Bonjour,
Oups !!! Le compresseur est un inverter.
On peut se tromper parfois. Mea culpa.
Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.
Cordialement, JIMA
Oups !!! Le compresseur est un inverter.

On peut se tromper parfois. Mea culpa.

Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.
Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 22:12

Ré,
Il n'y a pas de priorité, la charge se faisant en mode froid.
Chez Radio séparé la livraison se fait en 24h.
Bye, JIMA
Il n'y a pas de priorité, la charge se faisant en mode froid.
Chez Radio séparé la livraison se fait en 24h.
Bye, JIMA
25 octobre 2017 à 18:30

Bonjour Ephant,
La bouteille A est un silencieux, c'est un volume sur la conduite pour amortir la pression du gaz en amont de la vanne 4 voies. Puisque le volume est plus important, le constructeur a installé la sonde de refoulement.
Le relai K2R est bien celui qui est en haut sur la photo, les 2 fils bleus alimentent la vanne solénoïde.
Hors tension, il faudra dessouder le relai soit pour l'ouvrir, nettoyer le contact, le déformer pour augmenter la pression de contact, le contrôler puis le ressouder ; ou le remplacer, qui est préférable à mon avis. Quelques euros sur Internet.
Pour ressouder le relai, il vous faut :
1 fer à souder ; de l'étain ; une pompe à dessouder.
Concernant le manque de gaz, il faudra bien vider l'installation, la mettre sous pression d'azote, rechercher la fuite, la réparer etc.
seulement un frigoriste ayant son attestation d'aptitude peut le faire.
Je n'ai pas de doute sur l'état des sondes, mais étant un système inverter faites valider le manque de gaz.
Cordialement, JIMA
La bouteille A est un silencieux, c'est un volume sur la conduite pour amortir la pression du gaz en amont de la vanne 4 voies. Puisque le volume est plus important, le constructeur a installé la sonde de refoulement.
Le relai K2R est bien celui qui est en haut sur la photo, les 2 fils bleus alimentent la vanne solénoïde.
Hors tension, il faudra dessouder le relai soit pour l'ouvrir, nettoyer le contact, le déformer pour augmenter la pression de contact, le contrôler puis le ressouder ; ou le remplacer, qui est préférable à mon avis. Quelques euros sur Internet.
Pour ressouder le relai, il vous faut :
1 fer à souder ; de l'étain ; une pompe à dessouder.
Concernant le manque de gaz, il faudra bien vider l'installation, la mettre sous pression d'azote, rechercher la fuite, la réparer etc.

Je n'ai pas de doute sur l'état des sondes, mais étant un système inverter faites valider le manque de gaz.
Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 14:34

Bonsoir,
Un dossier de maintenance. Atlantic préconise de contacter le service d'un dépanneur agréé.
En appuyant 3 secondes ou plus sur les deux flèches, vous rentrez dans l'historique des erreurs.
De EE vous passez de E0 à EF en appuyant sur la flèche montante.
A l'emplacement des minutes vous aurez les codes ayant provoqué les pannes.
En appuyant de nouveau sur les deux flèches vous quittez l'historique.
Cordialement. JIMA
Un dossier de maintenance. Atlantic préconise de contacter le service d'un dépanneur agréé.
En appuyant 3 secondes ou plus sur les deux flèches, vous rentrez dans l'historique des erreurs.
De EE vous passez de E0 à EF en appuyant sur la flèche montante.
A l'emplacement des minutes vous aurez les codes ayant provoqué les pannes.
En appuyant de nouveau sur les deux flèches vous quittez l'historique.
Cordialement. JIMA
24 octobre 2017 à 21:32

Ephant,
Votre électrovanne est en bon état, ne la touchez pas.

Le relai est identifié K2R, une photo du circuit imprimé proche du connecteur X23 est nécessaire.
Vous demandiez 32 C et la sonde R3T vous indique 36C (refoulement compresseur), avec un delà T de 16 à 20 C, vous auriez dû avoir 40 à 44 C.
Adelclim ou PL peuvent confirmer ces mesures.
Cordialement, JIMA
Votre électrovanne est en bon état, ne la touchez pas.


