Il faut changer la soupape de sécurité, elle est défectueuse. Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Fuite au niveau de la soupape de sécurité sur le forum Chauffage

Le démonter et le nettoyer, le flotteur d'enclenchement doit être coincé. Ou le clapet anti retour est coincé lui aussi et l'eau revient continuellement dans le bac du broyeur. Cordialement.
13 mars 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Problème Sanibroyeur qui ne s'arrête pas sur le forum Plomberie

Publicité

Vous pouvez reprendre le courant sur une prise de votre garage, et passer le câble dans une gaine jusqu'à l'endroit désiré pour la nouvelle prise, sans pour cela rajouter un disjoncteur, vous pouvez aller jusque 8 prises pour un circuit.
Par contre si vous voulez avoir absolument une protection pour cette prise, il faut rajouter une protection de 16A. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:14
forum consulter ce sujet Installer bloc prises permanentes dans le jardin sur le forum Électricité

En ayant préalablement coupé le courant, démonter le cache prise, deux vis sur chaque côté, inverse des aiguilles d'une montre, il doit y avoir des dominos à l'intérieur, dévisser les dominos, enlever le câble de la machine, remettre les dominos en attente, les fils séparés dans le boîtier, et remonter le cache prise. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Comment débrancher une machine à laver sur le forum Électricité

Non, vous recevez du public, les normes ne sont pas les mêmes. Renseignez-vous auprès d'un organisme de sécurité, ils vous communiqueront les normes actuelles. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Norme électrique pour un restaurant sur le forum Électricité

Oui, c'est une possibilité, prendre un appareil de mesure et contrôler à chaque sortie de disjoncteur.
Ce peut être aussi un fil cassé, en dessous d'un disjoncteur, d'un interrupteur, sur la lampe. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel sur le forum Électricité

En ohmmètre sur votre appareil de mesures, soit en sonnerie, soit en simple mesure, en ayant préalablement coupé le courant, quand le contact s'effectue en tournant jusqu'à enclenchement du thermostat, la mesure si le Th est OK, sonne ou va vers l'infini "0000". Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Comment tester le thermostat cumulus sur le forum Électricité

Oui tout à fait. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant sur le forum Électricité

Cela m'est arrivé, j'ai démonté et nettoyé le filtre, situé en bas et en façade de votre machine.
Pour moi cela a fonctionné. Attention de ne pas mettre trop de linge.
Essayez et cela ne marche pas, appeler un dépanneur. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Comment brancher un télérupteur TLM sur le forum Électricité

Je me suis peut être trompé en écrivant, ce n'est pas un problème de réfrigérateur, mais de réfrigérant. Ce n'est pas la même chose. Et non de l'évaporation mais de l'évaporateur.
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:43
forum consulter ce sujet Petit bruit sur climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Cela ne veut rien dire, faites faire un bilan thermique chaud et froid des pièces à climatiser. La puissance peut varier en fonction de l'exposition, du volume, de l'isolation. Vous pouvez avoir besoin de 4KW dans une pièce et de 2KW dans une autre. Pour le choix du matériel, tout est en fonction de la place que vous avez, de l'encombrement de ce matériel. Si vous avez la possibilité de mettre un appareil (Split système) par pièce, ce serai l'idéal, de manière à minimiser les pannes, un Multi, si il tombe en panne, c'est toutes les pièces qui ne sont plus refroidies ou chauffées.
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:38
forum consulter ce sujet 1 unité extérieure de 8 kw ou 2 unités extérieures de 5.2 kw sur le forum Climatisation

Déjà, ne pas essayer de faire fonctionner votre machine sans gaz, vous risqueriez de l'endommager encore plus, car c'est apparemment ce qui se passe.
L'idéal est de mettre votre installation sous azote à 38 bars, de manière à trouver la ou les fuites, souvent sur les dudjeons (parties vissées) si il n'y a pas de soudures, sur l'évaporateur ou condenseur, cela est impératif. Une fois le test azote effectué, rester à 38 bars pendant une douzaine d'heure, tirer au vide avec une pompe à vide, pendant une heure, puis remettre du gaz, au poids, indiqué sur la plaque signalétique du condenseur. Pour effectuer ce travail, il vous faut trouver une société qualifiée. Qui à ce je vois ne vas pas être facile.
Cordialement 13/03/10
13 mars 2010 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème climatisation pas d'air froid dedans pas d'air chaud dehors sur le forum Climatisation

