Membre inscrit Puffy04

Puffy04
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.
Je reprends mon post 5 ans après.

J'ai une PAC Daikin de 2007.
Tout allait bien jusqu'à en 2019 ou le code aa s'afficher sur le panneau LCD.
J'ai fait venir à l'époque un artisan qui au bout de 3 jours à trouver la panne.
Il s'agissait de la protection thermique du ballon ou groupe de sécurité je ne sais pas comment on dit.
Il devait me la changer mais comme il m'avait déjà pris à 400 € pour trouver la panne je me suis dit que j'allais le faire tout seul.

Finalement en appuyant fortement sur le bouton réinitialisation de la protection thermique, me voilà reparti pour 5 années.
Malheureusement depuis un mois je suis obligé de d'appuyer sur ce bouton pour le réarmement. Donc j'ai décidé d'acheter cette protection thermique qui d'après le professionnel était défaillante. Après l'avoir installé le problème persiste. Donc le problème ne vient pas de là ou pas ? !

J'ai remarqué que le mode surchauffage il me semble, c'est-à-dire la résistance qui vient au secours de la pompe à chaleur, se déclencher trop souvent.
Question : est-il possible que la résistance de mon ballon soit tellement entartré e que cela déclenche un dysfonctionnement et me fait apparaître le code AA ? Ou bien alors est-ce que cela n'a rien à voir ?
Il faut savoir qu'il y a 5 ans j'avais démonté cette résistance qui était très fortement entartré puisque j'ai enlevé environ 3 kg de calcaire dans mon ballon. J'avais remarqué à l'époque que la résistance commençait à être fatigué.
J'aurais voulu avoir vos avis.
Quelle pourrait être les autres causes de ce code d'erreur ?
Est-ce que mon ballon arrive en fin de vie ?

Dans un post sur ce même forum j'ai vu qu'une personne avait résolu ce problème qui venait du KPR .
Ou faut-il chercher ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 11:09
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

J'ai repositionné la vanne trois voies et le servomoteur identique à l'installation initiale grâce au livret.
Quand je demande l'eau chaude sanitaire tout est envoyé sur le chauffage.
Ce qui est bizarre enfin pour moi, c'est que la PAC fonctionne par cycle très court, 3 minutes max.
Là je viens de demander le chauffage et au bout de 2 minutes code erreur 7h c'est-à-dire problème de débit d'eau.
Je vais vérifier la marche à suivre.
Pourtant j'ai toujours 2 bars de pression au mano.
26 juin 2019 à 08:28
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Publicité

La vanne 3 voies fuit au niveau de l'axe.
Je suis obligé de la tourner manuellement pour arrêter la fuite.
Y a t-il un autre problème en plus ? dizzy

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite vanne 3 voies

25 juin 2019 à 13:04
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

La PAC est couplée à des radiateurs basse température.
Je vous envoie des photos le plus précisément possible.
Pour info j'ai déjà eu un problème avec le cervo moteur de la vanne 3v qui s'était enlevé de son support.
Je ne sais pas pourquoi.
C'est pour cela que j'ai mis un collier pour qu'il ne s'enlève plus. Il n'y a qu'un ergot sur lequel le fixer.
J'ai pu tester la sonde du ballon (aquastat ???).
En suivant les fils jusqu'à la carte. C'est passant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20190625 12431015614596163719605234971561459731053959989488


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
15614598846631268367701

25 juin 2019 à 12:52
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Je reviens vers vous après un déplacement de 3 semaines.
Un chauffagiste est passé mais n'a pas vérifié la chaîne de sécurité.
Il est resté surpris par le fait que la PAC produisait de la chaleur mais envoyait tout sur le chauffage.
Est-ce que la vanne trois voies si elle dysfonctionne peut entraîner un code d'erreur AA ?
J'attends vos réponses.
Le réparateur se documente et doit me rappeler.
Je vous tiendrai au courant.
Merci.
24 juin 2019 à 18:22
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

