Profil du membre rantanplan06
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit rantanplan06

a posté 110 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mamigas.
Comme vous me l'avez demandé, je vous fais parvenir des photos de la pompe, que j'ai de nouveau testé, avec mon multimètre et j'ai aussi fait tourner les hélices à l'intérieur, à l'aide d'un tournevis.
Elles tournent librement.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Comme vous me l'avez demandé, je vous fais parvenir des photos de la pompe, que j'ai de nouveau testé, avec mon multimètre et j'ai aussi fait tourner les hélices à l'intérieur, à l'aide d'un tournevis.
Elles tournent librement.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







25 octobre 2024 à 16:02

Bonjour Mamigas.
Je reviens vers vous, car je ne reçois plus de message de votre part.
Selon votre prochaine réponse, ou, non réponse, je serais obligé de faire appel à un dépanneur.
J'ai réparé ma PAC, l'année dernière, avec l'aide de Jima, mais pour mon lave-vaisselle, je suis un peu déçu de voir qu'on y arrive pas ensemble.
J'ai changé le Pressostat, l'aquastop, j'ai testé la pompe de cyclage.je ne sais plus quoi faire.
Merci de m'aider encore.
Cordialement.
Pierre.
Je reviens vers vous, car je ne reçois plus de message de votre part.
Selon votre prochaine réponse, ou, non réponse, je serais obligé de faire appel à un dépanneur.
J'ai réparé ma PAC, l'année dernière, avec l'aide de Jima, mais pour mon lave-vaisselle, je suis un peu déçu de voir qu'on y arrive pas ensemble.
J'ai changé le Pressostat, l'aquastop, j'ai testé la pompe de cyclage.je ne sais plus quoi faire.
Merci de m'aider encore.
Cordialement.
Pierre.
25 octobre 2024 à 06:14

Bonjour.
Je viens de mesurer la pompe et j'obtiens une valeur de 30 Ohms.
Cependant, l'alimentation électrique ne semble pas arriver sur le connecteur qui mène à la pompe.
Je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement.
Pierre.
Je viens de mesurer la pompe et j'obtiens une valeur de 30 Ohms.
Cependant, l'alimentation électrique ne semble pas arriver sur le connecteur qui mène à la pompe.
Je vous souhaite un bon week-end.
Cordialement.
Pierre.
12 octobre 2024 à 12:04

Bonjour Mamagas1, merci pour votre réponse.
Je suis désolé car je me suis trompé dès le début de mes échanges avec DepannBot, en fait mon lave-vaisselle est un Ariston Hotpoint 2147A.
Dés que possible, je refais la mesure sur la pompe de cyclage
Cordialement.
Pierre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis désolé car je me suis trompé dès le début de mes échanges avec DepannBot, en fait mon lave-vaisselle est un Ariston Hotpoint 2147A.
Dés que possible, je refais la mesure sur la pompe de cyclage
Cordialement.
Pierre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 octobre 2024 à 08:39

Bonjour DepannBot, j'ai finalement pu faire un don.
Je n'ai plus de message de votre part depuis mon dernier post, le 05 !!!
Que puis-je faire maintenant ?
Comment tester la carte ?
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre.
Je n'ai plus de message de votre part depuis mon dernier post, le 05 !!!
Que puis-je faire maintenant ?
Comment tester la carte ?
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre.
09 octobre 2024 à 07:55

Bonjour DepannBot.
Je viens de recevoir mon Aquastop et de l'installer, j'ai toujours un code erreur erreur 11, et le débitmètre ne se remplit pas.
J'ai débranché le tuyau d'eau qui va sur le débitmètre et j'ai mis le lave-vaisselle en marche, l'eau ne sort pas par ce tuyau.
Je n'arrive pas à faire un don.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre, je l'ai déjà fais l'année dernière, mais je ne me souviens plus, comment faire.
Bon dimanche.
À très bientôt.
Cordialement.
Pierre.
Je viens de recevoir mon Aquastop et de l'installer, j'ai toujours un code erreur erreur 11, et le débitmètre ne se remplit pas.
J'ai débranché le tuyau d'eau qui va sur le débitmètre et j'ai mis le lave-vaisselle en marche, l'eau ne sort pas par ce tuyau.
Je n'arrive pas à faire un don.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre, je l'ai déjà fais l'année dernière, mais je ne me souviens plus, comment faire.
Bon dimanche.
À très bientôt.
Cordialement.
Pierre.
05 octobre 2024 à 19:34

Bonjour DepannBot.
Je viens de commander un Aquastop.
Dés que je le reçois, je change l'ancien, qui semble HS, et je vous tiens au courant du résultat.
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre
Je viens de commander un Aquastop.
Dés que je le reçois, je change l'ancien, qui semble HS, et je vous tiens au courant du résultat.
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre
01 octobre 2024 à 11:47

