Profil du membre JPBig
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit JPBig

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Installation mise en place en 2013 :
UE MXZ-2D40VA UI1 : MSZ-SF15VA UI2 : MSZ-SF25VE Mitsubishi.
La PAC a toujours très bien fonctionné.
J'ai redémarré la saison de chauffe sur l'UI1 sans problème et elle est actuellement en service.
Par contre, MSZ-SF25VE, n° série 2007612, le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environ le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
L'an dernier j'ai déjà eu ce défaut mais l'unité a finalement démarré.
Cette année, même problème mais il persiste malgré mes nombreux essais.
Je pensais à un grippage de la vanne LEV (un test à l'ohmmètre donne 45 ohm pour les 4 enroulements). La LEV qui fonctionne est facilement accessible alors que la LEV qui apparemment ne s'ouvre pas est dans une zone très encombrée avec une protection de feutre qui la rend inaccessible. Je pensais tapoter sur la vanne pour éventuellement l'aider à se débloquer ?
Pensez-vous que le grippage puisse être la cause du défaut ? Les 2 leds (rouge et jaune) de l'UE sont éteintes.
Merci.
Installation mise en place en 2013 :
UE MXZ-2D40VA UI1 : MSZ-SF15VA UI2 : MSZ-SF25VE Mitsubishi.
La PAC a toujours très bien fonctionné.
J'ai redémarré la saison de chauffe sur l'UI1 sans problème et elle est actuellement en service.
Par contre, MSZ-SF25VE, n° série 2007612, le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environ le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
L'an dernier j'ai déjà eu ce défaut mais l'unité a finalement démarré.
Cette année, même problème mais il persiste malgré mes nombreux essais.
Je pensais à un grippage de la vanne LEV (un test à l'ohmmètre donne 45 ohm pour les 4 enroulements). La LEV qui fonctionne est facilement accessible alors que la LEV qui apparemment ne s'ouvre pas est dans une zone très encombrée avec une protection de feutre qui la rend inaccessible. Je pensais tapoter sur la vanne pour éventuellement l'aider à se débloquer ?
Pensez-vous que le grippage puisse être la cause du défaut ? Les 2 leds (rouge et jaune) de l'UE sont éteintes.
Merci.
17 octobre 2023 à 19:23

Bonsoir.
Clim Mitsubishi mise en place en 2013
Unité extérieure MXZ-2D40VA unité intérieure 1: MSZ-SF15VA unité intérieure 2: MSZ-SF25VE
Actuellement l'installation fonctionne parfaitement avec l'unité intérieure 1.
Le défaut est sur l'unité intérieure 2 :
Le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environs le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
Essais complémentaires effectués:
Arrêt général et coupure du disjoncteur
Mode ventilation: le ventilateur fonctionne parfaitement
Les 2 leds (rouge et jaune)de l'UE sont allumées en permanence.
Quelqu'un à t'il une piste pour cerner cette panne ? Merci.
Clim Mitsubishi mise en place en 2013
Unité extérieure MXZ-2D40VA unité intérieure 1: MSZ-SF15VA unité intérieure 2: MSZ-SF25VE
Actuellement l'installation fonctionne parfaitement avec l'unité intérieure 1.
Le défaut est sur l'unité intérieure 2 :
Le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environs le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
Essais complémentaires effectués:
Arrêt général et coupure du disjoncteur
Mode ventilation: le ventilateur fonctionne parfaitement
Les 2 leds (rouge et jaune)de l'UE sont allumées en permanence.
Quelqu'un à t'il une piste pour cerner cette panne ? Merci.
09 décembre 2021 à 17:40