Bonjour.

Je comprend votre inconfort, en fait c'est une question de débit d'air, si pas assez risque de montée en température trop haute sur votre échangeur et risque de panne et inversement en mode froid risque de prise en glace.
Je vois beaucoup de monde très déçu par ces systèmes type Air-zone, perso j'en ai dépanné pas mal mais jamais trop de solutions, perso nous conseillions un appareil par pièce ce qui évitait tous ces problèmes, ou tout du moins diviser par plusieurs appareils.
On à moins de problèmes avec un multi et des consoles ou muraux, car températures indépendantes.
20 janvier 2025 à 11:11
forum consulter ce sujet Fonctionnement gainable Daikin airzone demande faible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les dégivrages tout est lié, température extérieure, réglages usine, températures demandées.... plus il fait froid afin d'optimiser le rendement et la température intérieure, les dégivrages plus fréquents sont nécessaires, afin "d'absorber" le maximum de "calories" en extérieur, donc plus il y a du passage d'air meilleurs est l'échange.
Par contre si dégivrages toutes les 5 minutes risque de manque de gaz.
Pour votre pièce de en L ce qui n'est pas évidant à chauffer, mettre le volet à l'horizontal fixe et vitesse de ventilation à fond.
Cela dépend aussi du l'implantation de votre UI.
20 janvier 2025 à 11:03
forum consulter ce sujet Chauffage PAC AIR-AIR Mitsubishi vitesse ventilation sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Si il y a beaucoup de cycles de dégivrage d'après vos observations seraient inhabituels, précurseur de manque de gaz.
20 janvier 2025 à 10:50
forum consulter ce sujet Erreur F3-01 PAC Daikin EAVZ-D6V sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47
forum consulter ce sujet Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
20 janvier 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Gainable Daikin givre sur le forum Climatisation

Bonjour, pour moi, ce n'est pas une solution.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
18 janvier 2025 à 18:07
forum consulter ce sujet Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ? sur le forum Climatisation

Bonjour, il est évident qu'un manque de gaz peut poser un problème de dégivrage, surtout s'il faut effectuer un complément de gaz.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
18 janvier 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour, en règle générale, si vous ne pouvez pas changer un paramètre, c'est que ce paramètre ne peut être changé car il s'agit d'un paramètre d'usine.
Je pense qu'il y a un problème de carte de votre UI.
Si votre installation est récente, elle est garantie par le constructeur si elle a été mise en service par un professionnel.
18 janvier 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C sur le forum Climatisation

Bonjour, tout est dit.
18 janvier 2025 à 10:44
forum consulter ce sujet Bruit split Toshiba par température négative sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez mettre le volet au maximum à la verticale, et il est certain que la mezzanine n'arrange rien.
Citation :
J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
E t c'est une bonne idée.
18 janvier 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
18 janvier 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai du mal à trouver cette référence, acheté sur internet ?
17 janvier 2025 à 16:20
forum consulter ce sujet Quadrisplit Général défaut led A clignotes 11 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet même problème avec une commande de télé.
17 janvier 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Arrêt climatiseur Daikin ATXB25C2V1B 20216 J009525 sur le forum Climatisation

Bonjour, éventuellement appeler la plateforme Toshiba.
17 janvier 2025 à 16:00
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bravo, perso j'ai jamais réussit même sur un établit.
17 janvier 2025 à 15:58
forum consulter ce sujet Remplacement roulements moteur turbine Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
17 janvier 2025 à 15:54
forum consulter ce sujet Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque
grave faute professionnel.
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
17 janvier 2025 à 11:40
forum consulter ce sujet Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori sur le forum Climatisation

Bonjour, mauvaise correction, pas un logiciel, un plog sur la carte une sorte de résistance à un emplacement déterminé.
17 janvier 2025 à 09:39
forum consulter ce sujet Panne PAC Daikin Altherma défaut J1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne connais pas les codes d'accès usine, éventuellement appeler la plateforme constructeur.
Et si vous pouvez nous transmettre la méthode cela pourrait aider d'autres internautes.
Merci d'avance.
17 janvier 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Réglage avancé clim Panasonic PACI ELITE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce sont des moteurs serties, pour l'ouvrir il est obligé de le cassé, prévoir le remplacement complet par une pièce d'origine.
17 janvier 2025 à 09:33
forum consulter ce sujet Remplacement roulements moteur turbine Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez deux UI l'une en face de l'autre ?
"Sous puissance ? Réglage à faire ?" ce sont des suppositions.
29°C en soufflage c'est très peu.
Par contre le delta T°C étant d'usine de + ou - 2°c il est normal que l'UI ne se coupe pas.
17 janvier 2025 à 09:31
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la configuration d'usine n'a pas été déréglée ou modifié, certaine un problème de reprise d'air, c'est la sonde de L'UI qui gère les différents démarrages en fonction de votre demande.
Le trou de passage des tube à t'il été bien bouché ? sous puissance ? réglage à faire ?
16 janvier 2025 à 18:20
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est du Fujitsu ?
16 janvier 2025 à 18:16
forum consulter ce sujet Quadrisplit Général défaut led A clignotes 11 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je me souviens qu'il est nécessaire d'installer un logiciel sur la nouvelle carte, qui doit être commandé avec celle-ci.
Sinon, le fonctionnement ne sera pas possible.
16 janvier 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Panne PAC Daikin Altherma défaut J1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il va falloir par commencer de changer de commande par une neuve, car pour l'instant on se sait pas trop dans quel état de mode de fonctionnement vous êtes, froid ? chaud ? quelle température ?
16 janvier 2025 à 17:57
forum consulter ce sujet Arrêt climatiseur Daikin ATXB25C2V1B 20216 J009525 sur le forum Climatisation

Bonjour.

