Merci Barbaa pour cette indication.

Oui, j'ai depuis récupéré une documentation plus détaillée sur la chaudière.
Je vais fermer demain les arrivées.
J'ai constaté que la chaudière régulait seule la pression.
Cependant, quand elle chauffe et que la pression approche la zone rouge, le surplus doit partir à l'égout.
Ce n'est pas très rentable.

Par contre, comment vérifier la vanne 3 voies ?
J'ai vu sur la documentation qu'il y avait un filtre chauffage indiqué F3.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le démonter pour voir son état ?
Est-ce qu'un embouage pourrait jouer sur la vanne 3 voies ?
En effet, quand j'ai raccordé mon sèche-serviette, j'ai d'abord purgé les 2 tuyaux de chauffage qui étaient en attente avec des bouchons (tuyaux en EPR, je précise).
Et j'ai bien fait car ce qui en est sorti au début n'était pas très "propre"... c'est le moins que l'on puisse dire.

Dans l'attente de vous lire, je vous remercie.
31 octobre 2024 à 00:52
forum consulter ce sujet Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta sur le forum Chauffage

Bonjour à tous.
Je rencontre un soucis avec ma chaudière Niagara Delta.

En effet lorsque je tire de l'eau chaude (ECS) lors de la douche par exemple, ou pour laver de la vaisselle,
j'ai les radiateurs qui deviennent brulants ....!
Pourtant le thermostat n'a pas déclenché le chauffage, la température de consigne de la pièce n'est pas atteinte.
Avez-vous une idée ou une piste sur quoi vérifier ?

il faut préciser que j'ai installé un sèche serviette sur le circuit de chauffage, et que j'ai du légèrement purger le circuit de chauffage pour faire descendre la pression avant de raccorder le sèche serviette ...
Depuis l'installation la pression est de nouveau au milieu entre les 2 zones rouges du manomètre.

Question complémentaire, les 2 vannes (grises) d'arrivée d'eau situées sous la chaudière et qui permettent de remplir le circuit de chauffage doivent-elle rester ouvertes en permanence ou pas ?

D'avance merci pour vos réponses.
Alain.
29 octobre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir.
oui il s'agit d'une clim réversible, mais à l'époque sur le carton ils indiquaient déjà inverter ....
Donc, après un démontage de "l'habillage" de l'unité extérieur dans des conditions difficiles ... la tête en bas .... :-)
J"ai pu accéder au condensateur de démarrage. (CBB65)
en voici la photo:

Pendant que j'y étais j'ai fait des photo de la référence du ventilateur (Galanz GAL6P28A-KWD), et de son condensateur (noir) CBB61, 2uf, 450v,
situé juste en dessous du CBB65
Et pour terminer la référence de la vanne 4 voies

Du coup, suite au remplacement du condensateur CBB65, la clim refonctionne de nouveau.
Je n'ai pas pu retrouver exactement le même pour me dépanner par cette chaleur.
Je n'ai pu installer qu'un condo 40 / 85 /21, donc meilleur pour la température haute (85 au lieu de 70) mais de classe B (10000 heures) au lieu de la classe A (30000 heures) du précédent.
Et ce n'est plus un modèle en aluminium avec de l'huile végétale....
Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, l'avenir nous le dira....

Voila... bonne journée à toutes et tous...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20220716 140359 2


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220716 115503 220220716 111239 220220716 110133 2

19 juillet 2022 à 00:58
forum consulter ce sujet Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour à toutes et tous.

Pour faire suite à un précédent sujet identique, je ne savais pas si je devais compléter un échange identique ou poser une nouvelle question ?
J'ai commenté le sujet précédent et je poste également cette question.
Je laisse les modérateurs du site juger de la meilleure démarche.
Voici ma question, en lien avec ce sujet : Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH

Bonjour à tous.
De retour sur le site après une ancienne panne de réception infrarouge, ma clim Firstline FCS12000CH (inverter clim/chaud) après de bons et loyaux services, me pose le même souci que vous.
Aucune led ne clignote, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne également, mais le compresseur ne démarre pas, et un ronflement sourd, comme une tentative de démarrage se fait entendre à espaces réguliers.
La climatisation ne fait donc pas de froid.
Je pense donc comme vous à un souci sur le condensateur (comme traité sur le sujet en lien mentionné plus haut).

Cependant l'unité extérieure étant difficile d'accès, l'un de vous aurait-il des photos de l'emplacement du condo ? et des éléments/vis à démonter pour y accéder ?
Peut-on y accéder et le changer depuis la trappe latérale ou arrive le câblage électrique ?
Ou faut-il absolument démonter des éléments du carter de l'unité extérieure ?
D'avance merci pour vos réponses.