Bonsoir DepannBot.
J'ai fais démarré mon lave-vaisselle, mais il n'y a pas d'eau qui entre dans le répartiteur d'eau sur le côté du lave-vaisselle.
Je vérifie que mon alimentation d'eau fonctionne bien, c'est bon de ce côté là.
Je remesure la résistance de l'aquastop, et je constate que je n'ai plus 4KOhms, mais une résistance qui est instable et qui varie beaucoup.
Le code erreur qui s'affiche est de nouveau 11 ?
Bonne soirée.
Cordialement. Pierre
J'ai fais démarré mon lave-vaisselle, mais il n'y a pas d'eau qui entre dans le répartiteur d'eau sur le côté du lave-vaisselle.
Je vérifie que mon alimentation d'eau fonctionne bien, c'est bon de ce côté là.
Je remesure la résistance de l'aquastop, et je constate que je n'ai plus 4KOhms, mais une résistance qui est instable et qui varie beaucoup.
Le code erreur qui s'affiche est de nouveau 11 ?
Bonne soirée.
Cordialement. Pierre
26 septembre 2024 à 17:32

Merci, je regarde ça dès que possible.
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre
26 septembre 2024 à 09:48

Bonsoir DepannBot.
Je vous envoie une photo jointe de l'électrovanne.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous envoie une photo jointe de l'électrovanne.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2024 à 18:35

Bonjour DepannBot.
* J'ai mesuré l'électrovanne, et je trouve 4KOhms
* Au démarrage l'eau arrive dans le réservoir transparent , ( j'entends un Bip), sur le côté et circule tout en s'écoulant par le tuyau de la vidange en continu..
J'entends des clics et il me semble entendre comme un ronronnement de pompe qui fonctionne..
Il me semble que c'est la pompe de vidange qui démarre et alors le code 2 s'affiche.
Cordialement.
Pierre
* J'ai mesuré l'électrovanne, et je trouve 4KOhms
* Au démarrage l'eau arrive dans le réservoir transparent , ( j'entends un Bip), sur le côté et circule tout en s'écoulant par le tuyau de la vidange en continu..
J'entends des clics et il me semble entendre comme un ronronnement de pompe qui fonctionne..
Il me semble que c'est la pompe de vidange qui démarre et alors le code 2 s'affiche.
Cordialement.
Pierre
25 septembre 2024 à 11:07

Bonsoir DepannBot.
Comme vous me l'avez demandé, j'ai mesuré 307 Ohms aux bornes de la pompe de cyclage.
J'ai fais tourner les ailettes de la pompe à l'aide d'un tournevis, sans difficulté.
J'ai tout démonté, nettoyé et vérifié, puis j'ai tout remonté et en mettant le lave-vaisselle en marche celui-ci n'affichait plus un code erreur 11 clignotant, mais un code erreur 2, visiblement, il s'agirait d'un problème d'électrovanne.
Merci de me dire ce que vous pensez qu'il faille que je fasse, pour contrôler le fonctionnement de cette électrovanne.
Cordialement.
Pierre
Comme vous me l'avez demandé, j'ai mesuré 307 Ohms aux bornes de la pompe de cyclage.
J'ai fais tourner les ailettes de la pompe à l'aide d'un tournevis, sans difficulté.
J'ai tout démonté, nettoyé et vérifié, puis j'ai tout remonté et en mettant le lave-vaisselle en marche celui-ci n'affichait plus un code erreur 11 clignotant, mais un code erreur 2, visiblement, il s'agirait d'un problème d'électrovanne.
Merci de me dire ce que vous pensez qu'il faille que je fasse, pour contrôler le fonctionnement de cette électrovanne.
Cordialement.
Pierre
23 septembre 2024 à 18:57

Merci, je vais regarder ça de près.
Bon week-end.
Cordialement.
Pierre
Bon week-end.
Cordialement.
Pierre
21 septembre 2024 à 18:11

Bonjour.
Je vous contacte au sujet de mon lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT214A qui affiche le code d'erreur 11 et dont le bouton d'alimentation clignote en vert.
J'ai remplacé le pressostat qui était défectueux, cependant le lave-vaisselle ne démarre pas, quel que soit le programme sélectionné.
Lorsque j'essaie de lancer un programme de lavage, la pompe fonctionne et envoie de l'eau dans le réservoir de sel de lavage, mais au bout d'un moment elle évacue cette eau.
J'ai également remarqué qu'elle évacue l'eau d'un seau que j'ai placé dans la cuve du lave-vaisselle, même lorsque la porte est ouverte.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème, qui pourrait être d'ordre électrique ?
Merci d'avance.
Je vous contacte au sujet de mon lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFT214A qui affiche le code d'erreur 11 et dont le bouton d'alimentation clignote en vert.
J'ai remplacé le pressostat qui était défectueux, cependant le lave-vaisselle ne démarre pas, quel que soit le programme sélectionné.
Lorsque j'essaie de lancer un programme de lavage, la pompe fonctionne et envoie de l'eau dans le réservoir de sel de lavage, mais au bout d'un moment elle évacue cette eau.
J'ai également remarqué qu'elle évacue l'eau d'un seau que j'ai placé dans la cuve du lave-vaisselle, même lorsque la porte est ouverte.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème, qui pourrait être d'ordre électrique ?
Merci d'avance.
20 septembre 2024 à 13:42

Bonjour, il n'y a vraiment personne pour m'aider ?
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
17 mars 2024 à 07:11

Bonjour.
Je suis désolé, mais je ne trouve rien concernant mon problème.
Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider ?
Merci.
Cordialement.
Pierre
Je suis désolé, mais je ne trouve rien concernant mon problème.
Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider ?
Merci.
Cordialement.
Pierre
11 mars 2024 à 09:52

