Merci pour la réponse
J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA
Je m'explique.
Il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Question : Le fait de laisser ouvert les robinets à fond ne vont-ils pas faire monter la température rapidement dans la pièce ou se trouve le TA est avoir une sur consommation.
Avec des robinets thermostatiques connectés le fait d'ouvrir (de régler) les robinets au dessus de la température de consigne du TA de façon qu'il coupe la chaudière.
Exemple:
Régler les robinets sur les radiateurs de façon que la température de la pièce corresponde à la consigne du TA dont la consommation sera moindre que le laisser les robinets ouverts à fond la température augmentera plus lentement
Les préconisations de laisser les RT ouverts à fond sont du temps des anciens systèmes d'où mes interrogations
Ou je suis complétement dans l'erreur et pourquoi.
J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA
Je m'explique.
Il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Question : Le fait de laisser ouvert les robinets à fond ne vont-ils pas faire monter la température rapidement dans la pièce ou se trouve le TA est avoir une sur consommation.
Avec des robinets thermostatiques connectés le fait d'ouvrir (de régler) les robinets au dessus de la température de consigne du TA de façon qu'il coupe la chaudière.
Exemple:
Régler les robinets sur les radiateurs de façon que la température de la pièce corresponde à la consigne du TA dont la consommation sera moindre que le laisser les robinets ouverts à fond la température augmentera plus lentement
Les préconisations de laisser les RT ouverts à fond sont du temps des anciens systèmes d'où mes interrogations
Ou je suis complétement dans l'erreur et pourquoi.
05 janvier 2023 à 18:40

Bonjour.
J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA.
Je m'explique : Il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Question : Le fait de laisser ouvert les robinets à fond ne vont-ils pas faire monter la température rapidement dans la pièce ou se trouve le TA est avoir une surconsommation.
Avec des robinets thermostatiques connectés le fait d'ouvrir (de régler) les robinets au dessus de la température de consigne du TA de façon qu'il coupe la chaudière.
Exemple : Régler les robinets sur les radiateurs de façon que la température de la pièce corresponde à la consigne du TA dont la consommation sera moindre que le laisser les robinets ouverts à fond la température augmentera plus lentement.
Les préconisations de laisser les RT ouverts à fond sont du temps des anciens systèmes d'où mes interrogations.
Ou je suis complétement dans l'erreur et pourquoi.
J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA.
Je m'explique : Il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Question : Le fait de laisser ouvert les robinets à fond ne vont-ils pas faire monter la température rapidement dans la pièce ou se trouve le TA est avoir une surconsommation.
Avec des robinets thermostatiques connectés le fait d'ouvrir (de régler) les robinets au dessus de la température de consigne du TA de façon qu'il coupe la chaudière.
Exemple : Régler les robinets sur les radiateurs de façon que la température de la pièce corresponde à la consigne du TA dont la consommation sera moindre que le laisser les robinets ouverts à fond la température augmentera plus lentement.
Les préconisations de laisser les RT ouverts à fond sont du temps des anciens systèmes d'où mes interrogations.
Ou je suis complétement dans l'erreur et pourquoi.
05 janvier 2023 à 11:19

Bonjour.
LG therma v air/eau année mars 2022 l'unité extérieure moyenne température HU091 M RU44
unité intérieure HN 0910MR NK 5
8 radiateurs eau en aciers avec robinets thermostatiques connectés
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? non un thermostat d'ambiance Netatmo connecté sur la pompe à chaleur avec station météo.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Netatmo sans fil
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?séjour
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? 19° dans le département de la Somme Haut de France
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 101 m²
LG therma v air/eau année mars 2022 l'unité extérieure moyenne température HU091 M RU44
unité intérieure HN 0910MR NK 5
8 radiateurs eau en aciers avec robinets thermostatiques connectés
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? non un thermostat d'ambiance Netatmo connecté sur la pompe à chaleur avec station météo.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Netatmo sans fil
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?séjour
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? 19° dans le département de la Somme Haut de France
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 101 m²
24 décembre 2022 à 09:53

