Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.
Merci de votre aide.
Miko35
Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.
Merci de votre aide.
Miko35