Bonjour,
Ma télécommande de climatisation AIRTON AUS-11HR53CA2 (ancienne climatisation) ne fonctionne plus.
J'ai essayé une deuxième télécommande d'un même modèle qui ne fonctionne pas non plus, mais elles fonctionnent sur une autre climatisation. Le problème vient donc du récepteur de télécommande sur l'unité intérieure (la clim fonctionne en mode manuel avec les boutons de l'unité intérieure).
J'ai une autre unité intérieure même modèle pour éventuellement changer le module télécommande, mais je ne sais pas où il se trouve.
Quelqu'un aurait-il un plan ou pourrait-il m'indiquer l'emplacement sur la photo ?
Par avance merci.
Ma télécommande de climatisation AIRTON AUS-11HR53CA2 (ancienne climatisation) ne fonctionne plus.
J'ai essayé une deuxième télécommande d'un même modèle qui ne fonctionne pas non plus, mais elles fonctionnent sur une autre climatisation. Le problème vient donc du récepteur de télécommande sur l'unité intérieure (la clim fonctionne en mode manuel avec les boutons de l'unité intérieure).
J'ai une autre unité intérieure même modèle pour éventuellement changer le module télécommande, mais je ne sais pas où il se trouve.
Quelqu'un aurait-il un plan ou pourrait-il m'indiquer l'emplacement sur la photo ?
Par avance merci.
06 février 2022 à 19:41

Bonjour,
Pour mes variations de pression vous me suggérez de vérifier le vase d'expansion et la soupape de chauffage.
Comment fait-on ces vérifications ?
Cordialement.
Pour mes variations de pression vous me suggérez de vérifier le vase d'expansion et la soupape de chauffage.
Comment fait-on ces vérifications ?
Cordialement.
11 mars 2021 à 17:40

Bonjour,
J'ai un peu tardé pour vous répondre car cela a évolué.
En effet, la carte qui avait été changée c'était le panneau de commande qui n'avait rien à voir.
En fait c'est la carte module de commande Frisquet avec étiquette jaune DN94 3.21 qui a lâchée. Elle avait des traces de charbonnage au niveau du module bleu contacteur sur la carte. Cette carte a été changée et cela refonctionne.
Par contre, j'ai toujours le problème des variations de pression.
Tantôt, je suis en sous-pression (avec la led rouge) et il faut que je rajoute de la pression, tantôt en surpression (avec la led rouge) quand la chaudière a chauffé et il faut que je purge un radiateur.
Les variations de pression se font rapidement, ce qui n'était pas le cas quand cela fonctionnait correctement.
De toute évidence, ce n'est pas normal et je ne sais pas d'où cela peut provenir.
De la sonde de pression ou d'ailleurs ?
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai un peu tardé pour vous répondre car cela a évolué.
En effet, la carte qui avait été changée c'était le panneau de commande qui n'avait rien à voir.
En fait c'est la carte module de commande Frisquet avec étiquette jaune DN94 3.21 qui a lâchée. Elle avait des traces de charbonnage au niveau du module bleu contacteur sur la carte. Cette carte a été changée et cela refonctionne.
Par contre, j'ai toujours le problème des variations de pression.
Tantôt, je suis en sous-pression (avec la led rouge) et il faut que je rajoute de la pression, tantôt en surpression (avec la led rouge) quand la chaudière a chauffé et il faut que je purge un radiateur.
Les variations de pression se font rapidement, ce qui n'était pas le cas quand cela fonctionnait correctement.
De toute évidence, ce n'est pas normal et je ne sais pas d'où cela peut provenir.
De la sonde de pression ou d'ailleurs ?
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement.
11 mars 2021 à 17:38

Bonjour,
Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s'allume à part le bouton Marche/Arrêt.
Le gaz arrive bien à la chaudière.
En 2014 un participant au forum avait posé la même question et il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'un défaut de la carte électronique.
J'ai changé la carte électronique et cela ne fonctionne toujours pas.
Avant la panne complète, l'information de pression se mettait souvent au rouge soit en surpression, soit en sous-pression et j'étais obligé soit de rajouter de la pression, soit de purger un radiateur quand la chaudière avait chauffé.
Je ne sais pas si cela peut être la cause de la panne totale maintenant.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci.
Merci d'avance.
Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s'allume à part le bouton Marche/Arrêt.
Le gaz arrive bien à la chaudière.
En 2014 un participant au forum avait posé la même question et il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'un défaut de la carte électronique.
J'ai changé la carte électronique et cela ne fonctionne toujours pas.
Avant la panne complète, l'information de pression se mettait souvent au rouge soit en surpression, soit en sous-pression et j'étais obligé soit de rajouter de la pression, soit de purger un radiateur quand la chaudière avait chauffé.
Je ne sais pas si cela peut être la cause de la panne totale maintenant.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci.
Merci d'avance.