rantanplan06
a posté 110 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Suite. Oubli photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20230413 110807

13 avril 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai commandé le circuit IC2 STRF6654, comme vous me l'avez recommandé.
Dans l'attente de recevoir ce circuit, j'ai commencé à enlever la carte pour la faire réparer, mais je n'arrive pas à enlever certains câblage (connecteurs avec petits fils noirs), pouvez-vous m'aider, je vous envoie la photo en fichier joint.
J'ai aussi une question concernant le bouquin de la machine, ou puis-je me le procurer ?
Merci.
13 avril 2023 à 11:44
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Publicité

Merci, j'essaie de faire ça et je reviens vers vous.
Bonne soirée.
12 avril 2023 à 19:24
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour et merci, je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez indiquées.

J'ai trouvé 425 kOms sur R701 et R702, par contre je n'ai rien trouvé sur IC2, en effectuant cette mesure mon multimètre n'indiquait plus que 141 V au lieu de 230 V.
J'ai regardé sur l'UC1 et j'ai trouvé 141 V sur l'arrivée et 42 V continu sur IC1.
Je n'ai plus de 35 V continu sur IC2.
LD 301 et 304 sont éteintes.
J'ai contrôlé chez moi et mon multimètre donnait toujours 141 V.
J'ai pris des photos du capot avec les schémas et les codes.

Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma split Hitachi RAM 52QH5schéma split Hitachi RAM 52QH5

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 avril 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour, désolé je n'avais pas bien regardé.

Je viens de contrôler la led LD304 qui clignote en vert deux fois et LD301 qui clignote en rouge deux fois.
La tension en continu sur Outdoor 1 est de 35v et de 0v sur l'Outdoor 2.
08 avril 2023 à 09:34
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Une dernière petite information, le 75V sur Indoor1 (celui qui n'était pas en alarme) est revenu sans que je sache pourquoi ?
J'ai également constaté par hasard que ce Split Indoor1 lorsqu'on essaye de le faire démarrer en mode chauffage et ventilation au maximum, souffle de l'air froid pendant environ une minute, mais il faut être très proche pour l'entendre.
Au moment où je vous écris, je viens d'essayer de contrôler exactement s'il s'agit bien d'une minute.
Mais, surprise, voilà que l'alarme rouge se déclenche quatre fois, s'arrête et recommence, et ainsi de suite, et autant que je me souvienne, c'est comme ça qu'était l'alarme sur le split indoor 2 en alarme au début.
Bref, à bientôt.
07 avril 2023 à 20:00
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez demandé. J'ai bien 240v en entrée et 0v sur Indoor 1 et 2 alors que je me souviens avoir fait ces mesures lors de la première coupure EDF et avoir mesuré 75v et aussi d'ailleurs sur l'autre UE simple split voisine de celle-ci qui est sur la même alimentation.
J'en ai profité pour regarder l'aspect visuel des cartes qui semble correcte ainsi que la continuité des deux fusibles qui est OK. L'UE n'étant plus alimenté je n'ai constaté aucune led allumée. Je vais essayer de voir par où cette UE est alimentée.
Merci pour votre aide et à bientôt.
Passez de Bonnes Fêtes de Pâques.
07 avril 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Il me semble que les clignotements étaient continus, autant que je me souviens.
06 avril 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonsoir et merci pour votre réponse, je regarderai ça demain car je n'avais aucune idée de ce que je devais vérifier.
Je n'ai aucune documentation pour me guider.
Bonne soirée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
splits Hitachi ne fonctionne plusclignotements split Hitachi

06 avril 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours.
L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe (LED centrale) et l'autre avait la LED à sa droite (avec le sigle d'une horloge) qui clignotait en rouge.
Le samedi premier avril il y a une nouvelle coupure EDF, et cette fois le split qui était en alarme ne s'allume plus du tout, par contre l'autre Split s'allume toujours en jaune, mais ne fonctionne toujours pas (pas de ventilation, ni d'air chaud).
Quel est la fonction du switch Temporary Switch ?
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
06 avril 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus sur le forum Climatisation