Bonjour.
L'éclairage de mon four encastrable Siemens HB75AA560F.05 ne fonctionne plus, malgré les réparations que j'ai fais faire changement des deux relais endommagés en haut à gauche et les deux petites résistances.
Pourriez-vous m'aider à solutionner mon problème.
J'ai clôturé récemment un dossier de dépannage avec JIMA concernant ma climatisation et j'ai été très très satisfait de son aide.
C'est pour cela que je reviens vers vous.
Cordialement.
Pierre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



L'éclairage de mon four encastrable Siemens HB75AA560F.05 ne fonctionne plus, malgré les réparations que j'ai fais faire changement des deux relais endommagés en haut à gauche et les deux petites résistances.
Pourriez-vous m'aider à solutionner mon problème.
J'ai clôturé récemment un dossier de dépannage avec JIMA concernant ma climatisation et j'ai été très très satisfait de son aide.
C'est pour cela que je reviens vers vous.
Cordialement.
Pierre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 mars 2024 à 13:56

Bonjour Romana, et merci beaucoup.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
26 janvier 2024 à 10:37

Bonjour Jima.
Merci pour votre réponse.
Merci de me contacter sur mon adresse mail
Cordialement. Pierre
Merci pour votre réponse.
Merci de me contacter sur mon adresse mail
Cordialement. Pierre
24 janvier 2024 à 17:15

Bonjour Jima.
J'ai envoyé un mail au vendeur sur internet qui m'a fourni la carte électronique.
" Le jeu. 18 janv. 2024 à 08:49, j'ai écrit :
Bonjour, après de multiples essais de ma pompe à chaleur suite au changement de la carte électronique que je vous avais acheté et malgré le changement du moteur de ventilateur acheté chez vous" qui lui fonctionne", ma pompe ne fonctionne toujours pas.
Le technicien qui s'est occupé de mon dépannage, a découvert qu'en fait cette carte a un défaut "Cette carte électronique est en panne".
"Les 3 composants suivants pin14 de IC3, résistance R354 et résistance R355 doivent être reliés ensembles.
La liaison entre la résistance R355 et les deux autres composants est coupée, il faut donc rétablir cette liaison."
Je reviens donc vers vous pour savoir si cette carte est sous garantie ?
Ou bien pouvez-vous me dire comment la faire réparer auprès de votre fournisseur de matériel."
Il m'a été répondu ceci dans leur réponse :
"Bonjour, il faut appeler le service technique qui va faire un diagnostic avec votre dépanneur et demander le n° de dossier merci."
Cher Jima, seriez-vous d'accord de contacter leur service technique afin de bien leur expliquer la panne constatée.
J'aimerai essayer cette possibilité avant d'intervenir sur la carte.
Cordialement. Pierre
Bon dimanche
J'ai envoyé un mail au vendeur sur internet qui m'a fourni la carte électronique.
" Le jeu. 18 janv. 2024 à 08:49, j'ai écrit :
Bonjour, après de multiples essais de ma pompe à chaleur suite au changement de la carte électronique que je vous avais acheté et malgré le changement du moteur de ventilateur acheté chez vous" qui lui fonctionne", ma pompe ne fonctionne toujours pas.
Le technicien qui s'est occupé de mon dépannage, a découvert qu'en fait cette carte a un défaut "Cette carte électronique est en panne".
"Les 3 composants suivants pin14 de IC3, résistance R354 et résistance R355 doivent être reliés ensembles.
La liaison entre la résistance R355 et les deux autres composants est coupée, il faut donc rétablir cette liaison."
Je reviens donc vers vous pour savoir si cette carte est sous garantie ?
Ou bien pouvez-vous me dire comment la faire réparer auprès de votre fournisseur de matériel."
Il m'a été répondu ceci dans leur réponse :
"Bonjour, il faut appeler le service technique qui va faire un diagnostic avec votre dépanneur et demander le n° de dossier merci."
Cher Jima, seriez-vous d'accord de contacter leur service technique afin de bien leur expliquer la panne constatée.
J'aimerai essayer cette possibilité avant d'intervenir sur la carte.
Cordialement. Pierre
Bon dimanche
21 janvier 2024 à 09:51

Bonsoir Jima.
Et merci, je vais voir tout ça et je vous tiens au courant.
Cordialement. Pierre.
Et merci, je vais voir tout ça et je vous tiens au courant.
Cordialement. Pierre.
17 janvier 2024 à 22:14

Bonjour Jima.
Avant d'effectuer cette réparation, ne pensez-vous pas qu'il ne serait pas judicieux de contacter le vendeur de cette carte, afin de lui demander s'il accepterait de me l'échanger, ou bien de la réparer ?, dans ce cas, pourriez-vous me dire les termes que je doive employer pour lui décrire la panne ?
J'ai peur de ne pas être capable d'effectuer cette réparation.
Merci de me conseiller et de m'aider.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
Avant d'effectuer cette réparation, ne pensez-vous pas qu'il ne serait pas judicieux de contacter le vendeur de cette carte, afin de lui demander s'il accepterait de me l'échanger, ou bien de la réparer ?, dans ce cas, pourriez-vous me dire les termes que je doive employer pour lui décrire la panne ?
J'ai peur de ne pas être capable d'effectuer cette réparation.
Merci de me conseiller et de m'aider.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
17 janvier 2024 à 06:51

