La moralité de l'histoire est que : L'ancien circuit de chauffage doit être désemboué.
Ne conserver des robinets thermostatiques que dans la cuisine et les chambres tous les autres grands ouverts.
Régules avec la loi d'eau et remplacer les radiateurs trop faibles.
Respecter la règle du débit fonction des caractéristiques du constructeur.
Cette règle ne permet pas d'utiliser des tubes multicouches de 25 mm même avec une PAC de 6 kW !
Pour ma part la cause est entendue ma PAC en respectant ces règles, fonctionne admirablement bien ce à quoi elle est destinée.
Ne conserver des robinets thermostatiques que dans la cuisine et les chambres tous les autres grands ouverts.
Régules avec la loi d'eau et remplacer les radiateurs trop faibles.
Respecter la règle du débit fonction des caractéristiques du constructeur.
Cette règle ne permet pas d'utiliser des tubes multicouches de 25 mm même avec une PAC de 6 kW !
Pour ma part la cause est entendue ma PAC en respectant ces règles, fonctionne admirablement bien ce à quoi elle est destinée.
26 décembre 2022 à 18:01

La cause est entendue.
La formule du débit avec les donnée constructeur donne :10000/1.16/10 = 862 l/h soit un débit compatible avec un multicouche de 32 (1100 l/h) en remplacement du 25 (530 l/h).
Le remplacement est programmé demain mardi !à suivre...
La formule du débit avec les donnée constructeur donne :10000/1.16/10 = 862 l/h soit un débit compatible avec un multicouche de 32 (1100 l/h) en remplacement du 25 (530 l/h).
Le remplacement est programmé demain mardi !à suivre...
19 décembre 2022 à 15:26

La vitesse est variable 15/16 l/mn à 23/24 l/mn le 25 mm en multicouche correspond plus à 20mm.
C'est insuffisant le diamètre 32 en multicouche passerait le diamètre à 25 mm et il aurait été possible d'atteindre les 25 l/mn.
Les dépôts sur la paroi du tube créent une rugosité après la saison de chauffe.
Ce qui explique que le problème surgit la saison suivante, c'est pourquoi le diamètre ne doit pas être trop juste dès le départ.
C'est insuffisant le diamètre 32 en multicouche passerait le diamètre à 25 mm et il aurait été possible d'atteindre les 25 l/mn.
Les dépôts sur la paroi du tube créent une rugosité après la saison de chauffe.
Ce qui explique que le problème surgit la saison suivante, c'est pourquoi le diamètre ne doit pas être trop juste dès le départ.
18 décembre 2022 à 22:21

Merci de votre participation.
Le filtre intérieur peu sale a été nettoyé.
Le tuyau dont je parle relie l'unité intérieure au ballon (multicouche Diam 25 ext), les 2 principes de raccordement (en série ou avec ballon tampon + accélérateur) n'améliore pas le débit.
Ce qui conforte le défaut de diamètre du tuyau multicouche beaucoup trop faible.
Poursuivant mes recherches j'ai trouvé le justificatif de mon diagnostic.
Par le calcul suivant la formule Qv = P/ (1.16x (T1-T2)) P et T donnée constructeur.
Dans mon cas Qv = 25l/mn x 60= 1500 l/h
Entre autre ce qui donne une puissance de 1500x5.8 =8,700 kw non vérifié faute de données constructeur.
La solution est de remplacer ce tuyau de 25 par du 40 qui autoriserait un débit de 32 l/mn.
Le filtre intérieur peu sale a été nettoyé.
Le tuyau dont je parle relie l'unité intérieure au ballon (multicouche Diam 25 ext), les 2 principes de raccordement (en série ou avec ballon tampon + accélérateur) n'améliore pas le débit.
Ce qui conforte le défaut de diamètre du tuyau multicouche beaucoup trop faible.
Poursuivant mes recherches j'ai trouvé le justificatif de mon diagnostic.
Par le calcul suivant la formule Qv = P/ (1.16x (T1-T2)) P et T donnée constructeur.
Dans mon cas Qv = 25l/mn x 60= 1500 l/h
Entre autre ce qui donne une puissance de 1500x5.8 =8,700 kw non vérifié faute de données constructeur.
La solution est de remplacer ce tuyau de 25 par du 40 qui autoriserait un débit de 32 l/mn.
18 décembre 2022 à 11:04

Bonjour,
La modification des raccordements sur le ballon a été faite.
Un circulateur alimente le circuit de chauffage commandé par thermostat.
La PAC régule sur sa pente d'eau.
Cela fonctionne mais n'améliore pas le débit maximum il reste à 23/24 l/mn pour 25 préconisé.
C'est loupé de peu.
La PAC a fait une saison de chauffe 2021/22 mais ne repart pas.
Ce qui me laisse croire à un encrassement du capteur de débit si sa technologie est à palette ?
A un défaut de perte charge par la tuyauterie (multicouche de 25mm ext) qui raccorde l'installation de chauffage sur une longueur A/R de 16.5 m.
Elle dégivre mais ne repart pas toujours.
Ce n'est pas viable de défaut s'actionne 2/3 fois par jour !
La modification des raccordements sur le ballon a été faite.
Un circulateur alimente le circuit de chauffage commandé par thermostat.
La PAC régule sur sa pente d'eau.
Cela fonctionne mais n'améliore pas le débit maximum il reste à 23/24 l/mn pour 25 préconisé.
C'est loupé de peu.
La PAC a fait une saison de chauffe 2021/22 mais ne repart pas.
Ce qui me laisse croire à un encrassement du capteur de débit si sa technologie est à palette ?
A un défaut de perte charge par la tuyauterie (multicouche de 25mm ext) qui raccorde l'installation de chauffage sur une longueur A/R de 16.5 m.
Elle dégivre mais ne repart pas toujours.
Ce n'est pas viable de défaut s'actionne 2/3 fois par jour !
17 décembre 2022 à 19:04