Des claquement dans les évacuations ? Ne serait-ce pas plutôt quand vous coupez l'eau au robinet ?
Si c'est le cas, soit mettre un réducteur de pression d'eau sur l'alimentation générale, ou un anti coup de bélier sur le bout de votre réseau. Voir avec votre plombier. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:56
forum consulter ce sujet Problème tuyau d'évacuation sur le forum Plomberie

Beaucoup de calcaire, aie aie aie, il faut forcer, et changer votre résistance avec les joints, vous ne serez que plus tranquille. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:51
forum consulter ce sujet Sortir une résistance du ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Très difficile de vous répondre, est-ce une maison ? Un appartement ? Peut-être dans la cave ?
Un regard ? Une colonne dans un local technique ? Sous votre évier ? Dans le garage ?
Et si vous avez un compteur c'est avec, vanne amont et aval. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:48
forum consulter ce sujet Branchement d'un réseau d'eau à un chauffe-eau sur le forum Plomberie

Vos tuyaux d'évacuation sont-ils en PVC, fonte, fibro-ciment ? Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:43
forum consulter ce sujet Calcaire tuyaux des wc sur le forum Plomberie

Les fils bleus doivent être les neutres, donc sur sur les bornes 0, noir et blanc et noir tout seul, et un des marrons sur le rouge, et un autre sur le marron.
Mais avez vous un petit schéma sur le couvercle. Ce n'est pas très clair, normalement vous avez une alimentation 220V, que vous branchez sur neutre 0, fil blanc du domino et fil bleu de l'alimentation, et phase le petit sigle alternatif, sur fil rouge du domino donc un des fils marrons.
Et sur le noir le neutre 0 du ballon, et la phase du ballon marron sur le domino qui est commandé par le programmateur. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:37
forum consulter ce sujet Branchement programmateur ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

On ne voit pas très bien, mais apparemment, il manque un fil de commande sur A1 (bobine). Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:24
forum consulter ce sujet Branchement pour un contacteur jour/nuit sans disjoncteur 2A sur le forum Électricité

Oui, mais ce n'est pas toujours facile de repasser les fils. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:20
forum consulter ce sujet Utilisation d'anciennes gaines sur le forum Électricité

Oui, tout à fait, si vous vous repiquez juste sur les appliques de votre salon et un seul point d'allumage. Autrement il faut reprendre l'alimentation dans le coffret de puissance, ou la boîte de dérive de l'éclairage du salon pour pouvoir installer un autre point d'allumage.
Lire la question et les réponses n°7741. Et je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:19
forum consulter ce sujet Se rebrancher sur une lumière pour l'extérieur sur le forum Électricité

Faites EF4 ? Sur internet vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:13
forum consulter ce sujet Signification 42 kva pour groupe électrogène sur le forum Électricité

Oui vous pouvez mettre des gaines dans la chape, pour passer des câbles. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:04
forum consulter ce sujet Matériaux pour réaliser une chape en béton sur le forum Électricité

Ben, il faut couper le courant, enlever l'ancienne douille, et remplacer par la nouvelle, soit en dévissant des petites vis, soit en appuyant sur les clips maintenant les fils d'alimentation.
Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:03
forum consulter ce sujet Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis sur le forum Électricité

Je pense que le problème, c'est qu'il y a un mauvais tirage ou que c'est inadapté pour le poêle.
A vérifier. N'y a-t-il pas aussi une VMC ? Cordialement,
11 mars 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Poêle bois Supra gotham à la place de ma vieille cheminée sur le forum Chauffage

Il doit y avoir des petits lutins très malins car effectivement, c'est étrange.
Cela peut être dû à la dilatation des métaux et se dévisser par les vibrations d'écoulement d'eau dans le radiateur. Je ne vois que cela.
Cordialement,
11 mars 2010 à 17:22
forum consulter ce sujet Robinet de sèche-serviette à eau dévissé sur le forum Chauffage

