Bonjour,

Merci pour vos explications très utiles.

Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ?
Réponse : il n’y a qu’un brasement d’air ambiant.

Êtes-vous bien en mode froid ?
Réponse : Oui les deux consoles sont bien en mode froid.

Quelle est l'année de l'installation ?
Réponse : l’installation date de 07/2009.

J’ai fait le test On/Off tension, les électrovannes noires s’enclenchent bien une par une dans l’ordre suivant :
1er B : fonctionnel, 2ème C : Nu utilisé bouchons, 3ème A : défaillante).
Après j’ai allumé la console défaillante (circuit A), au bout de 2 minutes le compresseur a démarré, puis le petit tuyau (liquide) est devenu froid et au bout de 10sec le plus gros (Gaz).

J’ai vérifié la température d'évacuation d’UI, elle était de 6°C.
Ce soir je remettrai en fonctionnement les deux consoles, voir si ça fonctionne toute la nuit.
J’avais déjà essayé cette manipulation On/Off, la console défaillante avait fait du froid mais qu’une partie de la nuit.
Encore merci.
18 juillet 2013 à 12:05
forum consulter ce sujet Panne console Daikin FTXS20G sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Je possède un pack Daikin réversible 3MXS52. Ce pack comporte 2 consoles FTXS20G.
Mon problème est qu’une de ces consoles ne fonctionne pas correctement.
Cette console fonctionne en ventilation seule, mais pas en chaud ou froid.
Aucun code d’erreur n’apparaît.

Pouvez-vous m’aider à comprendre ce phénomène ?
Merci pour vos réponses.
Jober1979
17 juillet 2013 à 13:28
forum consulter ce sujet Panne console Daikin FTXS20G sur le forum Climatisation