Bonjour Jima.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'oxydation, j'ai gratté légèrement les pattes de gauche d'IC3, ça ressemblait à une fine couche de silicone transparent.
Je vous joint trois photos.
J'ai mesuré R355 dans les deux sens et je retrouve la même valeur de 35 Kohms.
J'ai mesuré 19,32 Kohms entre la pin14de IC3 et le côté gauche de R355.
Cordialement. Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne pense pas qu'il s'agisse d'oxydation, j'ai gratté légèrement les pattes de gauche d'IC3, ça ressemblait à une fine couche de silicone transparent.
Je vous joint trois photos.
J'ai mesuré R355 dans les deux sens et je retrouve la même valeur de 35 Kohms.
J'ai mesuré 19,32 Kohms entre la pin14de IC3 et le côté gauche de R355.
Cordialement. Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 janvier 2024 à 11:19

Bonjour Jima.
J'ai mesuré H/T et CN3 débranché, les résistances.
R354= 3KOhms
R355=35KOhms
Sur cette même carte électronique, j'ai mesuré les tensions DC entre
0/5V= 0V
0/12V= 6,87V
Je vous joint comme vous me l'avez demandé des photos concernant l'emplacement des R354 et 355, ainsi que les photos des points ou j'ai effectué les mesures du 12V et du 5V.
Cordialement. Pierre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai mesuré H/T et CN3 débranché, les résistances.
R354= 3KOhms
R355=35KOhms
Sur cette même carte électronique, j'ai mesuré les tensions DC entre
0/5V= 0V
0/12V= 6,87V
Je vous joint comme vous me l'avez demandé des photos concernant l'emplacement des R354 et 355, ainsi que les photos des points ou j'ai effectué les mesures du 12V et du 5V.
Cordialement. Pierre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




13 janvier 2024 à 10:29

Bonjour Jima.
Merci pour votre précieuse et pour vos explications intéressantes.
J'ai mesuré 100 Ohms pour R344 et 5KOhms pour R345.
Vous trouverez les trois photos que vous m'avez demandées dans le fichier joint.
Bonne Après-midi.
Cordialement. Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre précieuse et pour vos explications intéressantes.
J'ai mesuré 100 Ohms pour R344 et 5KOhms pour R345.
Vous trouverez les trois photos que vous m'avez demandées dans le fichier joint.
Bonne Après-midi.
Cordialement. Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 janvier 2024 à 11:11

Bonjour Jima.
HT/ cordon rouge de l'autre côté de la bague et cordon noir côté bague je mesure : 0,707V inversement : 2,240V
ST/ avec CN3 débranché, cordon rouge de l'autre côté de la bague et cordon noir côté bague je mesure : 0,587V inversement : 0V
Cordialement. Pierre
HT/ cordon rouge de l'autre côté de la bague et cordon noir côté bague je mesure : 0,707V inversement : 2,240V
ST/ avec CN3 débranché, cordon rouge de l'autre côté de la bague et cordon noir côté bague je mesure : 0,587V inversement : 0V
Cordialement. Pierre
09 janvier 2024 à 10:47

Bonjour Jima.
J'ai fait la mesure avec le cordon rouge sur pin 13 et noir sur pin 9 j'ai lu 0,804 V et en inversant j'ai lu 1,302V.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
J'ai fait la mesure avec le cordon rouge sur pin 13 et noir sur pin 9 j'ai lu 0,804 V et en inversant j'ai lu 1,302V.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
06 janvier 2024 à 10:45

J'ai oublié de dire que la LED304 clignotait en vert.
Je n'ai pas changé de carte M-Board, car c'est celle qui est censée être neuve qui est en place.
Merci pour votre aide Jima.
Je n'ai pas changé de carte M-Board, car c'est celle qui est censée être neuve qui est en place.
Merci pour votre aide Jima.
03 janvier 2024 à 14:24

Bonjour Jima.
Réponse au post 147
J'ai arrosé la carte M-Board, autour de IC3 et autour de IC8, et je n'ai rien constaté.
Le ventilateur s'est mis en route une quinzaine de secondes.
La LED301 a clignoté 10X.
Un peu plus tard 1X pendant un certain temps
Un peu plus tard elle s'est mise à clignoter 1x et la LED304 aussi.
Un peu plus tard la LED301 s'est remise à clignoter de nouveau 10X.
Un peu déçu, j'ai finalement coupé l'alimentation de la PAC.
Cordialement. Pierre.
Tous mes vœux pour 2024.
Réponse au post 147
J'ai arrosé la carte M-Board, autour de IC3 et autour de IC8, et je n'ai rien constaté.
Le ventilateur s'est mis en route une quinzaine de secondes.
La LED301 a clignoté 10X.
Un peu plus tard 1X pendant un certain temps
Un peu plus tard elle s'est mise à clignoter 1x et la LED304 aussi.
Un peu plus tard la LED301 s'est remise à clignoter de nouveau 10X.
Un peu déçu, j'ai finalement coupé l'alimentation de la PAC.
Cordialement. Pierre.
Tous mes vœux pour 2024.
03 janvier 2024 à 14:14

