FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre jpci

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 079 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit jpci

jpci
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.

J'ai un problème, PAC Carrier 42HWG dés que je la branche le voyant A vert de marche s'allume normalement suivi du voyant D rouge de dégivrage jusque là tout va bien, d'habitude j'attends 2 ou 3 minutes , mais là au bout d'un certain temps d'environ 10mn le voyant A vert et D rouge clignotent très rapidement en permanence, donc panne.

J'ai ouvert le capot du groupe extérieure , touché un peu les fils tapoté sur la carte mère et divers ,sans résultat.
J'ai branché le groupe sur une prise 220v pour faire les tests, donc à l'enclenchement de la mise sous tension j’entends un relais qui commute puis certains bruits électronique qui viennent on dirai de la carte mère puis plus rien ,j'ai du 220 volts à l'entrée.
Le ventilateur ne tourne pas . Pour infos j'ai 2 splits.
Si quelqu'un a eu la même panne ?
Merci d'avance.
16 avril 2025 à 18:57
forum consulter ce sujet Panne PAC Carrier 42HWG leds verte A et rouge D clignotent très rapidement sur le forum Climatisation