Bonjour,
Pour la pompe qui chauffe c'est normal, elle n'est pas prévue pour ça. C'est une pompe de machine à café (la grosse machine de restaurant).
Du coup dans son utilisation "normale" elle n'est pas faite pour fonctionner en continu, donc elle n'a pas de système de refroidissement, même pas une hélice. C'est juste le moteur électrique qui chauffe, pas là où passe l'eau.
Je vous mets des photos.
Les traces blanches c'est de la pâte thermique (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça) car pour que ça chauffe moins j'avais mis des petits radiateurs en alu pour faciliter la diffusion de la chaleur.
Le petit ventilo est très efficace on peut toucher le moteur sans se brûler.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20200830 17170220200830 171723

30 août 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Après plusieurs jours de fonctionnement, voilà ce qu'il en est : En ayant installé les 2 UI dans 2 pièces différentes branchées en parallèle. Mise en route le matin quand ça commence à se réchauffer et éteint le soir.

Dans la pièce sous les toits la température est passée de 33° à 26° en journée (la pièce n'a pas un gros volume).
Dans l'autre pièce de 29° à 25° (gros volume car salon et cuisine ouverte et grande hauteur sous plafond).
Le résultat est bon, la température agréable.

Petite modif, j'ai rajouté un petit ventilateur de 3,5W pour refroidir le moteur de la pompe qui chauffait et s'arrêtait par intermittence, problème résolu.
En regardant la notice des UI je me suis rendu compte que les ventilations ne font pas 35W mais 18W.
Soit une consommation totale de 2x18 + 120 + 3,5 = 159,5W.
Voilà ce qu'il en est, le système fonctionne mais peut être amélioré en utilisant des ventilo-convecteurs et une pompe plus puissante.

Merci à tous pour votre aide et vos commentaires constructifs.
29 août 2020 à 09:01
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Publicité

Oui j'avais pensé à faire passer l'air dans l'eau pour le refroidir, mais j'ai abandonné l'idée car j'avais peur que de la moisissure s'installe dans les conduits car il y aurait de la condensation à l'intérieur.
Là la condensation est présente aussi mais à l'extérieur et facile à évacuer.

Pour le ventilo-convecteur oui ça m'intéresse pour peut-être une autre pièce, je suis dans le Vaucluse.
Merci pour l'offre. biggrin
10 août 2020 à 16:33
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Très intéressant, merci pour les infos
J'ai fait les tests avec la ventilation au maximum.
09 août 2020 à 10:42
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Oui tout le monde n'a pas une rivière à côté.
Mais c'est tout à fait faisable avec un puits (comme je voulais faire au début) ou avec une cuve enterrée si elle est assez grande en rejetant l'eau qui a été réchauffé dedans, les calories seront diffusées dans le sol.
La réserve d'eau servant d'échangeur.
Je dis ça pour que ceux qui liront plus tard, n'hésite pas à faire des essais avec ce qu'ils ont à disposition et ne se démotive pas.
09 août 2020 à 09:19
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Merci pour le calcul.
Au final les tuyaux seront beaucoup moins longs car je n'ai pas voulu les couper pour les essais et ils seront isolés.
627w pour 120w de pompe et 35w de ventilateur le rendement est bon.

Pour la pompe il y a une vis de réglage du débit. Je ne l'ai pas encore essayé car je voulais déjà voir si ça a fonctionné.
Si je peux augmenter le débit je mettrai les UI en parallèle.
Je vous communiquerai les résultats pour la pièce sous les toits.
Cordialement.
09 août 2020 à 09:06
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Alors, pour les essais :
Dans une pièce (utilisée pour le test seulement) de 21m² et de 2,60m de hauteur sous plafond
Température de la pièce 25°
Utilisation d'une seule UI
Température d'entrée de l'eau 15,7° (de la rivière, je n'ai pas pris en compte la déperdition dû au tuyau non isolé et très long pour les essais)
Température de sortie de l'eau 19,8°
Température de l'air à la sortie de l'UI 19.3°

Débit en sortie d'UI environ 3L/minutes
1h plus tard
Température de la pièce 23°
Température de sortie de l'air 18,8°

Pour moi, je pense que les essais sont concluants, en sachant que la pièce où va se trouver une des UI est sous les toits et monte à 33°. De plus je me servirai aussi de l'autre UI que je mettrai dans une autre pièce.
J'attends vos retours de pro sur l'efficacité de ce rafraichisseur d'air.

Une question, si je monte les 2 UI est-ce qu'il vaut mieux faire entrer l'eau dans la première puis la sortie va à l'entrée de l'autre pour récupérer un maximum de calories avec l'eau, ou alimenter les 2 avec l'eau fraîche ?
08 août 2020 à 19:11
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Pareil entre 13 et 14° toute l'année.
08 août 2020 à 14:05
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Pour la pompe de chauffage ça n'a pas fonctionné. J'ai donc pris une autre pompe (pompe de machine à café de bar).