Bonsoir Jima.
Merci, je viens de commander une bombe d'aérosol cryo.
Je reviens vers vous dès que j'aurais pu faire le test.
Bon weekend.
Cordialement. Pierre
Merci, je viens de commander une bombe d'aérosol cryo.
Je reviens vers vous dès que j'aurais pu faire le test.
Bon weekend.
Cordialement. Pierre
16 décembre 2023 à 19:07

Bonjour Jima.
Est-ce que vous auriez un produit à me proposer, et ou l'acheter.
J'ai trouvé sur Amazon un produit givrant pour la recherche de panne.
Exemple: "LogiLink rp0014 Spray Froid (400 ML) Dépannage dans les circuits électroniques incolore"
Est-ce bien de cela dont il s'agit ?
Cordialement. Pierre
Est-ce que vous auriez un produit à me proposer, et ou l'acheter.
J'ai trouvé sur Amazon un produit givrant pour la recherche de panne.
Exemple: "LogiLink rp0014 Spray Froid (400 ML) Dépannage dans les circuits électroniques incolore"
Est-ce bien de cela dont il s'agit ?
Cordialement. Pierre
16 décembre 2023 à 10:13

Bonjour Jima.
Tout d'abord c'est bien la nouvelle carte qui est en place.
Je n'ai eu aucune difficulté à changer le moteur du ventilateur, et qui a déjà fonctionné.
Je me suis aperçu en démarrant les nouvelles mesures que CN 3 n'était pas bien connecté.
J'ai mesuré 7,95V dc entre 0V et 5V
12,28 dc entre 0 et 12V dc
12,37V dc entre BEN12V et BEN 0V
14,7V dc entre FM et 0
35V dc entre FOR et 0
J'ai mesuré 240V ac entre L et N
J'ai mesuré 1,67V ac entre fil jaune et bleu
J'ai mesuré 3,5V dc entre fil gris et rouge
J'ai mesuré 34,36V dc entre C1/D1 et 34,61V dc entre C2/D2
J'ai mesuré 235V entre N arrivée et fusible 5A des deux côtés
J'ai mesuré 235V entre L arrivée et bleu
Cordialement. Pierre
Tout d'abord c'est bien la nouvelle carte qui est en place.
Je n'ai eu aucune difficulté à changer le moteur du ventilateur, et qui a déjà fonctionné.
Je me suis aperçu en démarrant les nouvelles mesures que CN 3 n'était pas bien connecté.
J'ai mesuré 7,95V dc entre 0V et 5V
12,28 dc entre 0 et 12V dc
12,37V dc entre BEN12V et BEN 0V
14,7V dc entre FM et 0
35V dc entre FOR et 0
J'ai mesuré 240V ac entre L et N
J'ai mesuré 1,67V ac entre fil jaune et bleu
J'ai mesuré 3,5V dc entre fil gris et rouge
J'ai mesuré 34,36V dc entre C1/D1 et 34,61V dc entre C2/D2
J'ai mesuré 235V entre N arrivée et fusible 5A des deux côtés
J'ai mesuré 235V entre L arrivée et bleu
Cordialement. Pierre
15 décembre 2023 à 11:42

Bonsoir Jima,
Désolé, c'était bien sur V que j'ai fait la mesure.
Merci pour votre aide.
J'essaierai demain matin de faire les mesures que vous me donnez à vérifier.
Bonne soirée.
Cordialement,
Pierre
Désolé, c'était bien sur V que j'ai fait la mesure.
Merci pour votre aide.
J'essaierai demain matin de faire les mesures que vous me donnez à vérifier.
Bonne soirée.
Cordialement,
Pierre
14 décembre 2023 à 17:45

Bonjour Jima.
J'ai suivi les instructions à la lettre.
Hors tension :
J'ai vérifié rouge sur N1 et noir sur U et je retrouve bien 73 KOhms.
J'ai ensuite mesuré rouge sur L2 et noir sur P1 et j'ai 0,42V
J'ai mesuré noir sur L2 et rouge sur P1 et j'ai 0V
Sous tension :
J'ai trouvé 0,026V avec rouge sur P1 et noir sur N1, la tension ne monte jamais.
Les LD ne s'allument plus.
Il ne se passe plus rien.
Cordialement. Pierre.
J'ai suivi les instructions à la lettre.
Hors tension :
J'ai vérifié rouge sur N1 et noir sur U et je retrouve bien 73 KOhms.
J'ai ensuite mesuré rouge sur L2 et noir sur P1 et j'ai 0,42V
J'ai mesuré noir sur L2 et rouge sur P1 et j'ai 0V
Sous tension :
J'ai trouvé 0,026V avec rouge sur P1 et noir sur N1, la tension ne monte jamais.
Les LD ne s'allument plus.
Il ne se passe plus rien.
Cordialement. Pierre.
14 décembre 2023 à 16:03

Bonsoir Jima.
Je viens de faire les mesures.
J'ai trouvé 73,3 kOhms entre N1 et U/V/W.
Bonne soirée.
Cordialement. Pierre
Je viens de faire les mesures.
J'ai trouvé 73,3 kOhms entre N1 et U/V/W.
Bonne soirée.
Cordialement. Pierre
12 décembre 2023 à 18:31