Le désembouage serait un plus, c'est certain.
La sonde extérieure est-elle bien placée ? Côté nord. La pente de fonctionnement n'est-elle pas inversée ou le démarrage chaud n'est-il pas sur horloge ?
Pour le bruit, il faudrait être sur place car je ne vois pas trop ce que cela peut être.
Une vanne qui se ferme ? Et l'eau force ? Un remplissage automatique trop petit ?
Dans ce cas, il y aurait une fuite. Cordialement,
11 mars 2010 à 17:15
forum consulter ce sujet Bruits et sifflements dans colonnes et problème de chauffage sur le forum Chauffage

Donnez-nous les références exactes de la machine.
Attention, avec les programmateurs, il en faut un qui soit compatible avec la machine.
Cordialement,
11 mars 2010 à 17:06
forum consulter ce sujet Thermostat programmable pour une pompe à chaleur air eau Daikin sur le forum Chauffage

Votre chaudière est peut-être entartrée voire votre réseau d'eau.
Elle est peut-être installée un peu loin de la salle de bains et donc, elle met plus de temps à chauffer en refroidissant un peu pendant le parcours.
Si vous avez un point d'eau à proximité, regardez si l'eau est à bonne température.
Sinon, remontez un peu la température de l'eau chaude. Cordialement,
11 mars 2010 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Hydromotrix Gazliner sur le forum Chauffage

Si vous repartez d'un plafonnier existant, l'interrupteur déjà en place, éteindra et allumera les deux autres.
Il faut retirer une alimentation à partir du tableau général ou de la boîte de dérivation de ce point lumineux et, ainsi de suite avec un interrupteur pour chaque nouveau point lumineux. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:32
forum consulter ce sujet Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent sur le forum Électricité

Les possibilités d'électrocution sont les mêmes que pour une alimentation dite classique d'une maison, par un fournisseur d'énergie, courant alternatif et ampérage élevé.
S'il y avait eu une protection en amont et aval au groupe, ainsi que la terre, il n'y aurait pas eu ce dramatique accident.
Les gens qui ont effectué cette installation, ne sont peut-être pas habilités et qualifiés.
Cordialement,
11 mars 2010 à 13:26
forum consulter ce sujet Le Paxalu est-il un conducteur électrique sur le forum Électricité

Changez de groupe électrogène. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:19
forum consulter ce sujet Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V sur le forum Électricité

Demandez l'autorisation au syndic. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:17
forum consulter ce sujet Diverses alimentations électriques en partie commune sur le forum Électricité

Je ne connais pas la marque de votre climatisation mais, si la pompe ne fonctionne plus, je pencherai pour une coupure HP, empêchant ainsi le démarrage climatisation de manière à ne pas casser le compresseur, pièce maîtresse et la plus chère. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:14
forum consulter ce sujet Problème code A02 sur climatisation bateau sur le forum Climatisation

Oui, c'est exact. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:10
forum consulter ce sujet Durée de garantie d'un compresseur Daikin sur le forum Climatisation

Contactez votre fournisseur d'énergie lui seul peut modifier le nom de l'abonné avec nom, adresse, prélèvement de compte etc. Pour les frais ce sont eux qui déterminent les tarifs.
Cordialement. 09/03/10
09 mars 2010 à 18:16
forum consulter ce sujet Changer l'abonné d'un compteur EDF sans trop de frais sur le forum Électricité

Avec une scie circulaire avec lame adaptée pour la coupe de l'aluminium ; tourne très vite, attention aux projections de copeaux, port de lunettes obligatoire. Cordialement. 09/03/10
09 mars 2010 à 12:42
forum consulter ce sujet Comment couper une porte aluminium sur le forum Divers

Il existe dans les grands magasins de bricolage, des colles de couleur servant à coller les fausses briques, peut être est-ce la solution ? Cordialement 09/03/10
09 mars 2010 à 12:38
forum consulter ce sujet Réparer jarres en terre cuite sur le forum Divers

Si votre boîte en plastique n'est pas étanche, changez la en optant pour un grand toperwear et assez haut, en plus avec le couvercle tout sera étanche. Cordialement 09/03/10
09 mars 2010 à 12:35
forum consulter ce sujet Rendre étanche le coffret d'une litière pour chat sur le forum Divers

Selon la configuration de votre maison, il va être difficile de vous répondre, Faites faire différents devis avec différentes sociétés. Et à vous de choisir. Il existe différentes marques. ALDES, FRANCE-AIR, UNELVENT, faites un tour dans le rayon ventilation de votre magasin de bricolage, ou internet, et vous aurez presque tous les modèles. Cordialement 09/03/10
09 mars 2010 à 12:29
forum consulter ce sujet Quelle VMC choisir sur le forum Divers

