Profil du membre paulpol
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit paulpol

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Non malheureusement ! il n'y a pas de code d'erreur supplémentaire. Le voyant continue de clignoter toutes les 2.5 secondes.
Je tiens à préciser qu'après une coupure de courant et une remise en marche via la télécommande, le voyant s'allume, reste allumé au démarrage du ventilateur, s'éteint au démarrage du compresseur et commence à clignoter.
Le cycle se répète toujours de la même manière : le compresseur s'arrête après 3 à 30 secondes, suivi du ventilateur ; un nouveau cycle démarre 3 minutes plus tard.
Je tenais à préciser la température de sortie du split car cela pourrait être lié à un éventuel manque de gaz, comme cela a été évoqué dans certaines discussions.
Merci pour votre aide.
Je tiens à préciser qu'après une coupure de courant et une remise en marche via la télécommande, le voyant s'allume, reste allumé au démarrage du ventilateur, s'éteint au démarrage du compresseur et commence à clignoter.
Le cycle se répète toujours de la même manière : le compresseur s'arrête après 3 à 30 secondes, suivi du ventilateur ; un nouveau cycle démarre 3 minutes plus tard.
Je tenais à préciser la température de sortie du split car cela pourrait être lié à un éventuel manque de gaz, comme cela a été évoqué dans certaines discussions.
Merci pour votre aide.
06 avril 2024 à 17:22

Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la PAC sous tension jusqu'à demain matin pour voir s'il y a un autre code défaut.
La carte de l'UE a seulement une LED rouge ; la température en sortie de split est au moins égale à 55 degrés.
Bon dimanche.
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la PAC sous tension jusqu'à demain matin pour voir s'il y a un autre code défaut.
La carte de l'UE a seulement une LED rouge ; la température en sortie de split est au moins égale à 55 degrés.
Bon dimanche.
06 avril 2024 à 14:30

Bonjour à tous.
Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande.
Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur. La led sur la carte de l'UE est allumée. Au bout de 30 secondes environ, elle se met à clignoter (1 flash toutes les 2.5 secondes) ; le compresseur s'arrête, puis le ventilateur.
La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite.
Dans de rares cas, la PAC se met à fonctionner quelques heures, voire quelques jours.
La température au niveau du split est de 50 degrés environ. Le compresseur fait un bruit normal.
J'ai vérifié les thermistances sur l'UE et nettoyé les connecteurs; en vain.
Pas de clignotement au niveau de l'UI.
Avez vous une piste : Manque de gaz ? Carte défectueuse ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande.
Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur. La led sur la carte de l'UE est allumée. Au bout de 30 secondes environ, elle se met à clignoter (1 flash toutes les 2.5 secondes) ; le compresseur s'arrête, puis le ventilateur.
La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite.
Dans de rares cas, la PAC se met à fonctionner quelques heures, voire quelques jours.
La température au niveau du split est de 50 degrés environ. Le compresseur fait un bruit normal.
J'ai vérifié les thermistances sur l'UE et nettoyé les connecteurs; en vain.
Pas de clignotement au niveau de l'UI.
Avez vous une piste : Manque de gaz ? Carte défectueuse ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
05 avril 2024 à 08:36