Bonjour.
Il est préconisé d'ouvrir à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Ayant un thermostat d'ambiance connecté dans mon séjour et deux radiateurs avec des robinets thermostatiques connectés dans la même pièces
Mes deux questions sont :
A/quelle est la différence des deux réglages? ci-dessous
1- le thermostat d'ambiance à 19°
et les deux robinet thermostatiques ouvert à fond dans mon cas 30°
2- le thermostat d'ambiance à 19°
et les deux robinets thermostatiques réglés à 20 voir 21° dont au dessus de celui du TA
B/- Lequel faut-il privilégier comme réglage ?
Bonne journée.
Il est préconisé d'ouvrir à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat d'ambiance.
Ayant un thermostat d'ambiance connecté dans mon séjour et deux radiateurs avec des robinets thermostatiques connectés dans la même pièces
Mes deux questions sont :
A/quelle est la différence des deux réglages? ci-dessous
1- le thermostat d'ambiance à 19°
et les deux robinet thermostatiques ouvert à fond dans mon cas 30°
2- le thermostat d'ambiance à 19°
et les deux robinets thermostatiques réglés à 20 voir 21° dont au dessus de celui du TA
B/- Lequel faut-il privilégier comme réglage ?
Bonne journée.
24 décembre 2022 à 09:47

Bonjour.
Je possède une PAC therma v 9 kW LG air/eau avec radiateurs.
Il y a la télécommande située sur l'unité intérieure le réglage suivant :
Opération d'IA / Automatique
La température de consigne peut-être modifiée de 5 à -5° en 1°.
En chaud et en froid.
Comment utiliser ce réglage.
La température de consigne est laquelle celle programmée sur le thermostat d'ambiance ou sur la PAC.
Pouvez-vous donner des exemples avec + 1° 2 ° avec le résultat.
Merci à d'avance.
Je possède une PAC therma v 9 kW LG air/eau avec radiateurs.
Il y a la télécommande située sur l'unité intérieure le réglage suivant :
Opération d'IA / Automatique
La température de consigne peut-être modifiée de 5 à -5° en 1°.
En chaud et en froid.
Comment utiliser ce réglage.
La température de consigne est laquelle celle programmée sur le thermostat d'ambiance ou sur la PAC.
Pouvez-vous donner des exemples avec + 1° 2 ° avec le résultat.
Merci à d'avance.
14 décembre 2022 à 23:33

Merci pour la réponse concernant le thermostat d’ambiance connecté Netatmo il a été installé lors de la pose de ma pac j’ai juste rajouter des robinets thermostatiques Netalmo.
Que dois-je faire et comment régler le ta pour qu’il ne gène pas le fonctionnement de la pompe à chaleur si je déconnecte le relais de l’unité intérieure cela risque des un problème pour la garantie sur me conseillez-vous merci.
Que dois-je faire et comment régler le ta pour qu’il ne gène pas le fonctionnement de la pompe à chaleur si je déconnecte le relais de l’unité intérieure cela risque des un problème pour la garantie sur me conseillez-vous merci.
27 novembre 2022 à 16:02

Bonjour.
Je voudrais savoir à quoi correspond les réglages ci-dessous pour une pompe à chaleur air/eau LG therma V
- Hystérésis eau de chauffage
temps de marche : 2 / temps arrêt : 2
- Air ambiant hystérésis de chauffage
temps de marche : 0.5 / temps arrêt : 1.5
- Consigne de temps de chauffe-eau : 15 / 65
- Mon thermostat d'ambiance Netatmo.
Seuil de l’hystérésis est de 0.5 ce dernier coupe la PAC dès la température atteinte.
Merci à l'avance.
Je voudrais savoir à quoi correspond les réglages ci-dessous pour une pompe à chaleur air/eau LG therma V
- Hystérésis eau de chauffage
temps de marche : 2 / temps arrêt : 2
- Air ambiant hystérésis de chauffage
temps de marche : 0.5 / temps arrêt : 1.5
- Consigne de temps de chauffe-eau : 15 / 65
- Mon thermostat d'ambiance Netatmo.
Seuil de l’hystérésis est de 0.5 ce dernier coupe la PAC dès la température atteinte.
Merci à l'avance.
27 novembre 2022 à 09:47