Bonjour Jima.
Je viens de refaire les mesures, en procédant comme vous me l'avez indiqué.
Fil rouge sur N1 et noir sur U/V/W et j'ai bien 0,423V
Cordialement. Pierre
Je viens de refaire les mesures, en procédant comme vous me l'avez indiqué.
Fil rouge sur N1 et noir sur U/V/W et j'ai bien 0,423V
Cordialement. Pierre
12 décembre 2023 à 14:41

Bonjour Jima.
Je viens de refaire les mesures entre N1 fil rouge et fil noir sur U/V/W et j'ai donc 0V.
J'ai du me trompé dans le post 134, car là j'ai vérifié plusieurs fois.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
Je viens de refaire les mesures entre N1 fil rouge et fil noir sur U/V/W et j'ai donc 0V.
J'ai du me trompé dans le post 134, car là j'ai vérifié plusieurs fois.
Bonne journée.
Cordialement. Pierre
12 décembre 2023 à 09:43

Bonsoir Jima.
Désolé.
Je viens de faire les mesures.
1/ Le fil noir sur P2 et rouge sur U/V/W, je trouve 0,42V
Le fil rouge sur P2 et noir sur U/V/W, je trouve 0V
2/ Le fil noir sur N1 et le rouge sur U/V/W je trouve 0V
Le fil rouge sur N1 et le noir sur U/V/W, je trouve 0,42V
Cordialement. Pierre
Désolé.
Je viens de faire les mesures.
1/ Le fil noir sur P2 et rouge sur U/V/W, je trouve 0,42V
Le fil rouge sur P2 et noir sur U/V/W, je trouve 0V
2/ Le fil noir sur N1 et le rouge sur U/V/W je trouve 0V
Le fil rouge sur N1 et le noir sur U/V/W, je trouve 0,42V
Cordialement. Pierre
11 décembre 2023 à 16:42

Bonjour Jima.
J'ai appliqué à la lettre vos recommandations.
J'ai effectué les mesures que vous m'avez demandé de faire.
Donc, hors tension j'ai relevé les résultats suivants
Fil noir du multimètre sur P2 et rouge sur U/V/W = 120 KOhms (la mesure a démarré de 80KOhms, j'ai arrêté de laisser monter le résultat à 120KOhms).
Fil rouge sur P2 et rouge sur U/V/W = 120KOhms (la mesure a démarré de 80KOhms, j'ai arrêté de laisser monter le résultat à 120KOhms)
Ensuite fil noir sur N1 et rouge sur U=73,9KOhms sur V=74KOhms sur W =74,1KOhms (contrairement aux mesures précédentes la mesure est restée fixe) fil rouge sur N1 et rouge sur U=73,4KOhms sur V=43,3Kohms sur W=73,2KOhms(contrairement aux mesures précédentes la mesure est restée fixe).
Cordialement. Pierre
J'ai appliqué à la lettre vos recommandations.
J'ai effectué les mesures que vous m'avez demandé de faire.
Donc, hors tension j'ai relevé les résultats suivants
Fil noir du multimètre sur P2 et rouge sur U/V/W = 120 KOhms (la mesure a démarré de 80KOhms, j'ai arrêté de laisser monter le résultat à 120KOhms).
Fil rouge sur P2 et rouge sur U/V/W = 120KOhms (la mesure a démarré de 80KOhms, j'ai arrêté de laisser monter le résultat à 120KOhms)
Ensuite fil noir sur N1 et rouge sur U=73,9KOhms sur V=74KOhms sur W =74,1KOhms (contrairement aux mesures précédentes la mesure est restée fixe) fil rouge sur N1 et rouge sur U=73,4KOhms sur V=43,3Kohms sur W=73,2KOhms(contrairement aux mesures précédentes la mesure est restée fixe).
Cordialement. Pierre
11 décembre 2023 à 10:16

Bonjour Jima.
Je viens de vérifier de nouveau, j'avais bien fais la mesure, j'ai 8V DC entre 1 et 4.
Merci
Cordialement. Pierre
Je viens de vérifier de nouveau, j'avais bien fais la mesure, j'ai 8V DC entre 1 et 4.
Merci
Cordialement. Pierre
07 décembre 2023 à 09:11

Bonjour Jima.
Vous avez raison j'ai dû toucher la pin 5, pour avoir 12v, par contre j'ai quand même 8v entre 1 et 4.
J'ai procédé comme vous me l'avez indiqué ensuite.
J'ai bien 35v sur DC1 et DC2.
À la mise sous tension de la PAC LD301 clignotait 1x, dès qu'on démarre une UI LD303 se met en fixe.
Le ventilateur se met à tourner une vingtaine de secondes et s'arrête et LD301 se remet à clignoter 1x.
Ensuite en redémarrant une UI il ne se passe plus rien.
Cordialement. Pierre
Vous avez raison j'ai dû toucher la pin 5, pour avoir 12v, par contre j'ai quand même 8v entre 1 et 4.
J'ai procédé comme vous me l'avez indiqué ensuite.
J'ai bien 35v sur DC1 et DC2.
À la mise sous tension de la PAC LD301 clignotait 1x, dès qu'on démarre une UI LD303 se met en fixe.
Le ventilateur se met à tourner une vingtaine de secondes et s'arrête et LD301 se remet à clignoter 1x.
Ensuite en redémarrant une UI il ne se passe plus rien.
Cordialement. Pierre
06 décembre 2023 à 11:08

