Re bonjour.
Je m'excuse, je m'aperçois que le code U4 apparait sur le test télécommande.
Le problème provient peut-être de l'unité extérieure ?
Merci de m'éclairer.
Je m'excuse, je m'aperçois que le code U4 apparait sur le test télécommande.
Le problème provient peut-être de l'unité extérieure ?
Merci de m'éclairer.
25 janvier 2019 à 12:30

Bonjour.
Apparemment la sonde fonctionne comme l'ancienne que j'ai changée inutilement.
Si je chauffe, la résistance diminue sur les 2 (je lis 11 à 12 Kohms à 20°c environ).
Il y a sans doute un problème sur la carte.
Je signale que la carte du module extérieur a été changée suite à code erreur U4.
Daikin modèle : RXN50MV1B
Merci.
Apparemment la sonde fonctionne comme l'ancienne que j'ai changée inutilement.
Si je chauffe, la résistance diminue sur les 2 (je lis 11 à 12 Kohms à 20°c environ).
Il y a sans doute un problème sur la carte.
Je signale que la carte du module extérieur a été changée suite à code erreur U4.
Daikin modèle : RXN50MV1B
Merci.
25 janvier 2019 à 09:06

Bonjour à tous.
Mon climatiseur réversible Daikin ne s’arrête plus à la température programmée sur la télécommande et continue à chauffer.
Module intérieur modèle : RX50MV1B
J'ai changé la sonde pas de changement et pas de code erreur.
N'étant pas un pro où chercher ?
Merci.
Mon climatiseur réversible Daikin ne s’arrête plus à la température programmée sur la télécommande et continue à chauffer.
Module intérieur modèle : RX50MV1B
J'ai changé la sonde pas de changement et pas de code erreur.
N'étant pas un pro où chercher ?
Merci.
20 janvier 2019 à 19:18

Bonjour à tous.
Comment faut-il tester les défauts d'isolement sans démontage important vu le nombre de fils sur les fiches ?
Ensuite je pense que la carte intérieure est HS.
En effet je m’aperçois que lorsque je remets la tension le volet intérieur s'ouvre puis se referme, en mode clim le ventilo intérieur démarre légèrement puis tout s’arrête et le voyant vert clignote.
Je n'ai plus de tension entre les 3 fils reliant les 2 unités.
Merci pour de nouvelles suggestions.
Comment faut-il tester les défauts d'isolement sans démontage important vu le nombre de fils sur les fiches ?
Ensuite je pense que la carte intérieure est HS.
En effet je m’aperçois que lorsque je remets la tension le volet intérieur s'ouvre puis se referme, en mode clim le ventilo intérieur démarre légèrement puis tout s’arrête et le voyant vert clignote.
Je n'ai plus de tension entre les 3 fils reliant les 2 unités.
Merci pour de nouvelles suggestions.
13 novembre 2018 à 12:11

Bonjour
J'ai changé les 2 cartes et je n'ai pas de coupure sur le câblage entre les 2 unités (ext, int).
L'installateur a fait faillite impossible de le contacter.
Peut-il exister une autre cause au défaut U4 ?
Merci d'avance pour de nouvelles solutions. Ma clim a 4 ans.
J'ai changé les 2 cartes et je n'ai pas de coupure sur le câblage entre les 2 unités (ext, int).
L'installateur a fait faillite impossible de le contacter.
Peut-il exister une autre cause au défaut U4 ?
Merci d'avance pour de nouvelles solutions. Ma clim a 4 ans.
09 novembre 2018 à 09:26

Merci PL pour la réponse.
Il n' y a pas d'erreur de câblage et pas de coupure dans les fils.
J'ai même relié les 2 unités avec un câble extérieur sans résultat.
Je recherche toujours la panne U4 sur la télécommande.
Il n' y a pas d'erreur de câblage et pas de coupure dans les fils.
J'ai même relié les 2 unités avec un câble extérieur sans résultat.
Je recherche toujours la panne U4 sur la télécommande.
08 novembre 2018 à 09:55

Bonjour à tous.
Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus.
Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication).
Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé la carte intérieure : aucun résultat.
Mon installateur n'existe plus. J'ai vérifié la tension, le câblage entre les 2 unités c'est normal.
Je me suis résolu malgré le prix à changer la carte extérieure pensant résoudre le problème.
Hélas rien n'a changé.
Retour à la case départ : Le voyant clignote en vert même code U4 aucune réaction de la machine.
J'attends de bons conseils, merci d'avance.
Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus.
Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication).
Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé la carte intérieure : aucun résultat.
Mon installateur n'existe plus. J'ai vérifié la tension, le câblage entre les 2 unités c'est normal.
Je me suis résolu malgré le prix à changer la carte extérieure pensant résoudre le problème.
Hélas rien n'a changé.
Retour à la case départ : Le voyant clignote en vert même code U4 aucune réaction de la machine.
J'attends de bons conseils, merci d'avance.
06 novembre 2018 à 12:32