Profil du membre Jiffou31
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Jiffou31

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous.
Je souhaiterais savoir si je peux changer mon monosplit qui est cassé (ancien Hitachi a à près de 20 ans) sans avoir à changer mon compresseur que j’ai changé il y a 3 ans.
Ou bien suis je obligé de changer les 2.
Merci de vos réponses.
Je souhaiterais savoir si je peux changer mon monosplit qui est cassé (ancien Hitachi a à près de 20 ans) sans avoir à changer mon compresseur que j’ai changé il y a 3 ans.
Ou bien suis je obligé de changer les 2.
Merci de vos réponses.
28 février 2023 à 19:31

Au final, il n’est plus très sûr de son diagnostic, il revient lundi prochain et appellera Hitachi pendant la visite pour être le plus précis possible.
Il m’a dit que la carte avait grillé, elle est toute noire.
Il m’a dit que la carte devait être changée ou peut-être même le compresseur.
Pas simple quand on n'y connaît rien.
Il m’a dit que la carte avait grillé, elle est toute noire.
Il m’a dit que la carte devait être changée ou peut-être même le compresseur.
Pas simple quand on n'y connaît rien.
05 juillet 2019 à 19:06

Bonjour
Merci pour vos retours.
J’ai fait venir un technicien qui tout de suite sans voir l’appareil me dit qu’il faudra le changer.
Au final, il me propose de changer la carte et le ventilateur.
Quelle est la différence entre la carte principale et la carte inverter ?
Merci pour vos retours.
J’ai fait venir un technicien qui tout de suite sans voir l’appareil me dit qu’il faudra le changer.
Au final, il me propose de changer la carte et le ventilateur.
Quelle est la différence entre la carte principale et la carte inverter ?
04 juillet 2019 à 21:10

Bonjour à tous,
Merci à vous 3 pour rapides retours.
Voici mes réponses :
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 minutes ? ==> le split ventile mais ce n’est pas froid.
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn? ==> oui idem, cela ventile mais ce n’est pas froid.
3/ Même question si vous coupez le courant 5 minutes au disjoncteur ==> idem.
4/ Pendant vos 10 minutes, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas ? ==> non il ne tourne pas dans le premier cas et après disjonction, le ventilateur externe ne tourne pas non plus.
Le split produit de la ventilation pas froide et s’éteint à nouveau au bout de 10 minutes.
Je n’ai pas d’appareil de mesure.
Pensez-vous que cela se répare ? Ou dois-je tout changer ?
Merci à vous.
Jiffou31
Merci à vous 3 pour rapides retours.
Voici mes réponses :
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 minutes ? ==> le split ventile mais ce n’est pas froid.
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn? ==> oui idem, cela ventile mais ce n’est pas froid.
3/ Même question si vous coupez le courant 5 minutes au disjoncteur ==> idem.
4/ Pendant vos 10 minutes, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas ? ==> non il ne tourne pas dans le premier cas et après disjonction, le ventilateur externe ne tourne pas non plus.
Le split produit de la ventilation pas froide et s’éteint à nouveau au bout de 10 minutes.
Je n’ai pas d’appareil de mesure.
Pensez-vous que cela se répare ? Ou dois-je tout changer ?
Merci à vous.
Jiffou31
02 juillet 2019 à 18:54

Bonjour
J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an.
Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en froid.
Je pense que le ventilateur du compresseur ne tourne plus.
Le voyant minuterie clignote 4 fois.
A la lecture du forum, j’ai démonté le capot du compresseur et j’ai constaté que la LED 301 clignote 3 fois.
Pas d’autres Led qui clignotent.
Je n’ai pas su trouver les réponses à mes questions dans le forum pour 3 clignotements.
Cela veut dire quoi ?
Est-ce réparable ?
Merci de votre aide urgente en cette période de canicule.
Jiffou31
J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an.
Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en froid.
Je pense que le ventilateur du compresseur ne tourne plus.
Le voyant minuterie clignote 4 fois.
A la lecture du forum, j’ai démonté le capot du compresseur et j’ai constaté que la LED 301 clignote 3 fois.
Pas d’autres Led qui clignotent.
Je n’ai pas su trouver les réponses à mes questions dans le forum pour 3 clignotements.
Cela veut dire quoi ?
Est-ce réparable ?
Merci de votre aide urgente en cette période de canicule.
Jiffou31
02 juillet 2019 à 07:30