Profil du membre Philou40
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Philou40

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Je reviens tardivement car j'étais toujours dans la recherche et je n'avais rien de nouveau à écrire.
Je présente mes excuses aux membres qui m'ont apporté des réponses que je n'ai vues que ce soir.
La première réponse que j'ai reçue, bien que très affirmative, ne m'avait pas convaincu, j'ai donc persévéré et pris mon temps, car compte tenu du prix de la carte, je préférais être sûr.
Je me suis conforté dans ma première hypothèse de la carte avec l'aide d'une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=UCcG2nKBa7g
J'ai donc remplacé cette carte mercredi 13 décembre et cela fonctionne depuis.
La carte m'a coûté 600 € mais l’installateur proposait le remplacement du groupe complet pour environ 5000 €. J’espère que mon expérience pourra un peu aider d'autres membres qui ont le même problème.
JIMA, dans sa réponse, a dit : "Attention aux courts-circuits", je rajoute : "attention où vous mettez les doigts, manipuler l’électricité est toujours dangereux.
Si l'habit ne fait pas le moine, le multimètre ne fait pas l'électricien."
Merci. Bonne soirée.
Je reviens tardivement car j'étais toujours dans la recherche et je n'avais rien de nouveau à écrire.
Je présente mes excuses aux membres qui m'ont apporté des réponses que je n'ai vues que ce soir.
La première réponse que j'ai reçue, bien que très affirmative, ne m'avait pas convaincu, j'ai donc persévéré et pris mon temps, car compte tenu du prix de la carte, je préférais être sûr.
Je me suis conforté dans ma première hypothèse de la carte avec l'aide d'une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=UCcG2nKBa7g
J'ai donc remplacé cette carte mercredi 13 décembre et cela fonctionne depuis.
La carte m'a coûté 600 € mais l’installateur proposait le remplacement du groupe complet pour environ 5000 €. J’espère que mon expérience pourra un peu aider d'autres membres qui ont le même problème.
JIMA, dans sa réponse, a dit : "Attention aux courts-circuits", je rajoute : "attention où vous mettez les doigts, manipuler l’électricité est toujours dangereux.
Si l'habit ne fait pas le moine, le multimètre ne fait pas l'électricien."
Merci. Bonne soirée.
23 décembre 2023 à 00:07

Bonjour à tous.
Je viens pour la première fois sur ce forum en espérant trouver de l'aide pour résoudre mon problème.
Donc, l'erreur 370 apparaît et le clignotement des LED de la carte interface me donne l'erreur 95 (erreur de position du rotor. Erreur de démarrage du compresseur).
Aux premiers essais, le moteur du ventilateur semblait avoir du mal à prendre de la vitesse et l'erreur 370 apparaissait après quelques minutes.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il a accéléré progressivement et là, le compresseur semblait tourner.
À noter que je n'ai rien fait qui pourrait avoir modifié quelque chose.
Après une heure environ, l'erreur 370 est réapparue (plus l'erreur 95).
Je suis tenté de penser que mon problème vient de la carte, mais je ne connais pas ce matériel et donc je me pose des questions.
Puisque le ventilateur avait des vitesses différentes, a-t-il une variation de vitesse comme le compresseur ou bien est-ce un problème d'alimentation ?
L'alimentation du groupe est correcte à vide et en charge.
J'exclus un problème du compresseur puisqu'il a tourné un moment et une panne intermittente sur un moteur serait surprenante.
Puisque la vitesse est ajustée en fonction de la température demandée (si j'ai bien compris), mon problème ne peut-il pas venir de la partie intérieure où se fait le réglage de température ?
Si quelqu'un peut m'apporter aide, conseil ou précisions, je l'en remercie d'avance.
Merci d'avoir lu jusqu'à la fin.
Je viens pour la première fois sur ce forum en espérant trouver de l'aide pour résoudre mon problème.
Donc, l'erreur 370 apparaît et le clignotement des LED de la carte interface me donne l'erreur 95 (erreur de position du rotor. Erreur de démarrage du compresseur).
Aux premiers essais, le moteur du ventilateur semblait avoir du mal à prendre de la vitesse et l'erreur 370 apparaissait après quelques minutes.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il a accéléré progressivement et là, le compresseur semblait tourner.
À noter que je n'ai rien fait qui pourrait avoir modifié quelque chose.
Après une heure environ, l'erreur 370 est réapparue (plus l'erreur 95).
Je suis tenté de penser que mon problème vient de la carte, mais je ne connais pas ce matériel et donc je me pose des questions.
Puisque le ventilateur avait des vitesses différentes, a-t-il une variation de vitesse comme le compresseur ou bien est-ce un problème d'alimentation ?
L'alimentation du groupe est correcte à vide et en charge.
J'exclus un problème du compresseur puisqu'il a tourné un moment et une panne intermittente sur un moteur serait surprenante.
Puisque la vitesse est ajustée en fonction de la température demandée (si j'ai bien compris), mon problème ne peut-il pas venir de la partie intérieure où se fait le réglage de température ?
Si quelqu'un peut m'apporter aide, conseil ou précisions, je l'en remercie d'avance.
Merci d'avoir lu jusqu'à la fin.
11 novembre 2023 à 22:37