Bonjour PL, qu'est-ce qui vous a fait dire que compresseur et carte inverter sont a minima HS ?
J'ai appelé un pro qui m'a dit:
- Un compresseur tient 30ans s'il est en panne au bout de 13ans il y a un défaut de conception de la clim car un compresseur tombe en panne soit dans les 5 1ere années soit bien plus tard.
- Ma maison fait 135m² et il me dit que le compresseur lui semble sous dimensionné et il me dit que la distance entre unité intérieure et extérieure est trop importante (j'estime entre 20 et 25m) et que ce serait la raison de la panne (huile qui le revient pas ai compresseur).
Qu'en pensez-vous ?
La notice d'installation de la clim semble dire que ces 20/25m sont totalement dans les longueurs acceptables.
Il me dit que même s'il reparaît, il ne garantirait pas la réparation car système mal dimensionné (je précise qu'il n'est pas venu chez moi encore et se base uniquement sur la description que je lui ai faite de la clim et de la maison).
Il me propose de changer intégralement la clim et même pour l'étage d'avoir un système dédié avec un split en plus de ma clim gainable pour un coût entre 10 et 15keuros.
Ça me semble lourd et même s'il est bien noté j'hésite à le faire venir pour un devis.
Merci pour votre aide.
J'ai appelé un pro qui m'a dit:
- Un compresseur tient 30ans s'il est en panne au bout de 13ans il y a un défaut de conception de la clim car un compresseur tombe en panne soit dans les 5 1ere années soit bien plus tard.
- Ma maison fait 135m² et il me dit que le compresseur lui semble sous dimensionné et il me dit que la distance entre unité intérieure et extérieure est trop importante (j'estime entre 20 et 25m) et que ce serait la raison de la panne (huile qui le revient pas ai compresseur).
Qu'en pensez-vous ?
La notice d'installation de la clim semble dire que ces 20/25m sont totalement dans les longueurs acceptables.
Il me dit que même s'il reparaît, il ne garantirait pas la réparation car système mal dimensionné (je précise qu'il n'est pas venu chez moi encore et se base uniquement sur la description que je lui ai faite de la clim et de la maison).
Il me propose de changer intégralement la clim et même pour l'étage d'avoir un système dédié avec un split en plus de ma clim gainable pour un coût entre 10 et 15keuros.
Ça me semble lourd et même s'il est bien noté j'hésite à le faire venir pour un devis.
Merci pour votre aide.
18 mai 2022 à 12:45

Bonjour.
Merci pour l'aide.
Quand le jus tombe, l'afficheur est coupé du coup je ne peux pas voir de code erreur.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour l'aide.
Quand le jus tombe, l'afficheur est coupé du coup je ne peux pas voir de code erreur.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mai 2022 à 13:28

Pardon je voulais dire comment avez-vous conclus sur le diagnostic "compresseur HS et aussi carte inverter HS" à minima.
Quelles sont les manips / mesures que j'ai faites qui vont permis de conclure ça ?
Sinon vous auriez des conseils de confrères pro sur la région toulousaine ? (j'ai vu que vous étiez en PACA).
Merci pour votre aide.
Quelles sont les manips / mesures que j'ai faites qui vont permis de conclure ça ?
Sinon vous auriez des conseils de confrères pro sur la région toulousaine ? (j'ai vu que vous étiez en PACA).
Merci pour votre aide.
15 mai 2022 à 20:04

arf !
Sur quelle base statuez vous celà ?
Si le diagnostic est avéré, ne vaut-il pas mieux changer l'unité extérieure complète plutôt que changer des pièces ?
Sur quelle base statuez vous celà ?
Si le diagnostic est avéré, ne vaut-il pas mieux changer l'unité extérieure complète plutôt que changer des pièces ?
15 mai 2022 à 13:18

Bonjour.
J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B.
Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici mon tableau électrique
En rouge: disjoncteur général
En bleu: disjoncteur modules intérieurs
En jaune: différentiel du module extérieur RZQ100C7V1B
En vert: disjoncteur du module extérieur RZQ100C7V1B
Globalement, dès que je remets le jaune, il retombe
Si je le force un moment (quelques secondes) en haut il peut rester sans disjoncter... jusqu'à ce que le compresseur cherche à se lancer quelques minutes après avoir mis une consigne de chauffage et de clim qui fait qu'il doit se lancer (et là il retombe)
Parfois en forçant le différentiel jaune, ça peut même faire tomber le général (rouge)
Ce que j'ai essayé :
- garder tout connecté sauf les cosses du compresseur :ça saute pas
- déconnecter les câbles de consigne du module intérieur : ça saute pas (mais forcément le compresseur se lance pas...)
- mesures impédance entre les phases du compresseurs (compresseur déconnecté): toutes sont entre 0.5 et 0.6Ohms
- déconnecter la terre pour voir si c'est un problème de fuite: ça saute toujours
Vu que :
- même terre déconnectée, ça saute.
- ça saute dès que je remonte le différentiel (avant même que le compresseur ne se lance)
- en forçant quelques secondes me différentiel, ça disjoncte plus, mais que ça "redisjoncte" dès que le compresseur cherche à se lancer.
Ça veut dire que c'est une surintensité ? Une capa morte ?
Tout conseil, mesure à faire pour identifier la panne sont les bienvenues !
Précédentes pannes rencontrées (si jamais ça peut avoir un lien...) :
- il y a 3 ans : une diode sur circuit de contrôles des ventilos cramée et ventilos cramés aussi => réparé en changeant la diode CMS et en changeant les ventilos
- il y a 2 ans: erreur pressostat HP (réglé juste en touchant aux connecteurs électriques).
J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B.
Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici mon tableau électrique
En rouge: disjoncteur général
En bleu: disjoncteur modules intérieurs
En jaune: différentiel du module extérieur RZQ100C7V1B
En vert: disjoncteur du module extérieur RZQ100C7V1B
Globalement, dès que je remets le jaune, il retombe
Si je le force un moment (quelques secondes) en haut il peut rester sans disjoncter... jusqu'à ce que le compresseur cherche à se lancer quelques minutes après avoir mis une consigne de chauffage et de clim qui fait qu'il doit se lancer (et là il retombe)
Parfois en forçant le différentiel jaune, ça peut même faire tomber le général (rouge)
Ce que j'ai essayé :
- garder tout connecté sauf les cosses du compresseur :ça saute pas
- déconnecter les câbles de consigne du module intérieur : ça saute pas (mais forcément le compresseur se lance pas...)
- mesures impédance entre les phases du compresseurs (compresseur déconnecté): toutes sont entre 0.5 et 0.6Ohms
- déconnecter la terre pour voir si c'est un problème de fuite: ça saute toujours
Vu que :
- même terre déconnectée, ça saute.
- ça saute dès que je remonte le différentiel (avant même que le compresseur ne se lance)
- en forçant quelques secondes me différentiel, ça disjoncte plus, mais que ça "redisjoncte" dès que le compresseur cherche à se lancer.
Ça veut dire que c'est une surintensité ? Une capa morte ?
Tout conseil, mesure à faire pour identifier la panne sont les bienvenues !

Précédentes pannes rencontrées (si jamais ça peut avoir un lien...) :
- il y a 3 ans : une diode sur circuit de contrôles des ventilos cramée et ventilos cramés aussi => réparé en changeant la diode CMS et en changeant les ventilos
- il y a 2 ans: erreur pressostat HP (réglé juste en touchant aux connecteurs électriques).
13 mai 2022 à 21:28