Le relai est identifié K2R, une photo du circuit imprimé proche du connecteur X23 est nécessaire.
Vous demandiez 32 C et la sonde R3T vous indique 36C (refoulement compresseur), avec un delà T de 16 à 20 C, vous auriez dû avoir 40 à 44 C.
Adelclim ou PL peuvent confirmer ces mesures.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 19:47

Bonjour,
Vous avez 2 problèmes :
- le relai de commande de l'électrogène solénoïde présente des dysfonctionnements (un en début de votre test et un autre en décembre 2016). Il faudra le changer.
- Une faible température de soufflage en chaud et en froid : c'est le diagnostic d'un manque de gaz.
L'intervention d'un frigoriste ayant sont attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes vous est recommandée.
Cordialement, JIMA
Vous avez 2 problèmes :
- le relai de commande de l'électrogène solénoïde présente des dysfonctionnements (un en début de votre test et un autre en décembre 2016). Il faudra le changer.

- Une faible température de soufflage en chaud et en froid : c'est le diagnostic d'un manque de gaz.

L'intervention d'un frigoriste ayant sont attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes vous est recommandée.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 14:05

Bonjour,
En climatisation la température d'évaporation est positive (+2 ; +5C).
En chambre froide négative la température d'évaporation est négative (-8 ; -12C).
La masse volumique d'un gaz frigorifique dans les deux états ci-dessus étant différente non seulement vous aurez une différence de puissance frigorifique que vous aurez probablement une surchauffe de votre moteur.
Cordialement, JIMA
En climatisation la température d'évaporation est positive (+2 ; +5C).
En chambre froide négative la température d'évaporation est négative (-8 ; -12C).
La masse volumique d'un gaz frigorifique dans les deux états ci-dessus étant différente non seulement vous aurez une différence de puissance frigorifique que vous aurez probablement une surchauffe de votre moteur.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 13:34

Bonjour.
AAC la nuit a été courte.

La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre.
Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter.
Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.
Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
AAC la nuit a été courte.


La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre.

Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter.

Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.
Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
22 octobre 2017 à 10:40

Bonsoir Ephant,
Les valeurs des sondes sont correctes.
Pas besoin d'aimants puisque vous entendez le tiroir de la v4v bouger.
Mettre les équipements en mode chaud, prendre 1 petit tournevis et l'approcher au-dessus de l’électrovanne B.
Le tournevis doit être attiré par l'électrovanne.
Prendre un feutre indélébile de couleur noir et marquer une surface aux endroits suivants :
Proche de R2T ; R3T ; R4T.
Sur R1T.
Photo 10 : Sur le cylindre d'où partent les tubes plus fins (ils montent).
La surface noircie permet d'utiliser un thermomètre à infrarouge.
Ces températures doivent être relevées en mode chaud avec l’électrovanne B sous tension.
Puis recommencer en mode froid.
Vous n'avez pas besoin des manos pour l'instant.
Merci de nous transmettre un tableau de vos températures.
Cordialement, JIMA
Les valeurs des sondes sont correctes.
Pas besoin d'aimants puisque vous entendez le tiroir de la v4v bouger.
Mettre les équipements en mode chaud, prendre 1 petit tournevis et l'approcher au-dessus de l’électrovanne B.
Le tournevis doit être attiré par l'électrovanne.
Prendre un feutre indélébile de couleur noir et marquer une surface aux endroits suivants :
Proche de R2T ; R3T ; R4T.
Sur R1T.
Photo 10 : Sur le cylindre d'où partent les tubes plus fins (ils montent).
La surface noircie permet d'utiliser un thermomètre à infrarouge.
Ces températures doivent être relevées en mode chaud avec l’électrovanne B sous tension.
Puis recommencer en mode froid.
Vous n'avez pas besoin des manos pour l'instant.
Merci de nous transmettre un tableau de vos températures.
Cordialement, JIMA
20 octobre 2017 à 22:19

Bonjour Adel,
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.
Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.
Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
17 octobre 2017 à 10:48

Bonjour,
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.
Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.
Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
17 octobre 2017 à 10:01

Bonsoir Matsubara,
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??
Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.
La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.
Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.
Cordialement.
JIMA
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??
Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.
La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.
Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.
Cordialement.
JIMA
15 octobre 2017 à 22:56

Bonjour,
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ?
Cordialement.
JIMA
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ?

Cordialement.
JIMA
14 octobre 2017 à 18:58

Bonsoir,
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 21:33

Bonjour,
Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?
A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?
Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien".
Cordialement.
JIMA
Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?
A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?
Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien".

Cordialement.
JIMA