a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

@lagass oui c'est une mono-split et effectivement pour avoir lu des dizaines de problèmes similaires on est plutôt dans votre cas, il est rare que ça "chauffe trop".

@Kyllman merci à vous, elle a été montée par un professionnel de la clim, j'ose espérer qu'il a fait ce que vous mentionnez, peut-on le vérifier ?
Ça expliquerait effectivement le problème, température programmée atteinte par la sonde de l'UI, mais température pièce +7°C, j'avais pensais aussi qu'une entrée d'air pouvait souffler vers la sonde de l'UI car quand j’arrête la PAC la température de la sonde de l'UI remonte jusqu’à atteindre la Température réelle de la pièce.
11 novembre 2019 à 22:44
forum consulter ce sujet PAC air/air LG écart de températures énormes sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai fait installer par un professionnel une PAC air/air de marque LG DC18RQ.NSK avec une puissance 5K en froid et 5K8 en chaud. Elle sert pour ma pièce de vie d'une surface d'environ 45 m².

Je l'ai utilisé pour la première fois il y a une semaine quand les températures ont commencé à baisser (moyenne de 8°C dehors) et 17°C dans la pièce de vie.

J'ai réglé via la télécommande la température cible à 1°C et au bout de 20-30 minutes je trouvais qu'il faisait très chaud et en vérifiant mes thermomètres électroniques à deux endroits distincts de la pièce et celui intégré à la télécommande de la PAC ceux-ci indiquaient 27°C... J'étais en mode automatique, j'ai essayé en mode chauffage et c'est pareil, de plus l'UI s’arrête (enfin se met en pause) que très rarement vers 28°C et repart 30 sec après.

Je suis ensuite passé par l'application LG, en mode chauffage exclusivement et j'ai remarqué quelque chose de troublant, la température de la sonde de l'UI sur l'application indique bien la température que j'ai ciblée c'est à dire 21°C....

Deuxième chose troublante, quand je coupe la PAC (vu qu'il fait hyper chaud) au bout de 30 minutes à 1 heure la température dans la pièce reste relativement élevée, environ 24-25°C relevé sur les thermomètres électroniques mais chose incompréhensible, la sonde de l'UI affiche aussi 24°C alors que la PAC est coupée depuis un moment. Et quand je relance la PAC (même à 24°C température ciblée 26°C pour test) la sonde de l'UI baisse en température au bout de 2-3 minutes de fonctionnement (environ 21°C) alors qu'elle chauffe. sweat

Alors soit je m'y prends très mal ou je suis passé à côté d'un réglage, soit il y a un souci quelque part car pour le moment afin d'avoir 24°C dans la pièce je règle à 17°C....