Voici les caractéristiques des 2 modèles de cette clim.
La FCS12000CH dont il est question et la FCS12000 qui ne fait que du froid

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
caracteristiques fcs12000ch et fcs12000

14 juillet 2022 à 16:43
forum consulter ce sujet Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.
De retour sur le site après une ancienne panne de réception infrarouge, ma clim Firstline FCS12000CH (inverter clim/chaud) après de bons et loyaux services, me pose le même souci que vous.
Aucune led ne clignote, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne également, mais le compresseur ne démarre pas, et un ronflement sourd, comme une tentative de démarrage se fait entendre à espaces réguliers.
Je pense donc comme vous à un souci sur le condensateur.
Cependant l'unité extérieure étant difficile d'accès, l'un de vous aurait-il des photos de l'emplacement du condo ? et des éléments/vis à démonter pour y accéder ?
Peut-on y accéder et le changer depuis la trappe latérale ou arrive le câblage électrique ?
Ou faut-il absolument démonter des éléments du carter de l'unité extérieure ?
D'avance merci pour vos réponses.
14 juillet 2022 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème démarrage compresseur climatisation Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Merci Dom pour cette réponse.
Pour le moment, tout re-fonctionne correctement, depuis que j'ai repris les soudures de la platine IR...
Je vais faire en sorte de récupérer un récepteur IR comme vous le proposez ... au cas où la panne surviendrait de nouveau.
Sinon, pour information j'ai trouvé la platine complète (neuve) sur un site chinois pour une trentaine d'euros (port compris)...
En fait cette même platine est également montée dans des clim de marques bien connues...
Comme quoi....
Je n'ai pas encore commandé cette platine tant que tout fonctionne correctement...
On verra bien si cela fonctionne normalement encore longtemps ?
Merci à tous pour votre aide.
Et bonne année 2014 à vous.
03 janvier 2014 à 21:23
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous.
Pas de proposition de "référence" pour que je puisse acheter ou commander un récepteur IR de "secours" en cas de problème ?
D'avance merci.
28 décembre 2013 à 02:23
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Oui merci Dom.
Effectivement j'ai parlé de diode IR, je voulais dire récepteur IR.
Si le problème venait à se reproduire, je peux le remplacer par n'importe quel autre ?
A partir du moment où l'ordre des broches sont les mêmes ?
Vous n'avez pas une référence à me communiquer ?

A la vue des photos (capteur Ir clim et platine infrarouge), quelqu'un saurait-il me donner la référence du composant (récepteur IR) actuel, si je veux en acheter un neuf ?

N. B. : Pour ce qui est des problèmes de connecteurs j'ai déjà vérifié.
Merci.
26 décembre 2013 à 12:56
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Du nouveau. J'avais donc environ 5V au niveau de l'alimentation + - de la platine infrarouge.
Mais en voulant prendre les mesures au niveau de la broche signal, lorsque j'ai utilisé la télécommande en même temps, la clim s'est mise en route ! (je n'ai pas eu le temps de mesurer correctement la tension à la borne du signal). Elle recevait de nouveau correctement les infos de la télécommande !
J'ai débranché la clim pour la journée, et en reprenant les mesures ce soir sur la borne signal, cette fois la tension mesurée varie aux alentour de 2V... mais la clim ne réagissait plus aux ordres de la télécommande ! huffy
Je viens de démonter la platine infra-rouge. Et j'ai repris les soudures. Et je viens de dessouder la protection métallique de la diode IR, pour relever la valeur.
Je viens de rebrancher la platine IR, et cette fois la tension à la borne signal est entre 4,8V et 4.91 en permanence ! Avec des fluctuations si j'utilise la télécommande.
Au dos de la diode IR il est annoté 2719 3F 0520.
Le condo est un chimique 50v 1ùFavec une plage -40 +85°C.
Si ça vous dit quelque chose dans le diagnostic ?
Pour l'instant tout re-fonctionne normalement ?? shocked
De plus je viens de me rendre compte que le mouvement d'initialisation du volet d'air au démarrage (cycle d'ouverture et fermeture) ou à l’arrêt de la clim (lorsqu'il se referme après un certain délai) est beaucoup plus rapide !! Le moteur pas à pas qui le commande va beaucoup plus vite.
Une idée ?


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
platine infrarouge

26 décembre 2013 à 00:57
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour à vous.
Pas eu le temps de faire les mesures sur le capteur IR.
Mais cependant j'ai fait 2 photos de la platine IR en question.
Effectivement c'est assez facile de repérer les broches mentionnées par DOM sur le capteur.
Elles sont indiquées sur la photo. titter


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
capteur ir climplatine ir clim

24 décembre 2013 à 11:58
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Merci PL pour cette remarque également.

