de l'aide.
Ce matin, je vais faire un test à chaud et à froid avec un thermomètre digital, voir au niveau du compresseur s'il y a des traces de gras.
A chaud, je n'avais que 41 degrés, c'est peu quand même.
Plus des cycles courts ça fait beaucoup et même à basse température.
Cordialement.
04 mai 2018 à 08:28