Bonjour.
Je vous remercie d'avoir répondu, je vérifierai ce que vous m'avez demandé de faire.
Cordialement.
Je vous remercie d'avoir répondu, je vérifierai ce que vous m'avez demandé de faire.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 06:44

Bonjour.
Merci à vous tous d'avoir répondu.
- Oui le ventilateur de l'évaporateur ne souffle pas d'air.
- Pour notre clim on n'utilise pas le mode HEAT donc on ne l'a pas raccordé.
- Je n'ai pas encore regardé si le compresseur démarre ou pas mais tout ce que j'ai pu constater c'est qu'il n'y a pas de moindre signe de frigorifique au niveau du serpentin de même le ventilateur de ne fonctionne pas non plus.
- Disjoncteur et fusible normal, on n'entend pas de Bip.
Est-ce que le petit moteur est grillé ou bien le compresseur est en panne, quelle est la relation entre les deux ?
Cordialement.
Merci à vous tous d'avoir répondu.
- Oui le ventilateur de l'évaporateur ne souffle pas d'air.
- Pour notre clim on n'utilise pas le mode HEAT donc on ne l'a pas raccordé.
- Je n'ai pas encore regardé si le compresseur démarre ou pas mais tout ce que j'ai pu constater c'est qu'il n'y a pas de moindre signe de frigorifique au niveau du serpentin de même le ventilateur de ne fonctionne pas non plus.
- Disjoncteur et fusible normal, on n'entend pas de Bip.
Est-ce que le petit moteur est grillé ou bien le compresseur est en panne, quelle est la relation entre les deux ?
Cordialement.
16 septembre 2016 à 07:14

Bonjour,
J'ai un climatiseur de marque Unionaire et d'après mon observation, le pulser (ventilateur) d’air intérieur ne fonctionne pas, de même pour l’évaporateur.
Nous n’apercevons aucun signe de froid au niveau du serpentin.
Est-ce la faute du moteur du ventilateur ou autre chose ?
Merci Beaucoup.
J'ai un climatiseur de marque Unionaire et d'après mon observation, le pulser (ventilateur) d’air intérieur ne fonctionne pas, de même pour l’évaporateur.
Nous n’apercevons aucun signe de froid au niveau du serpentin.
Est-ce la faute du moteur du ventilateur ou autre chose ?
Merci Beaucoup.
15 septembre 2016 à 06:58