Lucio
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz.
A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ?
Et sinon comment m'en assurer ?
Comment valider si le problème provient de la carte UI ou UE ?
Merci pour vos retours.
02 septembre 2018 à 14:51
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation

Bonjour.
Réparation suite à fuite sur un raccord.
Tirage au vide et injection de la charge.
En mode froid j'ai fermé la vanne départ liquide, le flexible raccordé sur l'aspiration, la pression ne chute pas elle reste stable.
02 septembre 2018 à 11:31
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation

Publicité

D'abord merci pour vos réponses.
J'ai refait une charge car l’installation était en sous charge suite à une fuite sur un raccord.
Mais le problème est resté le même avant et après la charge.
Y a-t-il un moyen d'identifier si cela vient de la carte de UI ou de JE ?
01 septembre 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation

L'installation a été réalisée par un professionnel il y a 10 ans.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.
Elle reste stable.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
01 septembre 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation

Bonjour.

Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid.
La charge de gaz est bonne.
La pression du circuit de ce split et ne varie pas même si je ferme les vannes.
Merci d'avance pour vos réponses.
01 septembre 2018 à 12:13
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation