Après nettoyage du filtre de l’UI (ça en avait besoin… voir la photo au-dessus !) ça fonctionne normalement.

En touchant les tuyaux (avec une température extérieure de 8°C) j’ai l’impression de retomber sur des valeurs proches de votre graphe Dom : Environ 70°C pour le départ de l’UE (je ne me brûle pas, mais je ne peux pas tenir).
Et une bonne quarantaine de degrés pour le retour (c’est chaud mais je tiens).
Merci encore pour votre aide !;o)
11 décembre 2019 à 13:59
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Dom, vous avez vu juste ! c'était simplement mes filtres de l'UI qui étaient très sales (voir photos).
Le soufflage était réduit, le gaz n'était plus assez refroidi et une sécurité devait arrêter le système !

J'ai retouché les tuyaux, à la main il est délicat d'apprécier la diminution de température... à la main, les deux me paraissent un peu plus chauds que les températures données dans le dernier message de PL (le plus gros est le plus chaud et je ne pense pas pouvoir maintenir la main dessus donc pour moi il était à 60°C ou plus... l'autre j'arrive à le tenir...).

Bref, maintenant dans les mêmes conditions, ma clim travaille en continu => le compresseur ne fait plus de pause et le ventilateur extérieur refonctionne à 100% !
Merci encore pour vos réponses !;o)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nettoyage filtres climatisation

11 décembre 2019 à 04:51
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Publicité

Merci encore pour votre réponse !

En fait, je n’ai pas mesuré la température de sortie de mon UI à la sortie de la bouche de soufflage, les températures que j’ai données sont celles qui sont affichées par l'afficheur de l'UI (il est possible que cet afficheur indique une température plus proche de la pièce)

En ce qui concerne la température du gros tuyau en sortie de l’UE, je ne crois pas qu’il soit si chaud mais je vais vérifier…

Ce qui me questionne est que contrairement à mon autre clim qui est un inverter ou le ventilateur fonctionne en continu, sur cette vieille clim avec les conditions de températures citées, le ventilateur fonctionne seulement 10 à 15 % du temps !! ce n’est pas beaucoup !
09 décembre 2019 à 15:57
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse Dom.

Oui j’ai un câble qui alimente ma vanne 4 voies je n’en ai pas parlé car ma vanne 4 voies reste alimentée par mon unité intérieure en position chauffage donc je suppose que tout va bien de ce côté.

Au total j’ai 5 fils :
3 gros pour le compresseur (phase + neutre + terre)
2 petits pour les phases du ventilateur + la vanne 4 voies (qui utilisent le neutre du compresseur).

Après avoir regardé de plus près, je ne suis plus certain que ma clim ait un problème.
En fait j’ai refait un essai aujourd’hui :
Température extérieure 7/8°C (pluvieux)
Température de consigne intérieure 32°C (à fond !)
Température de la pièce 19°C.

A partir d’un démarrage à froid, mon ventilateur s’arrête après une dizaine de minutes environ, quand l’afficheur de température de l’air sortant de ma clim est à 31/32°C (j’avais écrit une minute dans mon premier message car ma clim était chaude).

Pendant plusieurs minutes le ventilateur extérieur ne tourne plus… jusqu’à ce que l’afficheur de température de l’air sortant de ma clim chute à 29°C. A ce moment-là le ventilateur redémarre la température de l’afficheur remonte à 31/32°C puis le ventilateur s’arrête à nouveau pendant plusieurs minutes.

A l’intérieur, j’entends le relai de commande du ventilateur extérieur commuter => maintenant, je n’ai plus l’impression d’être en panne !;o)

Ce qui m’a induit en erreur est que contrairement à mon autre clim qui est un inverter où le ventilateur fonctionne en continu, sur cette vieille clim avec les conditions de températures citées, le ventilateur fonctionne seulement 10 à 15 % du temps !! ce n’est pas beaucoup !

J’ai une question : En réglant la consigne au maximum (32°C) j’avais une différence toujours supérieure à 20°C entre l’intérieur et l’extérieur à 7/8°C (pluvieux).
Quel est le point de fonctionnement idéal pour que ma clim ne force pas trop ? => car Je pourrais très bien baisser la consigne de 5°C (cad de 32°C à 27°C) si c’est meilleur pour ma clim (cela chauffera quand même car la pièce est toujours plus froide que la consigne…).
09 décembre 2019 à 14:27
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai une ancienne climatisation monosplit de marque AUX (je ne pense pas que ce soit un Inverter).
Je l’utilise assez peu en mode chaud ou froid.
Je viens de m’apercevoir par hasard que le ventilateur de l’unité extérieure s’arrête après 1 min de fonctionnement !

Après avoir démonté le cache et suivi le câblage je constate que c’est l’unité intérieure qui envoie le secteur pour commander ce ventilateur de l’unité extérieure.

Il y a 2 câbles qui arrivent de l’unité intérieure vers l’extérieure :
- un gros câble qui alimente le compresseur
- un câble fin qui alimente le ventilateur extérieur.
Avec un voltmètre je constate que l’unité intérieure envoie la phase pendant 1 min sur le câble fin du ventilateur puis ce 220V disparait, donc le ventilateur s’arrête.

Donc le moteur et le condensateur du ventilateur extérieur ont l’air correct mais leur alimentation est coupé au bout de 1 min.
Comme je n’ai pas envie de changer la carte électronique de mon unité intérieure qui est surement obsolète !
Ma question est : puis-je alimenter mon ventilateur extérieur à partir de la phase qui arrive sur l’autre câble, cad le gros câble d’alim du compresseur ?

Ainsi mon ventilateur tournera dès que le compresseur est alimenté.
Y a-t-il un inconvénient à cela ? (d’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le ventilateur utilise un câble diffèrent de celui du compresseur !... peut-être y a-t-il des phases ou l’un doit fonctionner et l’autre non ?... car avec mon nouveau câblage les 2 fonctionneront ensemble !…).

Je vous remercie par avance pour vos réponses.