Bonjour.
Plus de nouvelles de brclim !
22 septembre 2021 à 11:23
forum consulter ce sujet Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2 sur le forum Climatisation

Merci de votre réponse en demande froid sur unité intérieure le ventilateur démarre bien pas de défauts sur afficheur sur carte unité intérieure, un voyant vert clignote en continu !!!
Sur unité extérieure pas de démarrage ventilateur sur sortie carte tf8 et tf9 j'ai 0 volt.
02 septembre 2021 à 10:30
forum consulter ce sujet Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour ff0031.

Merci de votre réponse en demande froid sur unité intérieure le ventilateur démarre bien pas de défauts sur afficheur sur carte unité intérieure, un voyant vert clignote en continu !!!!!!
Sur unité extérieure pas de démarrage ventilateur sur sortie carte tf8 et tf9 j'ai 0 volt.
12 août 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ma climatisation Airton HSU-12RHE03/R2 était en mode froid. Le défaut e7 est apparu.
J'ai coupé au disjoncteur pour reset, à la remise en marche la clim a démarré puis a disjoncté.
Après plusieurs recherches, power module HS.
Q7 ET Q10 HS j'ai donc réparé le power module en changeant les 2 transistors.
L'unité intérieure fonctionne correctement.
Sur carte led verte clignote en continu.
En demande froid ou chaud le ventilo extérieur et le compresseur ne démarrent pas.
En uwv en débranchant les câbles du compresseur j'ai 100v sur chaque arrivée. J'ai testé l'enroulement du compresseur qui a l'air d'être bon (j'ai les mêmes mesures sur les 3 points).
Sur la grande carte broche entrée 7805 j'ai bien les 15v et 5v en sortie.
Sur la platine avec les gros condensateurs led rouge allumés constamment et j'ai environ 340v en sortie, si je débranche les sondes de l'unité extérieure ce défaut s'affiche bien sur l'unité intérieure.
Je ne sais pas pourquoi le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas.
Devrai-je avoir plus de voltage qui arrive au compresseur ?
Comment puis-je voir si le compresseur n'est pas HS ?
Merci.
22 juillet 2021 à 17:11
forum consulter ce sujet Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2 sur le forum Climatisation