Profil du membre Jondo
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Jondo

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci, un autre problème qu'un manque de charge est-il envisageable ?
12 décembre 2019 à 21:40

Bonsoir,
J'ai chronométré le dégivrage à plusieurs reprises.
Temps de dégivrage, 7mn
Temps de fonctionnement, 43mn.
C'est un installateur qui est venu poser et mettre en fonction le matériel.
Les tuyaux, sortie UI ne sont pas isolés séparément.
Ceci peut-il être le problème ?
Merci.
J'ai chronométré le dégivrage à plusieurs reprises.
Temps de dégivrage, 7mn
Temps de fonctionnement, 43mn.
C'est un installateur qui est venu poser et mettre en fonction le matériel.
Les tuyaux, sortie UI ne sont pas isolés séparément.
Ceci peut-il être le problème ?
Merci.
12 décembre 2019 à 20:52

Bonjour.
J'ai installé une clim inverter 3.5 Mitsubishi et les dégivrages se font toutes les 10 minutes.
Seule une partie de unité extérieure est légèrement givrée alors que la température extérieure est de 7 degrés.
Peut-être avez-vous une explication et une solution pour résoudre mon problème ?
Merci.
J'ai installé une clim inverter 3.5 Mitsubishi et les dégivrages se font toutes les 10 minutes.
Seule une partie de unité extérieure est légèrement givrée alors que la température extérieure est de 7 degrés.
Peut-être avez-vous une explication et une solution pour résoudre mon problème ?
Merci.
11 décembre 2019 à 23:18