Bonjour.

Merci pour cette première réponse.

Ce qui me surprend...c'est le fait que le groupe extérieur n'a pas disjoncté à la deuxième relance avant de recommencer.
Je vais envoyer la petite carte sous le pont à diode à la société en Bretagne qui m'avait dépanné en 2020..

Les diodes de la grande carte étaient allumées au moment ou l'unité extérieure était sous tension sans disjoncter ...donc je croise les doigts pour uniquement des dégâts sur la petite carte électronique.
Lors de la panne de 2020 (orage)..j'avais du au final renvoyées les 3 cartes (2 UE et 1 UI) pour vérification.

Un grand merci au passage à ENIDIS qui m'a conseillé en 2009 une boîte en liquidation judiciaire qui a installé du Sanyo qui n'était pas en meilleure forme...

Merci.
Olivier
12 décembre 2022 à 08:17
forum consulter ce sujet Panne groupe extérieur PAC Sanyo sur le forum Climatisation

Bojour à tous.

Cette nuit ma PAC Sanyo a disjonctée.
Après vérification, c'est le groupe extérieur qui faisait disjoncter

J'ai ouvert ce module et j'ai trouvé un lézard sur les lamelles à gauche sur la photo.
J'ai remis en marche 10 minutes après et le module extérieur ne faisait plus disjoncter mais j'avais le code erreur P10 sur le boitier de commande.

C'est un Gand classique pour nous à chaque remise en route qui impose un nettoyage du filtre et normalement.
tout fonctionne ensuite.

Mais après cette opération, retour à la case départ puisque le module extérieur fait à nouveau disjoncter l'ensemble...
Comment expliquer cela ?