Re bonjour et un grand merci pour le temps que vous me consacrez.
Je viens d aller mesurer la tension aux bornes du CN 25, sonde branchée : 4,60v
(Débranchée 5,00v)
Et la résistance de la sonde non connectée est bien cette fois ci de 69k entre 15 et 20 degrés extérieurs.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Merci.
Richard
Je viens d aller mesurer la tension aux bornes du CN 25, sonde branchée : 4,60v
(Débranchée 5,00v)
Et la résistance de la sonde non connectée est bien cette fois ci de 69k entre 15 et 20 degrés extérieurs.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Merci.
Richard
18 décembre 2024 à 16:18

Bonjour.
Le compresseur ne démarre pas du tout et j ai bien 5v DC sur les broches du CN25 sonde débranchée.
Je ne vois pas par contre comment mesurer ma résistance une fois la sonde branchée et les broches masquées par le connecteur….
Le compresseur ne démarre pas du tout et j ai bien 5v DC sur les broches du CN25 sonde débranchée.
Je ne vois pas par contre comment mesurer ma résistance une fois la sonde branchée et les broches masquées par le connecteur….
17 décembre 2024 à 11:15

Bonjour.
Je viens de recevoir la sonde de température de radiateur neuve, avec la référence Atlantic
La résistance ohmique paraît bonne (69 k0mh)
Et j ai bien du 5 V DC à la broche CN25.
Pour autant le compresseur ne démarre toujours pas et j'ai toujours les mêmes clignotements.
Rouge x 3
Vert x 7
J'en perds mon latin.
Richard
Je viens de recevoir la sonde de température de radiateur neuve, avec la référence Atlantic
La résistance ohmique paraît bonne (69 k0mh)
Et j ai bien du 5 V DC à la broche CN25.
Pour autant le compresseur ne démarre toujours pas et j'ai toujours les mêmes clignotements.
Rouge x 3
Vert x 7
J'en perds mon latin.
Richard
16 décembre 2024 à 16:32

Bonjour.
Je tenais à vous informer que j'ai effectivement lu le tableau un peu rapidement et que la mention "radiateur" n'était pas spécifiée. Je vous présente mes excuses pour cette erreur.
Ce matin, j'ai contacté Atlantic qui m'a envoyé l'éclaté de mon compresseur où l'on peut apercevoir la sonde de température du radiateur. Ils m'ont donné la référence Atlantic de cette sonde et m'ont demandé de la chercher sur internet car ils ne l'ont plus en stock.
Je vais donc la commander et espérer que tout se passe bien.
Je vous remercie pour votre patience.
Cordialement.
Richard
Je tenais à vous informer que j'ai effectivement lu le tableau un peu rapidement et que la mention "radiateur" n'était pas spécifiée. Je vous présente mes excuses pour cette erreur.
Ce matin, j'ai contacté Atlantic qui m'a envoyé l'éclaté de mon compresseur où l'on peut apercevoir la sonde de température du radiateur. Ils m'ont donné la référence Atlantic de cette sonde et m'ont demandé de la chercher sur internet car ils ne l'ont plus en stock.
Je vais donc la commander et espérer que tout se passe bien.
Je vous remercie pour votre patience.
Cordialement.
Richard
12 décembre 2024 à 17:48

Re bonjour.
J'ignorais qu'une fois connectée la sonde n'affichait plus sa valeur ohmique de base.
Par contre la sonde réagit à la température et les températures correspondent aux valeurs des sondes Atlantic.
Pour autant, cela ne marche toujours pas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ignorais qu'une fois connectée la sonde n'affichait plus sa valeur ohmique de base.
Par contre la sonde réagit à la température et les températures correspondent aux valeurs des sondes Atlantic.
Pour autant, cela ne marche toujours pas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2024 à 14:00

Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Le code erreur sur le solitaire mural correspond à une erreur de sonde de température de radiateur, sur le compresseur j'imagine !
Mon revendeur ne trouvant pas la bonne référence, j'ai commandé une sonde chez Amazon avec les bonnes valeurs, c'est-à-dire 19komh à 10 degrés.
Une fois branchée, j'obtiens 3.25 volts mais une valeur ohmique négative de -6.25.
Je n'y comprends plus rien.
Auriez-vous par hasard une idée ?
Merci d'avance.
Richard.
Le code erreur sur le solitaire mural correspond à une erreur de sonde de température de radiateur, sur le compresseur j'imagine !
Mon revendeur ne trouvant pas la bonne référence, j'ai commandé une sonde chez Amazon avec les bonnes valeurs, c'est-à-dire 19komh à 10 degrés.
Une fois branchée, j'obtiens 3.25 volts mais une valeur ohmique négative de -6.25.
Je n'y comprends plus rien.
Auriez-vous par hasard une idée ?
Merci d'avance.
Richard.
12 décembre 2024 à 10:56

Bonjour.
J'ai un compresseur AOY24LM2 qui alimente 2 splits ASYA12LACM.
Depuis quelques les leds rouge et vertes clignotent ensemble 3 fois puis la led verte clignote seule 4 fois, ce qui d après les codes erreur Atlantic semblerait indiquer une erreur de sonde de température de radiateur.
Mon dépanneur bote en touche, quelqu’un pourrait m'aider à trouver la référence de cette sonde et son emplacement sur le circuit imprimé ?
Merci à tous.
J'ai un compresseur AOY24LM2 qui alimente 2 splits ASYA12LACM.
Depuis quelques les leds rouge et vertes clignotent ensemble 3 fois puis la led verte clignote seule 4 fois, ce qui d après les codes erreur Atlantic semblerait indiquer une erreur de sonde de température de radiateur.
Mon dépanneur bote en touche, quelqu’un pourrait m'aider à trouver la référence de cette sonde et son emplacement sur le circuit imprimé ?
Merci à tous.
11 décembre 2024 à 18:07