Bonsoir Jima,
J'ai mesuré toutes les tensions de la carte :
J'ai relevé 14,5 V entre FM0 et FM15,
12,3 V entre 0 et 12 V,
5,04 V entre 0 et 5 V,
34,78 V entre 0 et 35 V
Et 12,37 V entre BEN0 et BEN12.
Toujours sous tension, j'ai relevé sur CN3 :
12,3 V entre les pins 1 et 4,
12,3 V entre 1 et 6,
6,05 V entre 1 et 8
Et 16,9 V entre 10 et 11.
Cordialement,
Pierre
J'ai mesuré toutes les tensions de la carte :
J'ai relevé 14,5 V entre FM0 et FM15,
12,3 V entre 0 et 12 V,
5,04 V entre 0 et 5 V,
34,78 V entre 0 et 35 V
Et 12,37 V entre BEN0 et BEN12.
Toujours sous tension, j'ai relevé sur CN3 :
12,3 V entre les pins 1 et 4,
12,3 V entre 1 et 6,
6,05 V entre 1 et 8
Et 16,9 V entre 10 et 11.
Cordialement,
Pierre
05 décembre 2023 à 17:25

Rebonjour Jima.
Je viens de trouver CN10, j'ai donc fais les mesures comme préconiser.
J'ai trouvé 2,5v DC entre 1 et 3 sous tension et hors tension 129Ohms sur 4V4.
Les connecteurs CN10 et CN30 étant déconnectés pendant que je faisais les mesures.
J'ai constaté que LD301 clignotait 12x et que par moments et cela plusieurs fois durant les mesures, sur le côté gauche de la PAC (côté compresseur) quelque chose se mettait à tourner durant une quinzaine de secondes avec en même temps LD301 qui s'arrêtait de clignoter et LD303 qui passait en fixe.
Cordialement, Pierre
Je viens de trouver CN10, j'ai donc fais les mesures comme préconiser.
J'ai trouvé 2,5v DC entre 1 et 3 sous tension et hors tension 129Ohms sur 4V4.
Les connecteurs CN10 et CN30 étant déconnectés pendant que je faisais les mesures.
J'ai constaté que LD301 clignotait 12x et que par moments et cela plusieurs fois durant les mesures, sur le côté gauche de la PAC (côté compresseur) quelque chose se mettait à tourner durant une quinzaine de secondes avec en même temps LD301 qui s'arrêtait de clignoter et LD303 qui passait en fixe.
Cordialement, Pierre
03 décembre 2023 à 11:23

Bonjour Jima, j'essaie de faire ça rapidement, mais je ne sais pas comment pratiquer cette mesure sur la bobine de la v4v.
Bon dimanche et merci.
Cordialement, Pierre
Bon dimanche et merci.
Cordialement, Pierre
03 décembre 2023 à 09:32

Bonjour JIMA, j'ai refais les mesures sur le connecteur CN30
J'ai relevé 4/1 0,92v
sur 4/5 0,51v
sur 4/6 1,34v
sur 4/7 1,84v
J'ai relevé 14,75v entre FM0 et FM15
J'ai remis l'alimentation sur l'UE et j'ai constaté que LD301 clignotait 1X.
J'ai démarré l'UI en mode chaud.
LD 301 s'est arrêtée de clignoter.
Lorsque le voyant de l'UI est passé au fixe, la LD303 s'est mise en fixe, le ventilateur de l'UE s'est mis à tourner, et quelque chose sur le coté droit s'est mit à a a a commencé à faire du bruit, le compresseur, je suppose, mais l'UI n'envoyait pas d'air chaud.
J'ai arrêté l'UI, je l'ai relancé, mais le ventilateur ne s'est jamais remit en route et LD301 s'est remise à clignoter 1x.
J'ai l'impression qu'on avance.
Cordialement.
Pierre
J'ai relevé 4/1 0,92v
sur 4/5 0,51v
sur 4/6 1,34v
sur 4/7 1,84v
J'ai relevé 14,75v entre FM0 et FM15
J'ai remis l'alimentation sur l'UE et j'ai constaté que LD301 clignotait 1X.
J'ai démarré l'UI en mode chaud.
LD 301 s'est arrêtée de clignoter.
Lorsque le voyant de l'UI est passé au fixe, la LD303 s'est mise en fixe, le ventilateur de l'UE s'est mis à tourner, et quelque chose sur le coté droit s'est mit à a a a commencé à faire du bruit, le compresseur, je suppose, mais l'UI n'envoyait pas d'air chaud.
J'ai arrêté l'UI, je l'ai relancé, mais le ventilateur ne s'est jamais remit en route et LD301 s'est remise à clignoter 1x.
J'ai l'impression qu'on avance.
Cordialement.
Pierre
01 décembre 2023 à 10:49

