Bonjour à tous.
Je viens de faire rénover au printemps l'ensemble de mon système de climatisation par un artisan frigoriste.
J'ai choisi du matériel Samsung avec un quadri-split et un trisplit.
Sur le quadri-split (référence AJ080TXJ4KG/EU), l'une des unités intérieures (référence AR09TXFYAWKNEU) se trouve dans une pièce de 8m² où il y a environ 1300W de chaleur dissipée (serveur).
Cette unité intérieure est donnée pour une capacité de 2500 en froid.
Lorsqu'elle fonctionne seule, elle maintient la température de consigne à +/- 1°C.
Cependant, lorsque nous démarrons deux autres unités intérieures (une de plus passe), progressivement elle n'est plus en mesure de maintenir la consigne et nous nous retrouvons avec un écart de +9/10°C par rapport à la consigne.
Ce problème persiste tant que les deux unités intérieures sont en marche.
Dès que nous éteignons la deuxième, la température reprend progressivement la consigne.
Le frigoriste est revenu après ma relance et m'a dit avoir refait un complément de charge.
Cependant, le problème reste identique et le fonctionnement n'est pas optimal.
Je commence à douter de ses compétences pour un diagnostic précis.
Merci pour votre analyse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de faire rénover au printemps l'ensemble de mon système de climatisation par un artisan frigoriste.
J'ai choisi du matériel Samsung avec un quadri-split et un trisplit.
Sur le quadri-split (référence AJ080TXJ4KG/EU), l'une des unités intérieures (référence AR09TXFYAWKNEU) se trouve dans une pièce de 8m² où il y a environ 1300W de chaleur dissipée (serveur).
Cette unité intérieure est donnée pour une capacité de 2500 en froid.
Lorsqu'elle fonctionne seule, elle maintient la température de consigne à +/- 1°C.
Cependant, lorsque nous démarrons deux autres unités intérieures (une de plus passe), progressivement elle n'est plus en mesure de maintenir la consigne et nous nous retrouvons avec un écart de +9/10°C par rapport à la consigne.
Ce problème persiste tant que les deux unités intérieures sont en marche.
Dès que nous éteignons la deuxième, la température reprend progressivement la consigne.
Le frigoriste est revenu après ma relance et m'a dit avoir refait un complément de charge.
Cependant, le problème reste identique et le fonctionnement n'est pas optimal.
Je commence à douter de ses compétences pour un diagnostic précis.
Merci pour votre analyse.