J'ai testé à 2000k et j'ai 274 ohms.
Sonde enlevée du ballon donc température 22 degrés environ.
05 juin 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Le fil de la sonde ne semble pas aller au connecteur (barrette) mais directement au X9A.
Photo. Est-ce que je peux débrancher en tirant dessus pour avoir accès aux 2 bornes ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage Pac Daikin Altherma

05 juin 2019 à 14:29
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Je peux vous faire parvenir ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage Pac Daikin Althermadépannage Pac Daikin Althermadépannage Pac Daikin Altherma

05 juin 2019 à 14:10
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

@ PL
Désolé mais je ne sais pas comment faire pour mesurer la valeur de la sonde. Je dois retirer la sonde du ballon et puis ...
Avec le multimètre calibré à 200 ohms ?
Si vous pouviez m'expliquer je suis archi nul en électricité. cry
Merci encore.
04 juin 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il y a 2 fils sur l'élément chauffant.
A proximité il y a un fil vert qui vient de la protection thermique.
J'ai du mal à trouver le connecteur mâle et encore moins le femelle.
J'ai testé par contre au niveau de la barrette de la carte l'arrivée des 2 fils qui viennent de la protection thermique du chauffage.
C'est passant. Mais problème au niveau du relais de pompe K4M ou le courant ne passe pas.
Mais d’après un collègue le problème viendrait uniquement des groupes de sécurité.
Il m'a parlé de fusible plongeant shocked je ne comprends pas grand chose en électricité voire rien du tout.
Je vous fais parvenir une photo de la carte. Merci encore.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code aa pac daikin 5code aa pac daikin 6

Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
04 juin 2019 à 21:38
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Rectificatif klixons.
Calibrage à 200 j'ai 18.5 ohms.
03 juin 2019 à 20:22
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

@ PL.
La valeur de la sonde ECS est 3 tirets. D'après les forums c'est une valeur erronée. Quelle valeur rentrer et comment ?

@ Dom.
Avec calibrage 2000 j'ai 18 (20k j'ai 0.018). Je n'ai pas trouvé où mesurer les 2 soudures qui mènent à la sécurité.
Comment tester la chaîne de sécurité et surtout qu'est-ce c'est et où la trouver ?
J'ai aussi appuyé sur Q2L bouton se trouvant sur le ballon.
Mais toujours code erreur.

Dans les forums ils parlent de klaxons qu'est-ce que c'est ? Où les trouver ?
Merci à vous.
03 juin 2019 à 18:33
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

L'unité extérieure fonctionne. L'eau chaude arrive jusqu'à la vanne 3 voies puis est orientée vers le chauffage maison et on dirait vers le ballon aussi.
Les tuyaux entrée et sortie du ballon sont un peu chauds. Je n'y comprends rien.
D'habitude quand je demande l'ECS l'icône du circulateur n'apparait pas.
Il n'apparaît que lorsque je demande le chauffage.
Dernière remarque : il arrivait que le chauffage se déclenchait intempestivement.
Je ne sais pas si c'était un symptôme avant coureur.
02 juin 2019 à 22:35
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net.
J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient.
J'ai appuyé sur le bouton pour réinitialiser la protection thermique.
N'ayant aucun résultat j'ai enlevé le caoutchouc et essayé d'appuyer sur le bouton rouge mais il semble déjà enfoncé.
J'ai testé à ce niveau entre les deux électrodes et le circuit semble fermé.
D'après le manuel le fusible serait HS. Comment en être sûr et comment le changer ?

Sinon j'ai démonté le panneau électrique de droite. J'ai fait un test en mettant le SS2-2 sur off. Plus de code AA.
Le problème viendrait de l'ECS.
Les disjoncteurs sont OK.
Par contre une question : il y a une diode verte qui se trouve sur cette carte mère qui clignote. Est-ce normal ?
J'attends avec impatience votre aide et vous remercie par avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur AA PAC Daikin Althermacode erreur AA PAC Daikin Altherma

02 juin 2019 à 20:20
forum consulter ce sujet Code AA Pac Daikin Altherma sur le forum Climatisation