Regarder les réponses n°1 et 2 question 4878, vous aurez la réponse à la vôtre.
Cordialement. 09/03/10
09 mars 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Précautions à prendre avant de changer tuyaux d'eau chaude et froide sur le forum Plomberie

L'alimentation d'eau doit être bouchée. Vérifiez en démontant. Cordialement.
09 mars 2010 à 12:05
forum consulter ce sujet L'arrivée d'eau du Sanibroyeur ne se fait plus sur le forum Plomberie

Oui en mettant des flexibles de chauffage, ils sont plus résistants. Cordialement. 09/03/10
09 mars 2010 à 12:01
forum consulter ce sujet Branchement tuyau flexible et chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Rappelez votre installateur d'urgence, il y a peut-être des résidus de monoxyde de carbone ou de gaz, cela est dû à une mauvaise ventilation. Votre cheminée est-elle bonne et tubée pour l'évacuation des gaz ?
Donc, travaux effectués dans les règles de l'art. Danger pour vous et vos proches.
Cordialement,
09 mars 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Odeur désagréable qui provient d'une chaudière au gaz Oertli sur le forum Chauffage

Il doit être fixé sur un support au mur. En regardant derrière le radiateur, au-dessus, il doit y avoir deux vis, 1/4 de tour, les tourner, pencher le radiateur et le décrocher. En ayant préalablement coupé le courant. Cordialement,
09 mars 2010 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème pour enlever radiateur électrique Noirot du mur sur le forum Chauffage

Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce forum. Tapez "tubage cheminée" dans la recherche et vous aurez les réponses que vous souhaitez. Cordialement,
09 mars 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Problème diamètre de gainage pose insert sur le forum Chauffage

Relève de chaudière veut dire, qu'en dehors des limites de fonctionnement de la PAC, températures très basses extérieures, votre chaudière classique va aider celle-ci à chauffer l'eau du chauffage.
Ce qui est insignifiant au point de vue consommation gaz ou autres produits fossiles.
EDF, peut vous effectuer un bilan de consommation en comparaison fioul, gaz, PAC.
L'avantage aussi de la relève de chaudière, est que si une ou l'autre tombe en panne vous n'êtes pas complètement pris au dépourvue. Si d'autres questions. Merci aux autres internautes. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:48
forum consulter ce sujet Des avis sur pompe à chaleur seraient les bienvenues sur le forum Chauffage

Pas très facile à déterminer. Essayer de nous renseigner un peu plus. Une vibration ? Comme un bruit de psitt dans l'appareil ? Ou autres. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Panasonic: pb avec un split sur le forum Chauffage

La PAC est comme une chaudière classique, elle est programmée pour maintenir une température d'eau et non pour réguler la température des pièces de la maison.
En matière d'économie, non, il n'est pas préférable d'arrêter la PAC, pour la démarer ensuite, cela coûterait plus cher de tout remonter en température et l'eau et la maison.
Donc il est normal que la PAC soit moins en demande étant donné que la régulation intérieure est à 19°C, au lieu de 21°C. Laisser comme ça, elle a l'air de fonctionner correctement. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:24
forum consulter ce sujet Régulation sur pompe à chaleur Ciat sur le forum Chauffage

Quelle est la référence, type, puissance, de la PAC ? Le disjoncteur PAC installé ?
Je pourrai peut-être vous aider avec ces quelques renseignements. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:13
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin qui fait disjoncter sur le forum Chauffage

Vous voulez faire quoi exactement ? Temporiser l'allumage ? Cela doit pouvoir se faire simplement avec le détecteur, question de réglage.
Ou si j'ai bien compris, vous voulez allumer pendant un temps donné avec une horloge, et une fois l'horloge coupée, le détecteur reprend sa fonction première.
Donc si le détecteur est muni d'un contact sec, oui cela est possible, attention que le contact puisse supporter l'ampérage de ou des ampoules.
Ci-joint un petit schéma simple, et bien vérifier l'alimentation et si le contact n'est pas déjà alimenté par le neutre, sinon disjonction. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema branchement electrique allumage temporise
Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement sur le forum Électricité