Bonjour.
Les pertes de charge du circuit chauffage trop importantes ne permettent pas la PAC de respecter le débit pour refroidissement/dégivrage de 25l/mn minimum.
Solution en attente et préconisée par l'installateur :
Découpler le réseau chauffage de celui de la PAC dans le ballon tampon.
Les débits du réseau chauffage sera stable alors que celui de la PAC sera variable selon le protocole constructeur.
L'installateur est dans l'attente de validation de Daikin pour réutiliser le ballon de 25l installé.
Les pertes de charge du circuit chauffage trop importantes ne permettent pas la PAC de respecter le débit pour refroidissement/dégivrage de 25l/mn minimum.
Solution en attente et préconisée par l'installateur :
Découpler le réseau chauffage de celui de la PAC dans le ballon tampon.
Les débits du réseau chauffage sera stable alors que celui de la PAC sera variable selon le protocole constructeur.
L'installateur est dans l'attente de validation de Daikin pour réutiliser le ballon de 25l installé.
12 décembre 2022 à 14:25

Bonjour.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14DV3 couplée à ETVH 16S18 D6V.
Cette mise en défaut est apparue à la remise en route du chauffage.
Le dégivrage commence mais par défaut de débit < 25l/mn met la PAC à l'arrêt.
La coupure de l'alimentation au disjoncteur est nécessaire pour la faire redémarrer.... jusqu’à la prochaine...
Il me semble que la PAC a un défaut de conception j'arrive à 24l/mn ce qui est suffisant mais pas conforme à la programmation...
Merci.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14DV3 couplée à ETVH 16S18 D6V.
Cette mise en défaut est apparue à la remise en route du chauffage.
Le dégivrage commence mais par défaut de débit < 25l/mn met la PAC à l'arrêt.
La coupure de l'alimentation au disjoncteur est nécessaire pour la faire redémarrer.... jusqu’à la prochaine...
Il me semble que la PAC a un défaut de conception j'arrive à 24l/mn ce qui est suffisant mais pas conforme à la programmation...
Merci.
12 décembre 2022 à 10:52

Bonjour.
Pour plus de précision, la PAC est raccordée sur une vieille installation (1980).
Les radiateurs sont assez volumineux pour fonctionner en basse température (35/45°c).
Donc avec un COP de 4 moyen ce qui est très satisfaisant.
Elle est alimentée par des panneaux solaires 3kwc.
Quand l’incident se produit le Madoka (commande extérieure) clignote rouge j'effectue une réinitialisation en effectuant une coupure d'alimentation par le disjoncteur.
La PAC redémarre !!
La notice technique donne les courbes ESP et indique un débit de 25 l/mn pendant l'opération de dégivrage du chauffage.
D'autre part cette courbe indique pour une plage de fonctionnement normal un débit de 10< débit <15 l/ mn.
Pour plus de précision, la PAC est raccordée sur une vieille installation (1980).
Les radiateurs sont assez volumineux pour fonctionner en basse température (35/45°c).
Donc avec un COP de 4 moyen ce qui est très satisfaisant.
Elle est alimentée par des panneaux solaires 3kwc.
Quand l’incident se produit le Madoka (commande extérieure) clignote rouge j'effectue une réinitialisation en effectuant une coupure d'alimentation par le disjoncteur.
La PAC redémarre !!
La notice technique donne les courbes ESP et indique un débit de 25 l/mn pendant l'opération de dégivrage du chauffage.
D'autre part cette courbe indique pour une plage de fonctionnement normal un débit de 10< débit <15 l/ mn.
12 novembre 2022 à 09:32

Bonjour.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14D3 avec ballon monobloc installée fin novembre 2021.
En dehors de ce code d'erreur elle fonctionne bien.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14D3 avec ballon monobloc installée fin novembre 2021.
En dehors de ce code d'erreur elle fonctionne bien.
12 novembre 2022 à 09:08

Bonjour.
Après la pause estivale, la PAC se met en défaut de débit minima pendant l'opération de refroidissement / dégivrage.
Après réinitialisation par coupure de l'alimentation du disjoncteur tout redevient normal !
L'installation aura 1 an fin novembre 2022.
Quelle est l'origine de cette panne ? Merci.
Après la pause estivale, la PAC se met en défaut de débit minima pendant l'opération de refroidissement / dégivrage.
Après réinitialisation par coupure de l'alimentation du disjoncteur tout redevient normal !
L'installation aura 1 an fin novembre 2022.
Quelle est l'origine de cette panne ? Merci.
11 novembre 2022 à 09:59