Concernant la télécommande elle est ok, test déjà fait.
Et concernant le récepteur, il n'y a pas eu d'eau à cet endroit (regardez la photo 06) où il est présent sur la droite des 3 diodes. Il est en hauteur.
Mais je vais tout de même le contrôler comme me l'a indiqué DOM.
Concernant la fuite j'ai l'impression qu'une des sondes ne jouait plus son rôle et la clim tournant sans discontinuer par forte chaleur il y a eu un problème ?
En fait le problème s'est produit quand la température extérieure le soir a été à la même température que l'intérieur. On dirait que la clim a fonctionné à l'envers (Air moins chaud dehors que dedans).
Et de l'eau s'est écoulée de l'unité intérieure...
Pourtant le récupérateur des condensats est bien en place (cf photo 07) sous l'échangeur.
Et pas de fuite sur son évacuation (trou à gauche sur la photo).
L'eau s'est écoulée de l'arrière de l'unité intérieure, depuis le cache blanc, vers le mur.
Suffisamment pour entendre le bruit des gouttes tomber sur le cadre photo situé en dessous !! huffy
23 décembre 2013 à 18:03
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci DOM pour cette proposition d'investigation.
Je n'ai pas d'oscilloscope, mais je vais vérifier au multimètre.
De plus je vais essayer de faire une photo de la platine IR et la poster.
(également côté piste)... dès fois que vous ayez une idée supplémentaire de vérification.

Cependant si l'on remonte à l'origine de la panne : la clim fonctionnait depuis assez longtemps (mode froid) sans discontinuer.
D'un seul coup de l'eau a commencé à couler de l'unité intérieure par le cache en plastique, le long du mur.
Je précise que le tube des condensats qui évacue dehors n'est pas bouché ou pincé.
A ce moment j'ai voulu arrêter la clim avec la télécommande et rien ne s'est passé !?
De mémoire j'ai dû l'arrêter via les commandes manuelles (ou en débranchant, je ne me souviens plus).
Depuis impossible de la démarrer avec la télécommande.
Par le passé, j'avais eu un symptôme similaire (changement de la température impossible par la télécommande ou arrêt impossible par la télécommande), mais après avoir débranché la prise murale un certain temps (plusieurs semaines), en la rebranchant elle avait re-fonctionnée correctement.
Pendant plusieurs mois, jusqu'à cette nouvelle panne cet été.
Je n'avais pas eu le temps de me pencher sur le sujet depuis... je l'ai faite fonctionner manuellement quand j'ai eu besoin.
Une idée complémentaire sur l'origine de la panne (et de l'eau qui a coulé à l'intérieur de la pièce ?).

D'avance merci.
23 décembre 2013 à 15:17
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

De plus, lorsque la prise est juste branchée, la clim fait son cycle d'initialisation (avec le volet d'air qui s'ouvre à fond puis se referme), puis elle émet un bip de confirmation comme avant, mais par contre aucune des 3 leds ne s'allument !
Il me semble qu'avant la led rouge s'allumait à la fin du cycle et après le bip ?
Si j'enfonce le bouton de commande manuelle (situé à droite) à l'aide d'un tournevis par exemple, le voyant vert s'allume et la clim se met en marche...
Mais aucune réaction aux actions sur la télécommande... sad
23 décembre 2013 à 11:46
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Merci mais j'ai déjà contrôlé la télécommande.
Elle émet bien également un signal infrarouge (contrôlé avec la caméra d'un copain en mode infrarouge).
23 décembre 2013 à 11:43
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation

Bonjour à vous.

Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure !
Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la télécommande.
Depuis elle refuse de démarrer avec la télécommande, cependant avec les 2 boutons de commande manuelle situés sur la droite de l'unité intérieure, la clim démarre.
Elle fonctionne correctement en clim ou en chauffage en fonction du nombre d'impulsion donné sur la 2ème touche. Cependant elle fonctionne sur une plage de température par défaut, sans répondre aux ordres de la télécommande. Par exemple elle régule à environ 24° en mode chauffage.
J'ai démonté les caches de l'unité intérieure, et contrôlé la connectique.
Les sondes semblent réagir au toucher :
Connecteur rouge -> sonde sur le conduit cuivre, sa valeur ohmique varie bien si je tiens la sonde avec mes doigts (mais je ne sais pas quelle valeur elle doit avoir exactement).
Connecteur jaune -> sonde apparente en haut de l'unité intérieure. Sa valeur ohmique varie également avec le contact de mes doigts (mais je ne sais pas quelle valeur elle doit avoir exactement).
Connecteur Blanc -> les fils partent dans l'unité intérieure, il y a une valeur ohmique au bout du connecteur, mais je ne sais pas si c'est une sonde (et si elle varie au contact des doigts), car je ne vois pas exactement où partent les 2 fils sans en démonter plus.
Auriez-vous une idée du problème ? sad
En pièce jointe des photos pour vous aider éventuellement.
D'avance merci pour votre aide.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage clim firstline 01depannage clim firstline 02depannage clim firstline 03depannage clim firstline 04depannage clim firstline 05depannage clim firstline 06depannage clim firstline 07depannage clim firstline 08depannage clim firstline 09

22 décembre 2013 à 21:28
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH sur le forum Climatisation