Bonjour.

Je relance le sujet car apparemment ça arrive fréquemment et je voulais faire un retour d’expérience si ça peut aider quelqu’un.
Je possède 2 groupe Daikin gainable référence : RZQSG71L3V1B.

Il y a 2 ans sur le groupe pour le rez-de-chaussée apparaît le défaut u4.
Je débranche et rebranche rien n’y fait.
Le dépanneur vient change la carte de la platine extérieur et toujours le défaut donc il change aussi le moteur ventilateur.
Et là ça fonctionne depuis.
Et début de semaine pareil pour le groupe du haut.
Inverse ventilateur avec l’autre groupe et toujours défaut.
Donc j’ai changé la platine extérieure et le moteur du ventilateur car à chaque fois que la platine est en panne, le moteur ventilateur aussi et magie ça fonctionne.
Juste pour info mes groupes datent de 2013.
En espérant que ça puisse aider quelques personnes.
09 juillet 2021 à 12:55
forum consulter ce sujet Code défaut u4 climatisation Daikin sur le forum Climatisation