Bonjour.

Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).

Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.

Merci de votre aide.
Miko35