Bonjour Jima.
Je viens de recevoir le moteur du ventilateur.
Est-ce que vous pourrez m'aider pour le démontage et le montage, ou bien dois-je aller chercher le mode opératoire sur internet ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Pierre
Je viens de recevoir le moteur du ventilateur.
Est-ce que vous pourrez m'aider pour le démontage et le montage, ou bien dois-je aller chercher le mode opératoire sur internet ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Pierre
28 novembre 2023 à 14:25

Bonsoir Jima, merci pour votre aide précieuse. Je coupe toujours l'alimentation dès que je termine les tests. Je vais me lancer à la recherche d'un moteur.
Bonne soirée et bon week-end.
Cordialement. Pierre
Bonne soirée et bon week-end.
Cordialement. Pierre
24 novembre 2023 à 18:46

Bonjour Jima.
Ce matin la LED301 clignotait 12X.
En réponse au post 111. J'ai fait les mesures en mode diode et j'ai relevé :
Entre 4 et 1 (0,638v) et 4 mOhms
Entre 4 et 5 (0,678v) et 15,6 kOhms
Entre 4 et 6 (2,9v) et 226 kOhms
Entre 4 et 7 (1,85v) et 7,5 mOhms
En réponse au post 112.
J'ai fais les mesures en mode DC entre FM0 et FM15 et j'ai relevé 14,70v
Par contre j'ai constaté que lorsque j'ai raccordé CN30 et que je démarre l'UI, au départ LED301 qui clignotait 12X, s'arrête de clignoter et c'est LED303 qui se met au fixe alors qu'en même temps j’entends aussi des relais monter et quelque chose tourner, dès que le voyant jaune de l'UI se met au fixe.
Lorsque j'arrête l'UI la LED301 reclignote 12X.
Ce matin la LED301 clignotait 12X.
En réponse au post 111. J'ai fait les mesures en mode diode et j'ai relevé :
Entre 4 et 1 (0,638v) et 4 mOhms
Entre 4 et 5 (0,678v) et 15,6 kOhms
Entre 4 et 6 (2,9v) et 226 kOhms
Entre 4 et 7 (1,85v) et 7,5 mOhms
En réponse au post 112.
J'ai fais les mesures en mode DC entre FM0 et FM15 et j'ai relevé 14,70v
Par contre j'ai constaté que lorsque j'ai raccordé CN30 et que je démarre l'UI, au départ LED301 qui clignotait 12X, s'arrête de clignoter et c'est LED303 qui se met au fixe alors qu'en même temps j’entends aussi des relais monter et quelque chose tourner, dès que le voyant jaune de l'UI se met au fixe.
Lorsque j'arrête l'UI la LED301 reclignote 12X.
24 novembre 2023 à 11:22

Bonsoir Jima.
Aujourd'hui la led LD301 clignote de nouveau 12x ?
Je suis désolé, j'ai me suis effectivement trompé pour les mesures hier.
J'ai effectué les mesures comme vous me l'avez indiqué dans votre dernier post.
J'ai effectué les mesures sur CN30
J'ai trouvé 60k entre 4 et 1
3,5k entre 4 et 5
3k entre 4 et 6
13,8 M Ohms entre 4 et 7
J'ai trouvé 1,5v AC entre Jaune et Bleu
J'ai trouvé 3,8v DC entre Rouge et Gris
La carte que j'ai installée est une carte que j'ai achetée sur "P.C.COM"
Bonne soirée.
Cordialement. Pierre
Aujourd'hui la led LD301 clignote de nouveau 12x ?
Je suis désolé, j'ai me suis effectivement trompé pour les mesures hier.
J'ai effectué les mesures comme vous me l'avez indiqué dans votre dernier post.
J'ai effectué les mesures sur CN30
J'ai trouvé 60k entre 4 et 1
3,5k entre 4 et 5
3k entre 4 et 6
13,8 M Ohms entre 4 et 7
J'ai trouvé 1,5v AC entre Jaune et Bleu
J'ai trouvé 3,8v DC entre Rouge et Gris
La carte que j'ai installée est une carte que j'ai achetée sur "P.C.COM"
Bonne soirée.
Cordialement. Pierre
23 novembre 2023 à 19:09

Re Bonjour Jima.
Aujourd'hui la micro la LD 301 ne clignote qu'une fois ?
Hors tension :
J'ai donc fais les mesures sur CN30.
J'ai trouvé sur 4/1 1,234 mf
sur 4/5 6,8 muf
sur 4/6 rien
sur 4/7 0.004 nf
Sous tension :
Je n'ai pas trouvé les 330V dc entre N1 et P2
J'ai bien trouvé le 240V AC sur l'UE en entrée et les 35v DC sur les deux UI
Bonne journée.
Cordialement Pierre.
Aujourd'hui la micro la LD 301 ne clignote qu'une fois ?
Hors tension :
J'ai donc fais les mesures sur CN30.
J'ai trouvé sur 4/1 1,234 mf
sur 4/5 6,8 muf
sur 4/6 rien
sur 4/7 0.004 nf
Sous tension :
Je n'ai pas trouvé les 330V dc entre N1 et P2
J'ai bien trouvé le 240V AC sur l'UE en entrée et les 35v DC sur les deux UI
Bonne journée.
Cordialement Pierre.
23 novembre 2023 à 10:21