Bonjour.
Mon thermostat d'ambiance est installé dans mon séjour /salon la configuration de mon séjour / salon / cuisine est en L, la disposition de mes radiateurs est la suivante.
Dans le même espace que mon thermostat d'ambiance (séjour/ salon) 2 radiateurs ma cuisine formant le L un radiateur.
Ma question concerne la cuisine vanne 6.
Étant donné que mes deux radiateurs se trouvant dans le même espace que mon thermostat d'ambiance sans ouvert à fond (5) robinet thermostatique classique.
J'ai mis celui de la cuisine avec un robinet thermostatique intelligent sur 19 degrés.
Vu que ma cuisine fait partie de l'espace séjour salon en forme de aile je me demande si je ne dois pas laisser également la vanne 6 ouverte à fond et laisser le thermostat d'ambiance gérer la régulation de la température séjour/salon/cuisine.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon thermostat d'ambiance est installé dans mon séjour /salon la configuration de mon séjour / salon / cuisine est en L, la disposition de mes radiateurs est la suivante.
Dans le même espace que mon thermostat d'ambiance (séjour/ salon) 2 radiateurs ma cuisine formant le L un radiateur.
Ma question concerne la cuisine vanne 6.
Étant donné que mes deux radiateurs se trouvant dans le même espace que mon thermostat d'ambiance sans ouvert à fond (5) robinet thermostatique classique.
J'ai mis celui de la cuisine avec un robinet thermostatique intelligent sur 19 degrés.
Vu que ma cuisine fait partie de l'espace séjour salon en forme de aile je me demande si je ne dois pas laisser également la vanne 6 ouverte à fond et laisser le thermostat d'ambiance gérer la régulation de la température séjour/salon/cuisine.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2022 à 18:39

Bonjour.
Sur l'écran de ma pompe à chaleur LG therma V 9kW dans la rubrique Énergie.
Puis puissance hebdomadaire : 6 kWh
Résumé :
Aujourd'hui 6.2
Mensuel 6.2
Annuellement 491
Est-ce que ça correspondrait à la consommation électrique ou à l'énergie transmis par la PAC.
Cordialement.
Sur l'écran de ma pompe à chaleur LG therma V 9kW dans la rubrique Énergie.
Puis puissance hebdomadaire : 6 kWh
Résumé :
Aujourd'hui 6.2
Mensuel 6.2
Annuellement 491
Est-ce que ça correspondrait à la consommation électrique ou à l'énergie transmis par la PAC.
Cordialement.
27 octobre 2022 à 09:03

Re message précédent.
D'après les recherches effectuées sur la toile il s'avère que les robinets thermostatiques des radiateurs situés dans la même pièce que le thermostat d'ambiance doivent être ouvert à fond hors est-ce que cela s'applique également pour le thermostat d'ambiance intelligent Netalmo avec des robinets thermostatiques classiques ou/et de marque Netalmo.
Car il semblerait que les robinets thermostatiques Netalmo communiquent avec le thermostat d'ambiance.
Me concernant mes deux radiateurs situés dans la même pièce que mon thermostat d'ambiance Netalmo ont deux robinets thermostatiques classiques.
Merci pour vos réponses.
D'après les recherches effectuées sur la toile il s'avère que les robinets thermostatiques des radiateurs situés dans la même pièce que le thermostat d'ambiance doivent être ouvert à fond hors est-ce que cela s'applique également pour le thermostat d'ambiance intelligent Netalmo avec des robinets thermostatiques classiques ou/et de marque Netalmo.
Car il semblerait que les robinets thermostatiques Netalmo communiquent avec le thermostat d'ambiance.
Me concernant mes deux radiateurs situés dans la même pièce que mon thermostat d'ambiance Netalmo ont deux robinets thermostatiques classiques.
Merci pour vos réponses.
17 septembre 2022 à 21:57

Bonjour.
Mon thermostat d'ambiance est installé dans mon séjour il y a également deux radiateurs avec une tête thermostatique classique.
Comment effectuer le réglage de mes robinets thermostatiques de mes radiateur situés dans la même pièce que mon thermostat d'ambiance.
Cordialement.
Mon thermostat d'ambiance est installé dans mon séjour il y a également deux radiateurs avec une tête thermostatique classique.
Comment effectuer le réglage de mes robinets thermostatiques de mes radiateur situés dans la même pièce que mon thermostat d'ambiance.
Cordialement.
17 septembre 2022 à 16:11