Merci beaucoup pour votre réponse. Après investigations il s'agissait d'un manque de gaz en sortie d'usine.
Je crois me rappeler d’ailleurs que lorsque j'avais dévissé le capuchon de la valve Schrader à l'installation il y avait un peu de gaz qui s'était échappé donc je me demande si le souci ne venait pas de là ?
Bref dans tous les cas récupération du gaz, tirage à vide circuit et remise 750g neuf : marche nickel.
Bonne soirée.
Raphaël.
Je crois me rappeler d’ailleurs que lorsque j'avais dévissé le capuchon de la valve Schrader à l'installation il y avait un peu de gaz qui s'était échappé donc je me demande si le souci ne venait pas de là ?
Bref dans tous les cas récupération du gaz, tirage à vide circuit et remise 750g neuf : marche nickel.
Bonne soirée.
Raphaël.
22 mai 2022 à 19:27

Bonjour,
Avec l'aide d'un ami ancien frigoriste j'ai décidé d'installer des clims chez moi l’année dernière. Il m'a fait la mise en route.
Il s'agit de deux mono Split qui fonctionnent sous r32 une atxc71c et une plus petite ATXC35C.
La grosse a très bien fonctionné dès le départ mais la petite n'a jamais fonctionné.
Nous avions fait tirage à vide, test azote, et mise en route. Cependant dès le départ la petite n'a pas fonctionné correctement (ni chaud ni froid) mais l'année dernière nous n'avions plus le temps de se pencher dessus et donc je reviens vers vous aujourd'hui. A noter que lors de la mise en route j'avais inversé sur l'unité extérieur les câbles de commande et je ne sais pas si cela a pu endommager ma clim !? (Pas ceux d'alimentation qui eux étaient au bon endroit dès le départ).
Je me suis un peu équipé avec pompe à vide, mano digital et j'ai du gaz r32 sous la main.
Voilà ce que je peux dire :
- sur la grosse qui fonctionne parfaitement, mesure au mano des pressions effective en fonctionnement mode froid : 8,5 bars pour température d'évaporation 5 degrés sur le mano ce qui semble être OK.
- sur la petite qui ne fonctionne pas, déjà quand je mets mon UI en marche, l'UE elle ne se lance pas forcément. Je suis obligé de la disjoncter pour qu'elle se mette ensuite en marche... puis le fonctionnement est ensuite erratique : mesure pression -26 évaporation pour 2.13 bars puis ensuite la température d'évaporation grimpe jusqu'à 20 degrés pour une pression de 13 bars puis l'unité sent le chaud et se coupe. Elle se remet ensuite en marche au bout de quelques minutes et ça redescend doucement jusqu'à -30 avec pression correspondante.
- j'ai relevé l'erreur sur l'unité intérieure : code F3 : défaut sonde ou bien manque de gaz... Cependant quand je fais mes relations pression / température j'ai l'impression que la charge en gaz est bonne ou bien c'est là que je me gourre ? Il me faut une station de récupération + balance pour voir si ma charge est bonne et le défaut pourrait venir de là ?
Merci et bonne journée à tous pour l'aide.
Raphaël.
Avec l'aide d'un ami ancien frigoriste j'ai décidé d'installer des clims chez moi l’année dernière. Il m'a fait la mise en route.
Il s'agit de deux mono Split qui fonctionnent sous r32 une atxc71c et une plus petite ATXC35C.
La grosse a très bien fonctionné dès le départ mais la petite n'a jamais fonctionné.
Nous avions fait tirage à vide, test azote, et mise en route. Cependant dès le départ la petite n'a pas fonctionné correctement (ni chaud ni froid) mais l'année dernière nous n'avions plus le temps de se pencher dessus et donc je reviens vers vous aujourd'hui. A noter que lors de la mise en route j'avais inversé sur l'unité extérieur les câbles de commande et je ne sais pas si cela a pu endommager ma clim !? (Pas ceux d'alimentation qui eux étaient au bon endroit dès le départ).
Je me suis un peu équipé avec pompe à vide, mano digital et j'ai du gaz r32 sous la main.
Voilà ce que je peux dire :
- sur la grosse qui fonctionne parfaitement, mesure au mano des pressions effective en fonctionnement mode froid : 8,5 bars pour température d'évaporation 5 degrés sur le mano ce qui semble être OK.
- sur la petite qui ne fonctionne pas, déjà quand je mets mon UI en marche, l'UE elle ne se lance pas forcément. Je suis obligé de la disjoncter pour qu'elle se mette ensuite en marche... puis le fonctionnement est ensuite erratique : mesure pression -26 évaporation pour 2.13 bars puis ensuite la température d'évaporation grimpe jusqu'à 20 degrés pour une pression de 13 bars puis l'unité sent le chaud et se coupe. Elle se remet ensuite en marche au bout de quelques minutes et ça redescend doucement jusqu'à -30 avec pression correspondante.
- j'ai relevé l'erreur sur l'unité intérieure : code F3 : défaut sonde ou bien manque de gaz... Cependant quand je fais mes relations pression / température j'ai l'impression que la charge en gaz est bonne ou bien c'est là que je me gourre ? Il me faut une station de récupération + balance pour voir si ma charge est bonne et le défaut pourrait venir de là ?
Merci et bonne journée à tous pour l'aide.
Raphaël.
21 mai 2022 à 11:15