Si les essais sont bons, j'hésite à faire tourner l'eau en circuit fermé.
Mettre le radiateur de l'UE dans la rivière pour refroidir l'eau du circuit.
Voilà pour aujourd'hui, je vous informe de la suite.
08 août 2020 à 13:07
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.
J'ai débuté les essais mais un problème s'est présenté.
Je vous explique du début (ça va être un peu long lol).
Il y a une rivière qui longe la maison, au début je puisé l'eau pour les WC directement dedans mais lorsqu'il pleuvait l'eau devenait trouble et les filtres s'encrassaient rapidement.
Pour remédier à ça, j'ai creusé un puits qui est alimenté par la rivière, du coup même quand il pleut l'eau reste propre car elle est filtrée par le sol avant d'arriver au puits.

Le problème c'est qu'en ce moment l'eau est basse, du coup quand j'ai commencé les essais, au bout de 2h il n'y avait plus d'eau dans le puits.
L'eau ne revient pas assez rapidement (l'air sortait froid quand l'eau passait).

Je vais continuer les essais mais en puisant l'eau directement dans la rivière (la température est la même).
En cette période l'eau est claire.
08 août 2020 à 13:00
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Aujourd'hui, j'ai démonté la carte de UE.

Ça fait encore un peu gros pour mettre dans une boîte.
Pensez-vous que je puisse enlever la sorte de transfo relié à un radiateur pour gagner de la place ? (photo 2).
Bientôt les tests.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
transformer unités intérieures en ventilateurtransformer unités intérieures en ventilateur

02 août 2020 à 16:16
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas les ventilo-convecteurs, je vais me renseigner, merci pour l'info.
Que veut dire 13/17c (Je ne suis pas du métier smile).
Pour le diamètre, je peux vous donner l'extérieur 7mm, l'intérieur (mesuré pas très précisément) entre 4 et 4,5mm.
02 août 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

J'ai débranché un maximum de fils sur UE.
Ceux qui restent sont des sondes et mettent en défaut si je les débranche.
Je vous mets des photos.

Donc jusqu'ici, je peux allumer et éteindre avec la télécommande et régler la ventilation.
C'est ce que je voulais.
Je vous dis un grand merci pour votre aide, je vais continuer les essais avec l'eau dans une autre pièce que celle qui est prévue parce-que ce sera plus simple pour moi.
Je vous tiens informé sur les essais.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
transformer split en ventilateurtransformer split en ventilateurtransformer split en ventilateurtransformer split en ventilateur

30 juillet 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Oui c'est ce que je suis en train de faire.

Par contre pour la mise en eau ce ne sera pas pour aujourd'hui.
Mais je continuerai de vous informer.
30 juillet 2020 à 10:43
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Oui que les UI.
Les ventilateurs classiques ne refroidissent pas.
Si je veux les utiliser à la place des ventilateurs c'est qu'il y a déjà des refroidisseurs dessus il suffit juste de faire passer de l'eau dedans.
C'est pour mettre dans une pièce sous un toit, la température monte à plus de 30°Donc de l'eau à 14° devrait faire tomber la température de quelques degrés.
Et oui ça reste une expérience, car je n'ai jamais fait cela.
Pour amener l'eau pas de problème, je m'en sers déjà pour les toilettes.
Pour les essais je les ferais quand je pourrais faire tourner le ventilateur, en espérant pouvoir me servir de la télécommande.
29 juillet 2020 à 21:22
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Je n'ai pas encore fait les essais pour les faire, je veux que ça fonctionne.
Car là quand je mets en route il n'y a aucun tuyau de branché, j'ai peur que ça casse quelque chose.
Mais oui je ne pense pas que l'eau se réchauffe autant. Je vous tiendrai au courant quand je les aurai faits.
Je vais aller jeter un œil aux questions.
Merci.
29 juillet 2020 à 20:05
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Et oui cela refroidira beaucoup moins mais mon but est de faire un ventilateur amélioré qui consomme une centaine de watts seulement.
Projet récup économique et écologique smile
29 juillet 2020 à 18:42
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Merci pour la réponse.
Je vais essayer de sortir la carte mais j'ai peur que ça fonctionne quelque minutes puisqu'une autre sécurité stoppe tout pour une autre raison (compresseur qui ne démarre pas ou ventilateur extérieure qui ne démarre pas).
C'est pour ça que je voulais shunter directement ce fil pour ne plus avoir d'erreurs.
Je vous tiendrai au courant.
Merci.
29 juillet 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai récupéré pour un projet deux unités intérieures de clim (Daikin FTX35JAV1NB et FTX25JAV1NB)
Je voudrais les faire fonctionner en ventilation et pouvoir allumer et éteindre avec la télécommande.
Le problème c'est qu'il y a un fil pilote, donc quand j'en branche une à l'unité extérieure (qui est HS) la télécommande et le ventilateur fonctionne.
Mais dès que je débranche le fil pilote, elle s'éteint.
Mon but est de les brancher directement sur du 220v sans passer par l'unité extérieure.
Donc est-il possible de shunter cette sorte de sécurité ?
Merci d'avance pour vos réponses.

P. S. : Mon projet est d'alimenter en eau le radiateur avec de l'eau d’un puits à 14° toute l'année pour faire un rafraichisseur d'air.
L'eau circulera avec une pompe de chauffage.
Merci.