On essaie de vous donner des réponses à vos questions par morceaux qui deviennent des affirmations, si vous avez décidé que c'était le mieux pour tel ou tel matériel comme je l'ai dit, allez-y.

Par expérience un bilan thermique est le mieux pour déterminer une installation, cela est payant et prend beaucoup de temps. Exposition, NSEO, isolation, la région, etc.
Et je me suis toujours refusé d'installer une marque bas de gamme si pour avoir un client insatisfait et revenir maintes fois sur ce type de matériel.
Ce que nous vous donnons est simplement un ratio et donc aucune garantie de la bonne puissance, et ce que vous voulez faire aussi.
A vous de voir.
15 janvier 2025 à 17:55
forum consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous essayé en ouvrant le volet et appuyer sur le bouton "mode" ?
15 janvier 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème chauffage pompe à chaleur Hitachi RAK 35NH5 sur le forum Climatisation

C'est une clim neuve ?
15 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
15 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
15 janvier 2025 à 13:40
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Allez-y et tenez-nous au courant.
15 janvier 2025 à 13:39
forum consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un les photos montre un appareil un peu vieux, plaques rouillées, corrodées, la couleur du cuivre peut être normal.
Si vous avez percé les tubes, il est certain que le gaz ne va pas resté longtemps, et aucun fonctionnement, si une crosse est percée c'est réparable, mais il faut savoir souder à l'argent.
Vous vous êtes lancé dans une grande aventure d'occasion.
15 janvier 2025 à 11:20
forum consulter ce sujet Corrosion sur radiateur fuite sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis étonné de ce retour, Daikin ayant pignon sur rue dans ce domaine, les pièces sont normalement distribuées comme Mitsubishi électrique 10 ans, et est notamment une très bonne marque.
A savoir que les pièces sont garanties 2 ans et le compresseur 5 ans chez Daikin.
15 janvier 2025 à 11:14
forum consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, Midea n'est pas le top comme matériel.
Et effectivement , 8.8 kW (30000 Btu) de puissance pour 70m² ça fait beaucoup. Un 5 ou 6.kW devrait suffire, et ne sera que mieux pour votre porte monnaies.
Et 1200 W sous les combles suffit pour chauffer tous les combles, garder le et ne faites pas les travaux.
Et il devrait faire frais l'été. Très bien isolé.
15 janvier 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
14 janvier 2025 à 15:02
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, il y a des réglages à effectuer, loi d'eau, horaires, température etc...
14 janvier 2025 à 14:59
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA sur le forum Climatisation

Bonjour, à savoir, qu'il y a une perte de puissance sur un multi, surtout avec 6 UI.
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
14 janvier 2025 à 10:26
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum Climatisation

Bonjour, c'était simplement un complément d'information par rapport aux réponses question 7036 il se pourrait qu'il y ai un manque de gaz (?) et vous ne sentirez rien à l'odeur.
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?

14 janvier 2025 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
13 janvier 2025 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
13 janvier 2025 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour, éventuellement faire une recherche sur ce forum.
13 janvier 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Splits programmation via MelCloud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
13 janvier 2025 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'y aurait t'il pas des potentiomètres à mettre en position 1 ou 0 par exemple sur cette carte ?
13 janvier 2025 à 08:19
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AR35 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est logique étant donnée que la chaleur monte d'installer cette sonde vers le bas ou tout du moins éloigner celle-ci le plus loin possible de du contact de la batterie.
13 janvier 2025 à 08:16
forum consulter ce sujet Déplacer sonde UI climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il aurait été préférable de conserver les références.
Je suis d'accord avec casimir-isere, le fluide continue de circuler même lorsque l'UI est arrêtée, ce qui empêche la ventilation et fait augmenter la température sur la sonde. Il s'agit donc d'un fonctionnement normal.
13 janvier 2025 à 08:14
forum consulter ce sujet Température inexacte splits Panasonic Nanoe X sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est une solution.
13 janvier 2025 à 08:09
forum consulter ce sujet Clim Airton bisplit neuve arrêt en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
10 janvier 2025 à 09:30
forum consulter ce sujet Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le problème est d'avoir la bonne hauteur des blocs, afin d'éviter de déformer trop les tubes dans le groupe.
Vous pouvez éventuellement, "antivibratile" ou "plot anti vibratiles" sur internet.
Chez le distributeur Aldes peut être (?)
10 janvier 2025 à 09:16
forum consulter ce sujet Recherche Silent bloc UE Fujistu Atlantic AOYGllcc sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi voulez-vous les remplacer ?
C'est le genre de pièce que l'on ne remplace pas, au contraire car souvent les constructeurs ne livrent pas les Silent blocs des compresseurs, nous les réutilisons en cas de remplacement compresseur, ça dure des années.
09 janvier 2025 à 19:08
forum consulter ce sujet Recherche Silent bloc UE Fujistu Atlantic AOYGllcc sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
08 janvier 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa sur le forum Climatisation