Bonjour à tous.

Je viens de faire rénover au printemps l'ensemble de mon système de climatisation par un artisan frigoriste.
J'ai choisi du matériel Samsung avec un quadri-split et un trisplit.

Sur le quadri-split (référence AJ080TXJ4KG/EU), l'une des unités intérieures (référence AR09TXFYAWKNEU) se trouve dans une pièce de 8m² où il y a environ 1300W de chaleur dissipée (serveur).
Cette unité intérieure est donnée pour une capacité de 2500 en froid.

Lorsqu'elle fonctionne seule, elle maintient la température de consigne à +/- 1°C.
Cependant, lorsque nous démarrons deux autres unités intérieures (une de plus passe), progressivement elle n'est plus en mesure de maintenir la consigne et nous nous retrouvons avec un écart de +9/10°C par rapport à la consigne.
Ce problème persiste tant que les deux unités intérieures sont en marche.

Dès que nous éteignons la deuxième, la température reprend progressivement la consigne.
Le frigoriste est revenu après ma relance et m'a dit avoir refait un complément de charge.
Cependant, le problème reste identique et le fonctionnement n'est pas optimal.
Je commence à douter de ses compétences pour un diagnostic précis.
Merci pour votre analyse.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim Samsung pb températurepb température clim Samsung

17 août 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Problème consigne température sur quadri-split Samsung neuf sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai un adoucisseur de marque inconnue acheté d'occasion sur le bon coin il y a quelques années qui jusqu'il y a peu de temps donnais entière satisfaction, et qui depuis quelques temps ne produit plus d'eau adoucie.
(niveau de dureté à 240PPM)

Il dispose d'une vanne Autotrol Logix 760 sur une bouteille de 35 litres de résine.
Je dispose d'un peu de doc et j'ai pus vérifier quelques points :

- Les cycles ont l'aire de se faire correctement aussi bien en manuel qu'en automatique
- Le cycle d'injection de saumure se fait correctement (contrôle visuel)
- Le remplissage du bac à sel se fait correctement (contrôle visuel)
- la vanne indiquais un manque sel , problème résolu en nettoyant le capteur de chlore sur la vanne (qui était entartré)
- J'ai effectué le nettoyage de tout ce qu'il était facilement accessible sur la vanne (dévissage de 3 bouchons et remontage)

J'ai fais de nombreux cycle manuel, mais aucune amélioration, toujours au alentours de 220/230 PPM de dureté.
Serait il possible que la résine soit saturée de calcaire au point que aucun "rinçage" ne soit efficace ?
Ou autre chose ?

Merci par avance pour votre aide et retour d'expérience.