FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre JMREGA

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit JMREGA

JMREGA
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjours à tous.

Je cherche un revendeur de pièces détachées PAC, c'est pour remplacer l'hélice sur ma LG.
Merci.
11 janvier 2023 à 13:46
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées pour PAC LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voici les 3 mesures:
Rouge Jaune 1.7 ohm
Jaune bleu 1.7 ohm
Bleu rouge 1.6 ohm
La tolérance est de +/- 0.1 ohm
03 décembre 2022 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG FM19H fusible HS sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

court-circuit entre jaune et + et jaune et -
court-circuit entre rouge et + et rouge et -
Bleu et + 184 kΩ
Bleu et - 184 kΩ

Bonne journée.

02 décembre 2022 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG FM19H fusible HS sur le forum Climatisation

Les 3 fils sont en court-circuit avec le + et le -...
Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20221201 163423

01 décembre 2022 à 16:48
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG FM19H fusible HS sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je n'ai aucune tension aux bornes de l'emplacement du quatrième condensateur.
J'ai eu 3 réponses négatives quant à la fourniture de cette carte...
Elle n'est plus produite....
01 décembre 2022 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG FM19H fusible HS sur le forum Climatisation

Bonjour, merci pour votre réponse.

Je ne comprend pas concernant les soudure du gros composant...
OK le composant marqué chauffe... Dois-je le remplacer ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte lg

30 novembre 2022 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG FM19H fusible HS sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ma clim LG FM19H Artcool A3UW186FAO ne fonctionne plus.

Démarrage, voyant vert split Artcool panne CH5. Fusible sur la carte de l'unité extérieure HS.
Ce fusible est soudé, j'ai soudé en parallèle un fusible identique, il ne saute pas mais la PAC ne démarre toujours pas.
Le ventilo ne tourne pas.
J'ai vérifié l'alim bien sûr, et j'ai débranché et rebranché tous les connecteurs de la carte.
Je pense que la carte extérieur est HS...

Merci pour me donner un avis, et je suis preneur pour une info sur un revendeur de pièces détachées LG.
Salutations à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte unité extérieure climatiseur LG

29 novembre 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG FM19H fusible HS sur le forum Climatisation